Bonjour Joni.
Les condensateurs sont en général des composants plutôt robustes.
Vu le montage, ces condensateurs peuvent être soumis à une tension porche de 400v, il faudrait peut-être partir sur des condensateurs de même capacité 0.22uF mais en 400v.
Je surveillerai de mon côté le comportement de mes condensateurs et je vous tiendrai informé.
Mimi
Les condensateurs sont en général des composants plutôt robustes.
Vu le montage, ces condensateurs peuvent être soumis à une tension porche de 400v, il faudrait peut-être partir sur des condensateurs de même capacité 0.22uF mais en 400v.
Je surveillerai de mon côté le comportement de mes condensateurs et je vous tiendrai informé.
Mimi
18 avril 2020 à 23:34

Je vous remercie pour toutes vos informations qui m'ont été très utiles.
Il s'agissait d'une carte à 3 relais comparable à celle présentée par Joni.
J'ai commandé les composants à l'identique de son bon de commande du 12/10/2019 et tout est rentré dans l'ordre.
En fonctionnement normal, les thermistors ne sont sollicités que quelques secondes (2s environ) à chaque démarrage et ne risquent donc pas de surchauffe.
Le problème de surchauffe survient si les relais ne collent plus pour diverses raisons. La plus probable est la panne sur un condensateur 0,22uF dans ce cas la tension pour coller les relais n'est plus générée et là les thermistances sont traversées en permanence par le courant d'alimentation de la PAC.
Bilan la PAC tourne en régime réduit et les thermistors surchauffent.
Pour contrôler régulièrement le fonctionnement des relais, je propose deux solutions :
- donner régulièrement un coup de voltmètre (lorsque la pompe tourne), placer le voltmètre entre la phase d'entrée et la même phase de sortie (mettre sur un calibre 200 à 400 VAC). Si les relais sont collés (fonctionnement normal), on doit avoir 0V si les relais ne sont pas collés on va mesurer quelques volts à quelques dizaines de volts et dans ce cas il va falloir regarder ce qui se passe.
- Mettre une led en série avec une résistance de 5k à 18k ohms entre la première et la dernière thermistance d'une phase. On peut mettre 1 montage de ce genre sur chaque réseau de thermistance. On pourra voir d'un coup d'œil si les leds s'allument 2 secondes au démarrage et surtout si elles sont bien éteintes une fois la PAC démarré (j’ai utilisé des Leds récupérées sur une ancienne tour de PC).
Je n'ai pas testé mais je pense que le démarreur progressif "Siemens SIRIUS 3RW3013-1BB14" devrait aussi pouvoir remplacer cette carte, vendu à partir de 150 €, sous réserves.
Mimi
Il s'agissait d'une carte à 3 relais comparable à celle présentée par Joni.
J'ai commandé les composants à l'identique de son bon de commande du 12/10/2019 et tout est rentré dans l'ordre.
En fonctionnement normal, les thermistors ne sont sollicités que quelques secondes (2s environ) à chaque démarrage et ne risquent donc pas de surchauffe.
Le problème de surchauffe survient si les relais ne collent plus pour diverses raisons. La plus probable est la panne sur un condensateur 0,22uF dans ce cas la tension pour coller les relais n'est plus générée et là les thermistances sont traversées en permanence par le courant d'alimentation de la PAC.
Bilan la PAC tourne en régime réduit et les thermistors surchauffent.
Pour contrôler régulièrement le fonctionnement des relais, je propose deux solutions :
- donner régulièrement un coup de voltmètre (lorsque la pompe tourne), placer le voltmètre entre la phase d'entrée et la même phase de sortie (mettre sur un calibre 200 à 400 VAC). Si les relais sont collés (fonctionnement normal), on doit avoir 0V si les relais ne sont pas collés on va mesurer quelques volts à quelques dizaines de volts et dans ce cas il va falloir regarder ce qui se passe.
- Mettre une led en série avec une résistance de 5k à 18k ohms entre la première et la dernière thermistance d'une phase. On peut mettre 1 montage de ce genre sur chaque réseau de thermistance. On pourra voir d'un coup d'œil si les leds s'allument 2 secondes au démarrage et surtout si elles sont bien éteintes une fois la PAC démarré (j’ai utilisé des Leds récupérées sur une ancienne tour de PC).
Je n'ai pas testé mais je pense que le démarreur progressif "Siemens SIRIUS 3RW3013-1BB14" devrait aussi pouvoir remplacer cette carte, vendu à partir de 150 €, sous réserves.
Mimi
13 avril 2020 à 14:09