Défaut E5 pompe à chaleur air/air Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4367
Question Forum Climatisation : Défaut E5 pompe à chaleur air/air Daikin
Bonjour.
Je rencontre un problème avec mon système multisplit DAIKIN.
Mon unité extérieure 4MXS80E7V3B1 connectée à 3 unités intérieur remonte le défaut E5.
Lorsque je mets en fonctionnement les 3 unités intérieures se mettent à clignoter vert au bout de quelque temps.
Le défaut E5 est présent sur les 3 unités.
De ce que j'en sais, E5 signale une surcharge compresseur (blocage, surchauffe, manque de fluide réfrigérant, sonde déboitée-défectueuse, électronique en défaut...).
Quelqu'un connait-il ce problème ?
Quel est ce défaut E5, carte électronique, compresseur... ???
Au vu des tarifs de ces pièces je voudrais pas me planter.
- Blocage compresseur je ne pense pas, car il peut se passer quelques heures avant que les unités intérieures se mettent à clignoter vert.
- Surchauffe je ne sais pas mais c'est possible. comment je peux contrôler cela ?
- La charge de gaz R410A a déjà été contrôlée par un professionnel, a priori pas de problème de ce côté là.
- Sonde déboitée ou défectueuse je ne sais pas (où est-ce que je trouve cette sonde ? pour vérifier), je veux bien des infos sur le sujet si vous en avez.
- Un nettoyage complet des 3 unités intérieures et de l'unité extérieure a été effectué.
- Lorsque je coupe le disjoncteur et que je le remets ça refonctionne pendant un certain temps très variable.
Merci de votre aide.
Miko35
Je rencontre un problème avec mon système multisplit DAIKIN.
Mon unité extérieure 4MXS80E7V3B1 connectée à 3 unités intérieur remonte le défaut E5.
Lorsque je mets en fonctionnement les 3 unités intérieures se mettent à clignoter vert au bout de quelque temps.
Le défaut E5 est présent sur les 3 unités.
De ce que j'en sais, E5 signale une surcharge compresseur (blocage, surchauffe, manque de fluide réfrigérant, sonde déboitée-défectueuse, électronique en défaut...).
Quelqu'un connait-il ce problème ?
Quel est ce défaut E5, carte électronique, compresseur... ???
Au vu des tarifs de ces pièces je voudrais pas me planter.
- Blocage compresseur je ne pense pas, car il peut se passer quelques heures avant que les unités intérieures se mettent à clignoter vert.
- Surchauffe je ne sais pas mais c'est possible. comment je peux contrôler cela ?
- La charge de gaz R410A a déjà été contrôlée par un professionnel, a priori pas de problème de ce côté là.
- Sonde déboitée ou défectueuse je ne sais pas (où est-ce que je trouve cette sonde ? pour vérifier), je veux bien des infos sur le sujet si vous en avez.
- Un nettoyage complet des 3 unités intérieures et de l'unité extérieure a été effectué.
- Lorsque je coupe le disjoncteur et que je le remets ça refonctionne pendant un certain temps très variable.
Merci de votre aide.
Miko35
27 novembre 2017 à 22:02
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Défaut E5 pompe à chaleur air/air Daikin
Bonjour.
D'après drdaikin.com, E5 serait une surchauffe du compresseur, pas une surcharge. Une cause courante est un déficit de gaz, dans ce cas, moins de gaz quitte le compresseur par unité de temps, mais il est plus (trop) chaud. Si c'est bien cela, le code erreur devrait arriver plus tard par temps froid, ou si vous masquez les 3/4 de l'échangeur de l'UE avec un carton ou un sac poubelle (juste le temps d'une manip, cela va de soi).
Cordialement, Dom.
D'après drdaikin.com, E5 serait une surchauffe du compresseur, pas une surcharge. Une cause courante est un déficit de gaz, dans ce cas, moins de gaz quitte le compresseur par unité de temps, mais il est plus (trop) chaud. Si c'est bien cela, le code erreur devrait arriver plus tard par temps froid, ou si vous masquez les 3/4 de l'échangeur de l'UE avec un carton ou un sac poubelle (juste le temps d'une manip, cela va de soi).
Cordialement, Dom.
28 novembre 2017 à 00:32
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Défaut E5 pompe à chaleur air/air Daikin
Bonsoir.
Comme Dom-Aom, en allant un peu plus loin, le plus souvent le compresseur est HS ainsi que la carte inverter et très justement à une cause : comme un manque de gaz.
Pour info, le compresseur se refroidit avec le gaz, s'il est insuffisant ou juste limite cela peut durer des mois ou dans certains cas des années mais cela ne perdure pas l'installation bien au contraire, il y a peut-être une fuite ??? ou micro fuite ???
Dom ou tenir la sonde est avec la température de la main.
Comme Dom-Aom, en allant un peu plus loin, le plus souvent le compresseur est HS ainsi que la carte inverter et très justement à une cause : comme un manque de gaz.
Pour info, le compresseur se refroidit avec le gaz, s'il est insuffisant ou juste limite cela peut durer des mois ou dans certains cas des années mais cela ne perdure pas l'installation bien au contraire, il y a peut-être une fuite ??? ou micro fuite ???
Dom ou tenir la sonde est avec la température de la main.

28 novembre 2017 à 18:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 5. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
- N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
- 6. Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH
- N°5420 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et je ne connais pas grand chose dans les clim... Mon installation pompe à chaleur air air LG FM 25 AH et 3 monosplits intérieurs, le tout installé depuis 12 ans sans aucun...
- 7. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 8. Problème pompe à chaleur air-air Mitsubishi
- N°3137 : Bonjour à tous, Nouveau venu sur le forum et n'ayant pas trouvé de réponse à mon problème d'après les questions déjà posées, je me permets de faire appel à vous, car un technicien est déjà intervenu (diagnostic 0...
- 9. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
- N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
- 10. Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
- N°2642 : Bonjour à tous, Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite