Bonjour.

J'ai eu exactement les mêmes symptômes sur le même équipement (RAK 50RPE + RAC 50WPE):
- Led intérieure qui clignote 12 fois,
- Led extérieure 301 qui ne s'allume pas (ou trop peu fréquemment pour correspondre à un signal erreur),
- Test du ventilateur extérieur : non bloqué, peut tourner en roue libre, et le moteur avait environs 45 Ohms entre chaque fil, conforme à la recommandation.
- Pas de condensateurs gonflés, mes capacités de diagnostic électroniques s'arrêtant la.

J'ai donc "pris le risque" de suivre la proposition de solution.
Acheté la même référence de diode et changé la ZD101 (attention il y a aussi une D101, ce n'est pas la même).
Et la PAC fonctionne à nouveau.

J'ai donc créé ce compte pour témoigner que cela fonctionne (pour cette cause précise), ET vous remercier car je n'aurais pas réussi à trouver cela seul, et vous m'avez permis d'économiser 1000€ TTC (frais de remplacement carte électronique et moteur par l'installateur) pour au final une pièce à 0,35€ ...
10 juin 2024 à 15:16
forum consulter ce sujet Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi