Profil du membre Mick50
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Mick50 sur le forum Climatisation

a posté 23 messages sur le forum Climatisation :
Bonsoir Dom,
Excusez-moi pour cette réponse tardive, mais j'ai été quelque peu occupé.
En intervertissant avec les sondes d'un autre split, ça fonctionne.
Comme vous le disiez, c'est la sonde en cuivre qui est défectueuse, elle a une valeur de résistance complètement différente de la sonde en cuivre saine alors que les sondes d'ambiance donnent les mêmes valeurs.
J’ai commandé la pièce détachée.
Encore merci.
Cordialement.
Excusez-moi pour cette réponse tardive, mais j'ai été quelque peu occupé.
En intervertissant avec les sondes d'un autre split, ça fonctionne.
Comme vous le disiez, c'est la sonde en cuivre qui est défectueuse, elle a une valeur de résistance complètement différente de la sonde en cuivre saine alors que les sondes d'ambiance donnent les mêmes valeurs.
J’ai commandé la pièce détachée.
Encore merci.
Cordialement.
02 décembre 2017 à 18:36

Nouvel essai pour envoi de la photo jointe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 novembre 2017 à 18:52

Ci-joint la photo de ce que je pense être la sonde de température ambiante.
Celle de couleur cuivre est fixée sur les tuyaux de l'échangeur, l'autre se trouve au niveau de la grille ou passe l'air du ventilateur.
Elles se comportent différemment, quand je les réchauffe en les serrant dans le creux de ma main, la résistance augmente pour celle qui est de couleur cuivre et l'autre la résistance diminue.
Est-ce normal ?
Cordialement.
Celle de couleur cuivre est fixée sur les tuyaux de l'échangeur, l'autre se trouve au niveau de la grille ou passe l'air du ventilateur.
Elles se comportent différemment, quand je les réchauffe en les serrant dans le creux de ma main, la résistance augmente pour celle qui est de couleur cuivre et l'autre la résistance diminue.
Est-ce normal ?
Cordialement.
25 novembre 2017 à 18:40

Bonjour Dom,
Désolé, je n'ai pas eu le temps cette semaine de vous répondre.
Par contre tout fonctionne avec le split défectueux déconnecté.
Je n'ai pas réussi à trouver où vous vouliez que je prenne la tension sur le split, sur le bornier j'ai 230 Vac.
Y-a-t-il un transfo dans le split ?
En tout cas la 1er LED sur le split clignote en rouge, je ne l'avais pas vu car j'avais mis du scotch sur les leds, la lumière généré gênait ma fille la nuit mais j'avais complètement oublié la pose de ce scotch.
Ce code erreur est un problème sur la sonde de température ambiante.
Est-il possible de la tester ?
Cordialement.
Désolé, je n'ai pas eu le temps cette semaine de vous répondre.
Par contre tout fonctionne avec le split défectueux déconnecté.
Je n'ai pas réussi à trouver où vous vouliez que je prenne la tension sur le split, sur le bornier j'ai 230 Vac.
Y-a-t-il un transfo dans le split ?
En tout cas la 1er LED sur le split clignote en rouge, je ne l'avais pas vu car j'avais mis du scotch sur les leds, la lumière généré gênait ma fille la nuit mais j'avais complètement oublié la pose de ce scotch.
Ce code erreur est un problème sur la sonde de température ambiante.
Est-il possible de la tester ?
Cordialement.
25 novembre 2017 à 13:53

Bonjour Dom.
Suite à nos différents tests, je me suis résilié à contacter la personne qui fait l'entretien de mon installation.
Il m'a également demandé de faire quelques tests et a fini par trouver le problème.
En débranchant tour à tour électriquement chacun des splits sur l'unité extérieure, elle s'est remise à fonctionner après avoir débranché le split de la chambre de ma fille.
La pompe à chaleur fonctionne depuis 1 heure avec 3 splits, par contre j'aurais pensé que ce genre de panne ce serait vu sur les LEDs d'erreur.
Je vous remercie pour le temps passé et votre dévouement, je vais maintenant regarder si le split défectueux est réparable où s'il faut que je le change.
Cordialement.
Suite à nos différents tests, je me suis résilié à contacter la personne qui fait l'entretien de mon installation.
Il m'a également demandé de faire quelques tests et a fini par trouver le problème.
En débranchant tour à tour électriquement chacun des splits sur l'unité extérieure, elle s'est remise à fonctionner après avoir débranché le split de la chambre de ma fille.
La pompe à chaleur fonctionne depuis 1 heure avec 3 splits, par contre j'aurais pensé que ce genre de panne ce serait vu sur les LEDs d'erreur.
Je vous remercie pour le temps passé et votre dévouement, je vais maintenant regarder si le split défectueux est réparable où s'il faut que je le change.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 20:33

