Bonjour.
Merci.
J'attends qu'elle retombe en panne (sans l'espérer
), et après à votre avis JIMA pat quel condensateur je dois remplacer en premier, une idée intuitive ?
Bonne fine journée.
Mecmars.
Merci.
J'attends qu'elle retombe en panne (sans l'espérer

Bonne fine journée.
Mecmars.
11 septembre 2024 à 16:49

Bonjour JIMA
Un petit message pour vous dire que ma clim refonctionne (en froid et chaud) et vous posez une petite question :
Les mesures que vous m'avez demandé de faire sur CN 931 doivent elle être faites quand la clim dysfonctionne ou non?
En vous remerciant.
Bonne journée.
memcars
Un petit message pour vous dire que ma clim refonctionne (en froid et chaud) et vous posez une petite question :
Les mesures que vous m'avez demandé de faire sur CN 931 doivent elle être faites quand la clim dysfonctionne ou non?
En vous remerciant.
Bonne journée.
memcars
09 septembre 2024 à 10:48

Bonsoir Jima,
Je prendrai ces mesures dès que la pluie cessera.
Bonne soirée,
Mecmars
Je prendrai ces mesures dès que la pluie cessera.
Bonne soirée,
Mecmars
04 septembre 2024 à 21:14

Bonjour Ltgreg,
Ayant le même problème et le même comportement après coupure disjoncteur, débranchement des connecteurs de l'UE, nettoyage filtre, la clim redémarre mais quelques jours plus tard elle refait le même problème.
Clignotement UI continu.
Led rouge UE éteinte (ou très très très faible, difficilement visible).
J'ai fait quelques mesures sur carte UE et j'ai trouvé des tensions en dessous de leurs valeurs nominales (3.5 V au lieu de 52, 13.5 au lieu de 15 V...)
Maintenant que faire ?
Je vous joins le plan carte UE.
Merci de votre aide.
mecmars.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ayant le même problème et le même comportement après coupure disjoncteur, débranchement des connecteurs de l'UE, nettoyage filtre, la clim redémarre mais quelques jours plus tard elle refait le même problème.
Clignotement UI continu.
Led rouge UE éteinte (ou très très très faible, difficilement visible).
J'ai fait quelques mesures sur carte UE et j'ai trouvé des tensions en dessous de leurs valeurs nominales (3.5 V au lieu de 52, 13.5 au lieu de 15 V...)
Maintenant que faire ?
Je vous joins le plan carte UE.
Merci de votre aide.
mecmars.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 septembre 2024 à 09:55

Bonjour JIMA.
Pour le post 7 (phrase 5), je répondais à une question de Friga.
Pour mon problème, je vais essayer de faire un résumé synthétique :
Fonctionnement en mode froid :
- Au bout de 10-15 minutes, plus de froid et clignotement de l'UI continue.
- La LED rouge de l'unité extérieure ne s'allume pas (ou très très faiblement, difficile à dire...).
Qu'est-ce que j'ai fait :
Mesures : S2-S3 : 0V suite à l'arrêt en mode froid.
Mesures avec un montage électrique extérieur sur la carte UE (mesures faites il y a un mois) :
5V / GND = 3.7V,
12V / GND = 10.5V,
PAM15V / PAM GND = 13.5V.
De façon générale, les tensions mesurées sont en dessous de leurs valeurs nominales.
J'ai également fait d'autres mesures aux bornes des capacités C61 et C62 = 308V, tout est ok.
Pour information : j'ai acheté un groupe extérieur d'occasion identique (compresseur HS) en pensant récupérer la carte UE qui devait fonctionner... Mais en l'installant, la climatisation démarre (S2-S3 = 10-25V) mais produit un froid "léger" et petit à petit, elle a arrêté de produire du froid.
J'ai mesuré les tensions avec le même montage électrique :
5V / GND = 4.8V,
12V / GND = 12.5V,
PAM15V / PAM GND = 14.8V.
Les deux cartes UE dysfonctionnent. Pouvez-vous m'aider ?
Que dois-je faire pour déterminer le composant ou la cause du dysfonctionnement ?
Merci de votre aide.
Cordialement, mecmars.
Pour le post 7 (phrase 5), je répondais à une question de Friga.
Pour mon problème, je vais essayer de faire un résumé synthétique :
Fonctionnement en mode froid :
- Au bout de 10-15 minutes, plus de froid et clignotement de l'UI continue.
- La LED rouge de l'unité extérieure ne s'allume pas (ou très très faiblement, difficile à dire...).
Qu'est-ce que j'ai fait :
Mesures : S2-S3 : 0V suite à l'arrêt en mode froid.
Mesures avec un montage électrique extérieur sur la carte UE (mesures faites il y a un mois) :
5V / GND = 3.7V,
12V / GND = 10.5V,
PAM15V / PAM GND = 13.5V.
De façon générale, les tensions mesurées sont en dessous de leurs valeurs nominales.
J'ai également fait d'autres mesures aux bornes des capacités C61 et C62 = 308V, tout est ok.
Pour information : j'ai acheté un groupe extérieur d'occasion identique (compresseur HS) en pensant récupérer la carte UE qui devait fonctionner... Mais en l'installant, la climatisation démarre (S2-S3 = 10-25V) mais produit un froid "léger" et petit à petit, elle a arrêté de produire du froid.
J'ai mesuré les tensions avec le même montage électrique :
5V / GND = 4.8V,
12V / GND = 12.5V,
PAM15V / PAM GND = 14.8V.
Les deux cartes UE dysfonctionnent. Pouvez-vous m'aider ?
Que dois-je faire pour déterminer le composant ou la cause du dysfonctionnement ?
Merci de votre aide.
Cordialement, mecmars.
02 septembre 2024 à 09:37

Bonsoir JIMA.
Comment est-il possible de vous poser une question, sur un sujet qui a été traité merveilleusement par vous en 2018, sur "Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi" question 4730.
Je sais que ce n'est pas le topic ici même, mais je ne sais pas comment faire pour poser cette question sur une carte UE qui me pose des problèmes ?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
mecmars.
Comment est-il possible de vous poser une question, sur un sujet qui a été traité merveilleusement par vous en 2018, sur "Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi" question 4730.
Je sais que ce n'est pas le topic ici même, mais je ne sais pas comment faire pour poser cette question sur une carte UE qui me pose des problèmes ?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
mecmars.
22 août 2024 à 21:19

Bonjour.
Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP?
Merci.
Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP?
Merci.
22 août 2024 à 13:44

Bonjour.
J'ai procédé au changement de la sonde RT62 ainsi que de deux autres sondes, mais le problème persiste.
Pour rappel, le ventilateur tourne pendant 30 secondes mais le compresseur ne démarre pas. Je n'ai pas de voyant qui clignote ni sur l'unité intérieure ni sur l'unité extérieure. C'est très étrange...
Votre mesure de 28 degrés sur la sonde RT62 correspond à quelle résistance de 220kΩ ? Il faudrait regarder les courbes de Mitsubishi pour en savoir plus.
Pour avancer, j'ai remis l'ancienne carte de l'unité extérieure et j'ai changé la sonde de température extérieure (je ne me souviens plus du nom...). La climatisation a redémarré, mais au bout de 5 minutes, l'unité intérieure se met à clignoter en continu. Je l'ai arrêtée et redémarrée rapidement et ça a refonctionné pour le moment.
J'avais mesuré les tensions sur la carte de l'unité extérieure avec un montage électrique extérieur, et elles sont toutes en dessous de leur valeur (par exemple 3,5 V au lieu de 5 V, 13 V au lieu de 15 V...). Pour information, sur la carte de l'unité extérieure, qui empêche le démarrage du compresseur, les tensions sont correctes !
Quelqu'un pourrait-il me guider pour savoir quelle est la cause de ces tensions trop basses ?
Est-ce normal ? Je pense à l'optocoupleur, mais je ne suis pas sûr... Que faire pour régler ce problème ?
Si les tensions sont trop basses, cela peut-il expliquer pourquoi l'unité intérieure clignote au bout de 5 minutes ?
Merci de votre aide chaleureuse en ces temps chauds.
Cordialement.
Mecmars
J'ai procédé au changement de la sonde RT62 ainsi que de deux autres sondes, mais le problème persiste.
Pour rappel, le ventilateur tourne pendant 30 secondes mais le compresseur ne démarre pas. Je n'ai pas de voyant qui clignote ni sur l'unité intérieure ni sur l'unité extérieure. C'est très étrange...
Votre mesure de 28 degrés sur la sonde RT62 correspond à quelle résistance de 220kΩ ? Il faudrait regarder les courbes de Mitsubishi pour en savoir plus.
Pour avancer, j'ai remis l'ancienne carte de l'unité extérieure et j'ai changé la sonde de température extérieure (je ne me souviens plus du nom...). La climatisation a redémarré, mais au bout de 5 minutes, l'unité intérieure se met à clignoter en continu. Je l'ai arrêtée et redémarrée rapidement et ça a refonctionné pour le moment.
J'avais mesuré les tensions sur la carte de l'unité extérieure avec un montage électrique extérieur, et elles sont toutes en dessous de leur valeur (par exemple 3,5 V au lieu de 5 V, 13 V au lieu de 15 V...). Pour information, sur la carte de l'unité extérieure, qui empêche le démarrage du compresseur, les tensions sont correctes !
Quelqu'un pourrait-il me guider pour savoir quelle est la cause de ces tensions trop basses ?
Est-ce normal ? Je pense à l'optocoupleur, mais je ne suis pas sûr... Que faire pour régler ce problème ?
Si les tensions sont trop basses, cela peut-il expliquer pourquoi l'unité intérieure clignote au bout de 5 minutes ?
Merci de votre aide chaleureuse en ces temps chauds.
Cordialement.
Mecmars
18 août 2024 à 06:46

Bonsoir.
La température de reprise est de 27°C et celle du soufflage est de 21°C.
Ces deux températures ont été mesurées avec une vitesse de soufflage automatique (x3 je suppose).
Ces mesures ont été effectuées il y a 2 jours.
Aujourd'hui, la climatisation ne produit plus de froid, il s'agit simplement d'un ventilateur qui tourne.
Je n'ai pas tout compris concernant la sonde RT62 qui correspond à la sonde de refoulement du compresseur.
Quel est son rôle ? Que refoule-t-elle ? Est-ce qu'elle peut empêcher le compresseur de fonctionner ?
Que pensez-vous de la situation ?
Est-ce une fuite de gaz, un problème avec la sonde RT62 ou autre chose ? Y a-t-il d'autres tests à effectuer avant de démonter la sonde RT62 ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Mecmars
La température de reprise est de 27°C et celle du soufflage est de 21°C.
Ces deux températures ont été mesurées avec une vitesse de soufflage automatique (x3 je suppose).
Ces mesures ont été effectuées il y a 2 jours.
Aujourd'hui, la climatisation ne produit plus de froid, il s'agit simplement d'un ventilateur qui tourne.
Je n'ai pas tout compris concernant la sonde RT62 qui correspond à la sonde de refoulement du compresseur.
Quel est son rôle ? Que refoule-t-elle ? Est-ce qu'elle peut empêcher le compresseur de fonctionner ?
Que pensez-vous de la situation ?
Est-ce une fuite de gaz, un problème avec la sonde RT62 ou autre chose ? Y a-t-il d'autres tests à effectuer avant de démonter la sonde RT62 ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Mecmars
29 juillet 2024 à 22:51

Bonjour.
Merci pour la réponse, mais que voulez vous dire par température de reprise et soufflage (consigne ?).
Comment la mesurer (sur le split intérieure ?
Pour le test de la sonde je le ferai après le 15 aout et je ferai contrôler la pression de gaz.
En vous remerciant.
Merci pour la réponse, mais que voulez vous dire par température de reprise et soufflage (consigne ?).
Comment la mesurer (sur le split intérieure ?
Pour le test de la sonde je le ferai après le 15 aout et je ferai contrôler la pression de gaz.
En vous remerciant.
26 juillet 2024 à 16:36

Bonjour.
J'ai deux clim Mitsubishi MUZ FH35VE. Une a un problème de carte avec clignotement continue sur la carte UI.
Sur la carte UE , j'ai fait le montage discuté sur le forum et repris les recommandations pour mesurer différentes tension et j'ai trouvé par exemple : Tensions faiblardes sur les points de mesures : 13 V au lieu de 15// 3.2 V au lieu de 5V etc..
Au niveau des capacités c'est correct, du pont de diode également .
J'ai donc changé carte UE et UI avec des cartes d'occasion.
En remontant j'ai contrôlé les différents thermistances et j'ai mesuré une résistance RT62 à 144 kOhm
pour une température ambiante de 28° ce qui n'est pas cohérent avec le graphique dans la doc (plutôt 45°C).
Le froid est revenu mais très faible (ça refroidit légèrement tout de même en comparaison de mon autre climatisation).
Sur la carte UE il y a un clignotement de fréquence 2.5 s.
Je me pose la question si RT62 est défaillante et peut diminuer la fréquence du compresseur ? ou s'il y a un manque de gaz ? comment savoir ?
Ne vais pas abimé le compresseur dans ce mode de fonctionnement ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai deux clim Mitsubishi MUZ FH35VE. Une a un problème de carte avec clignotement continue sur la carte UI.
Sur la carte UE , j'ai fait le montage discuté sur le forum et repris les recommandations pour mesurer différentes tension et j'ai trouvé par exemple : Tensions faiblardes sur les points de mesures : 13 V au lieu de 15// 3.2 V au lieu de 5V etc..
Au niveau des capacités c'est correct, du pont de diode également .
J'ai donc changé carte UE et UI avec des cartes d'occasion.
En remontant j'ai contrôlé les différents thermistances et j'ai mesuré une résistance RT62 à 144 kOhm
pour une température ambiante de 28° ce qui n'est pas cohérent avec le graphique dans la doc (plutôt 45°C).
Le froid est revenu mais très faible (ça refroidit légèrement tout de même en comparaison de mon autre climatisation).
Sur la carte UE il y a un clignotement de fréquence 2.5 s.
Je me pose la question si RT62 est défaillante et peut diminuer la fréquence du compresseur ? ou s'il y a un manque de gaz ? comment savoir ?
Ne vais pas abimé le compresseur dans ce mode de fonctionnement ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 juillet 2024 à 16:54