Bonjour Dom
En ressayant les différents tests que vous m’aviez demandé de faire et d’autres qui sont sur le forum.
J’ai constaté que j’avais la continuité entre les différentes bornes de mon compresseur, continuité entre U-V entre V-W et entre U-W est ce normal ?
Cordialement
En ressayant les différents tests que vous m’aviez demandé de faire et d’autres qui sont sur le forum.
J’ai constaté que j’avais la continuité entre les différentes bornes de mon compresseur, continuité entre U-V entre V-W et entre U-W est ce normal ?
Cordialement
18 novembre 2017 à 12:13

Bonjour Dom,
J'ai effectué les mesures que vous m'aviez demandées, par contre lors du premier message j'avais fait une erreur.
Il se trouve que les 2 pompes à chaleur ne sont pas identiques, celle en panne est bien une Sanyo CMRV 3144 et celle qui fonctionne est une Sanyo CMRV 2444.
Ci-dessous les mesures effectués :
CMRV3144 en panne :
B-th : 9,64 Ohms et -1,4 V / 9,54 Ohms et -1,41 V
A-th : 9,62 Ohms et -1,4 V / 9,55 Ohms et -1,4 V
comp : 112 Ohms et -4,56 V
coil/outdoor : 9,59 Ohms et -1,41 V / 9,68 Ohms et -1,41 V
CMRV2444 en service :
B-th : 9,37 Ohms et -1,39 V / 9,32 Ohms et -1,39 V
A-th : 9,31 Ohms et -1,39 V / 9,29 Ohms et -1,39 V
comp : 106 Ohms et -4,55 V
coil/outdoor : 9,54 Ohms et -1,4 V / 9,55 Ohms et -1,4 V
Cordialement. Mick.
J'ai effectué les mesures que vous m'aviez demandées, par contre lors du premier message j'avais fait une erreur.
Il se trouve que les 2 pompes à chaleur ne sont pas identiques, celle en panne est bien une Sanyo CMRV 3144 et celle qui fonctionne est une Sanyo CMRV 2444.
Ci-dessous les mesures effectués :
CMRV3144 en panne :
B-th : 9,64 Ohms et -1,4 V / 9,54 Ohms et -1,41 V
A-th : 9,62 Ohms et -1,4 V / 9,55 Ohms et -1,4 V
comp : 112 Ohms et -4,56 V
coil/outdoor : 9,59 Ohms et -1,41 V / 9,68 Ohms et -1,41 V
CMRV2444 en service :
B-th : 9,37 Ohms et -1,39 V / 9,32 Ohms et -1,39 V
A-th : 9,31 Ohms et -1,39 V / 9,29 Ohms et -1,39 V
comp : 106 Ohms et -4,55 V
coil/outdoor : 9,54 Ohms et -1,4 V / 9,55 Ohms et -1,4 V
Cordialement. Mick.
17 novembre 2017 à 17:39

Bonjour Dom.
Pour relever les valeurs de sonde comme vous me le préconisez, comment dois-je opérer ?
Cordialement.
Pour relever les valeurs de sonde comme vous me le préconisez, comment dois-je opérer ?
Cordialement.
12 novembre 2017 à 22:21

Bonjour,
Merci pour vos réponses et votre temps passé.
Je crois que cette fois-ci je vais devoir faire appel à un réparateur.
Sur les autres mesures que vous m’avez fait faire est-ce que les résistances de 0,4 ohm et la tension de 294 V DC sont cohérentes.
Cordialement.
Merci pour vos réponses et votre temps passé.
Je crois que cette fois-ci je vais devoir faire appel à un réparateur.
Sur les autres mesures que vous m’avez fait faire est-ce que les résistances de 0,4 ohm et la tension de 294 V DC sont cohérentes.
Cordialement.
12 novembre 2017 à 10:20

J'ai fait les tests que vous m'avez demandés, ci-dessous les résultats :
- résistance entre A et B : 0,4 ohm
- résistance entre C et D : 0,4 ohm
- résistance entre E et F : 0,9 ohm
- résistance entre F et G : 0,8 ohm
- résistance entre E et G : 0,8 ohm
- tension entre D et H : 294 V DC
En quoi consisterait les tests grandeurs natures ?
Faut-il du matériel spécifique ?
Cordialement.
- résistance entre A et B : 0,4 ohm
- résistance entre C et D : 0,4 ohm
- résistance entre E et F : 0,9 ohm
- résistance entre F et G : 0,8 ohm
- résistance entre E et G : 0,8 ohm
- tension entre D et H : 294 V DC
En quoi consisterait les tests grandeurs natures ?
Faut-il du matériel spécifique ?
Cordialement.
11 novembre 2017 à 15:58

Bonjour.
Est-il possible de tester les différents équipements comme le compresseur, le ventilateur, ....
Si oui de quelle manière.
Cordialement
Est-il possible de tester les différents équipements comme le compresseur, le ventilateur, ....
Si oui de quelle manière.
Cordialement
11 novembre 2017 à 07:30

Bonjour Dom,
J'ai refait les tests sur les 3 condos et j'ai bien une tension de l'ordre de 305V - 306 V.
Entre F et G j'ai 11V et bien 0V entre J et K.
Cordialement. Mickaël
J'ai refait les tests sur les 3 condos et j'ai bien une tension de l'ordre de 305V - 306 V.
Entre F et G j'ai 11V et bien 0V entre J et K.
Cordialement. Mickaël
04 novembre 2017 à 09:46

J’avais pris la photo d’il y a 3 ans où vous m’aviez déjà demandé de faire des mesures.
J’ai effectué les nouvelles mesures, ci-dessous les résultats;
1\ tension continue entre B et A : 14V
2\ tension continue entre B et C : 17V
3\ tension continue entre E et D : 14V
Cordialement. Mickaël
J’ai effectué les nouvelles mesures, ci-dessous les résultats;
1\ tension continue entre B et A : 14V
2\ tension continue entre B et C : 17V
3\ tension continue entre E et D : 14V
Cordialement. Mickaël
03 novembre 2017 à 22:57

Ci-dessous le résultat des mesures que vous m'avez demandé d'effectuer.
1/ tension continue entre B et A : 0V
2/ tension continue entre B et C : 0V
3/ tension continue entre E et D : 0V
4/ tension continue sur les gros condos : 306V
Cordialement. Mickaël
1/ tension continue entre B et A : 0V
2/ tension continue entre B et C : 0V
3/ tension continue entre E et D : 0V
4/ tension continue sur les gros condos : 306V
Cordialement. Mickaël
03 novembre 2017 à 17:29

Bonjour Dom.
Je sais je suis un piètre bricoleur.
J'ai fait ce matin le test que vous m'aviez demandé (retrait de l'IGBT puis mise en service), mais pas mieux.
Rien ne se passe, le compresseur ne s'est pas mis en route.
Cordialement, Mickaël
Je sais je suis un piètre bricoleur.
J'ai fait ce matin le test que vous m'aviez demandé (retrait de l'IGBT puis mise en service), mais pas mieux.
Rien ne se passe, le compresseur ne s'est pas mis en route.
Cordialement, Mickaël
03 novembre 2017 à 11:00

Re bonjour,
J'ai continué à investiguer, il se trouve que si je mets mes splits en mode climatisation j'ai la main sur la vitesse de ventilation, le mode boost et l'inclinaison des ventelles des splits que je n'ai pas en mode chauffage.
Mais quelque soit le mode l'unité extérieure ne se met pas en marche.
Merci d'avance pour les conseils.
J'ai continué à investiguer, il se trouve que si je mets mes splits en mode climatisation j'ai la main sur la vitesse de ventilation, le mode boost et l'inclinaison des ventelles des splits que je n'ai pas en mode chauffage.
Mais quelque soit le mode l'unité extérieure ne se met pas en marche.
Merci d'avance pour les conseils.
02 novembre 2017 à 20:56

Bonjour,
Après 3 années sans aucun souci, j'ai de nouveau un problème avec mon unité extérieure, il y a 3 ans DOM avait diagnostiqué un IGBT HS. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
Ce matin j'ai remarqué que mes splits brassaient de l'air froid et que l'unité extérieure ne tournait pas.
J'ai donc démonté mon unité extérieure pour voir s'il y avait un message d'erreur, les 4 leds d'erreur étaient éteintes et la POWER LAMP était allumée.
En démontant la carte, je me suis aperçu que l'IGBT que j'avais remplacé il y a 3 ans était dessoudé sur 2 des 3 pattes, dû j'imagine aux vibrations.
Je l'ai d'abord ressoudé mais l'unité extérieure ne fonctionnait pas. J'ai essayé avec un autre IGBT (j'en avais acheté plusieurs il y a 3 ans) mais toujours pas de résultat.
Merci de vos conseils.
Ma config :
2 x UE Sanyo CMRV3144
7 x splits Sanyo KMRV74ehf
1 x split Sanyo KMRV94ehf
J'ai une installation avec une pompe à chaleur Sanyo CMRV3144.
Mes splits clignotent en rouge et ma pompe à chaleur ne fonctionne pas. Sur la carte contrôleur, les 4 leds sont éteintes.
Après 3 années sans aucun souci, j'ai de nouveau un problème avec mon unité extérieure, il y a 3 ans DOM avait diagnostiqué un IGBT HS. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
Ce matin j'ai remarqué que mes splits brassaient de l'air froid et que l'unité extérieure ne tournait pas.
J'ai donc démonté mon unité extérieure pour voir s'il y avait un message d'erreur, les 4 leds d'erreur étaient éteintes et la POWER LAMP était allumée.
En démontant la carte, je me suis aperçu que l'IGBT que j'avais remplacé il y a 3 ans était dessoudé sur 2 des 3 pattes, dû j'imagine aux vibrations.
Je l'ai d'abord ressoudé mais l'unité extérieure ne fonctionnait pas. J'ai essayé avec un autre IGBT (j'en avais acheté plusieurs il y a 3 ans) mais toujours pas de résultat.
Merci de vos conseils.
Ma config :
2 x UE Sanyo CMRV3144
7 x splits Sanyo KMRV74ehf
1 x split Sanyo KMRV94ehf
J'ai une installation avec une pompe à chaleur Sanyo CMRV3144.
Mes splits clignotent en rouge et ma pompe à chaleur ne fonctionne pas. Sur la carte contrôleur, les 4 leds sont éteintes.
02 novembre 2017 à 18:45

Bonjour Dom,
Le diagnostic était le bon, après avoir remplacé l'IGBT, la pompe à chaleur a de nouveau fonctionné.
Un grand merci à Dom pour son temps passé et son professionnalisme.
Cordialement. Mickael
Le diagnostic était le bon, après avoir remplacé l'IGBT, la pompe à chaleur a de nouveau fonctionné.
Un grand merci à Dom pour son temps passé et son professionnalisme.
Cordialement. Mickael
11 novembre 2014 à 08:49

Bonsoir Dom,
Merci pour l'info, je vérifierais le packaging et commanderais un kit d'isolation si besoin.
Ci-joint une photo où l'on voit le petit transfo, par contre il est filmé et on ne voit pas le bobinage du secondaire.
Cordialement, Mickaël
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour l'info, je vérifierais le packaging et commanderais un kit d'isolation si besoin.
Ci-joint une photo où l'on voit le petit transfo, par contre il est filmé et on ne voit pas le bobinage du secondaire.
Cordialement, Mickaël
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2014 à 21:55

Bonjour Dom,
En soulevant l'IGBT pour y trouver la référence, j'ai vu qu'il avait chauffé.
Je n'arrive pas à trouver la référence exacte (G80N60UF) ni même chez Conrad ou Radiospare.
Je n'ai pas trouvé de référence chez Conrad avec un courant collecteur de 80 A
Par contre chez Radiospare, il y a 14 références en faisant un tri sur 80A, 600V, canal N
Les références se rapprochant chez Fairchild sont :
- Transistor IGBT, FGH80N60FDTU, Canal-N, 80 A 600 V A-247, 3 broches
- Transistor IGBT, FGH80N60FD2TU, Canal-N, 80 A 600 V A-247, 3 broches
Puis-je commander ces références ?
De plus concernant la résistance au secondaire du transfo, je trouve 366 Ohms.
Cordialement, Mickaël.
En soulevant l'IGBT pour y trouver la référence, j'ai vu qu'il avait chauffé.
Je n'arrive pas à trouver la référence exacte (G80N60UF) ni même chez Conrad ou Radiospare.
Je n'ai pas trouvé de référence chez Conrad avec un courant collecteur de 80 A
Par contre chez Radiospare, il y a 14 références en faisant un tri sur 80A, 600V, canal N
Les références se rapprochant chez Fairchild sont :
- Transistor IGBT, FGH80N60FDTU, Canal-N, 80 A 600 V A-247, 3 broches
- Transistor IGBT, FGH80N60FD2TU, Canal-N, 80 A 600 V A-247, 3 broches
Puis-je commander ces références ?
De plus concernant la résistance au secondaire du transfo, je trouve 366 Ohms.
Cordialement, Mickaël.
05 novembre 2014 à 11:25

Bonsoir,
Je n'ai pas eu le temps de remonter la carte électronique pour mesurer sous tension entre F et G.
Par contre j'ai mesuré à l'ohmmètre Q01 et il y a bien court-circuit.
J'ai également testé le pont de diode et là je n'ai pas de court-circuit.
Cordialement Mickaël
Je n'ai pas eu le temps de remonter la carte électronique pour mesurer sous tension entre F et G.
Par contre j'ai mesuré à l'ohmmètre Q01 et il y a bien court-circuit.
J'ai également testé le pont de diode et là je n'ai pas de court-circuit.
Cordialement Mickaël
04 novembre 2014 à 21:36

J'ai quasiment 0 sur la partie primaire (1 spire sur le schéma de la carte), par contre je trouve l'infini (multimètre a1) sur la partie secondaire (2 spires sur le schéma de la carte).
Je vais dessouder le transfo et examiner l'enroulement du secondaire, si c'est une soudure j'essaierais de la refaire, par contre si l'enroulement est sectionné où puis je trouver ce genre de transfo ?
En tout cas quelque soit la suite, je vous remercie pour votre aide et vôtre réactivité.
Cordialement. Mickaël
Je vais dessouder le transfo et examiner l'enroulement du secondaire, si c'est une soudure j'essaierais de la refaire, par contre si l'enroulement est sectionné où puis je trouver ce genre de transfo ?
En tout cas quelque soit la suite, je vous remercie pour votre aide et vôtre réactivité.
Cordialement. Mickaël
03 novembre 2014 à 18:46

Bonjour,
J'ai une installation avec une PAC Sanyo CMRV3144.
Mes splits clignotent en rouge et ma pompe à chaleur ne fonctionne pas. Sur la carte contrôleur, les 4 leds sont éteintes.
En visualisant le forum, j'ai remarqué que la carte électronique mise par DOM le 2 février 2014 était la même que la mienne.
J'ai effectué les tests que DOM avait dit de faire dans son post.
J'ai bien du 230 V AC entre A-B, B-C, D-E mais pas entre H-G et J-I
La résistance indique 44 ohms, le soudures au niveau du transfo me paraisse correcte.
Quel test supplémentaire puis-je faire pour diagnostiquer ma panne ?
Merci pour votre réponse.
J'ai une installation avec une PAC Sanyo CMRV3144.
Mes splits clignotent en rouge et ma pompe à chaleur ne fonctionne pas. Sur la carte contrôleur, les 4 leds sont éteintes.
En visualisant le forum, j'ai remarqué que la carte électronique mise par DOM le 2 février 2014 était la même que la mienne.
J'ai effectué les tests que DOM avait dit de faire dans son post.
J'ai bien du 230 V AC entre A-B, B-C, D-E mais pas entre H-G et J-I
La résistance indique 44 ohms, le soudures au niveau du transfo me paraisse correcte.
Quel test supplémentaire puis-je faire pour diagnostiquer ma panne ?
Merci pour votre réponse.
02 novembre 2014 à 19:11