Bonjour.
Je possède depuis 4 ans un gainable Fujitsu Atlantic ARYG30LMLE avec AOYG30LETL.
J'en suis très satisfait, hormis la gestion de la température pièce-par-pièce.
Je n'ai pas installé de zone contrôle en raison du prix prohibitif du système, mais j'ai des registres commandés par domotique et thermostat delta dore dans chaque pièce.
Le gainable est commandé par une télécommande dans la pièce principale, la température est contrôlée sur la reprise (lorsque j'utilisais la sonde de la télécommande, le fonctionnement était du grand n'importe quoi).
J'ai cependant un petit problème de régulation ; ma maison comporte 4 zones (séjour qui est la pièce principale, 2 chambres en RDC et 1 chambre en étage). En hiver, la régulation est parfaite, les températures sont très bien gérées dans chacune des pièces. Cependant en été, autant les chambres du RDC sont nickelles, autant le séjour et l'étage sont mal régulés.
J'explique :
- Lorsqu'il fait très chaud dehors, je mets une température de consigne à 28° pour avoir grosso-modo 25° dans la pièce principale (c'est la température que je souhaite). Ma domotique régule automatiquement la température de consigne si la plage 24°~26° est dépassée en envoyant un ordre infrarouge pour baisser ou augmenter la température.
Ça fonctionne plutôt pas mal. Pour la chambre à l'étage, je dois laisser la bouche d'insufflation ouverte en permanence pour avoir 24,5-25° la journée, ce qui me convient également.
Là où ça devient pénible, c'est le soir.
La température extérieure baisse (entre 20 et 24° dehors), et du coup ne gainable ne déclenche plus, sauf à mettre une température de consigne très basse (20 ou 21°). A ce moment-là, j'arrive à maintenir le séjour entre 25 et 25,5° (sinon ça continue d'augmenter dans la nuit) mais pour l'étage je finis la nuit à 27° si je ne mets pas une température de consigne basse. Cependant, à trop vouloir refroidir la chambre, le séjour tombe à 23° la nuit, alors que la chambre est à 25°.
Mon idée est de créer une zone contrôle avec mes registres motorisés et ma domotique (c'est un IPX800 qui gère l'ouverture et la fermeture des relais, et une Eedomus qui supervise le tout).
Cependant, à moins de jongler régulièrement avec la température de consigne pour que l'étage soit refroidi sans impacter le séjour (j'ai des volets motorisés sur les bouches du séjour), je ne vois pas comment déclencher le refroidissement.
Existe-t-il une entrée sur l'unité intérieure permettant de "forcer" la mise en route du compresseur (et de la ventilation bien entendu) ? Comme le ferait la télécommande en envoyant une consigne, mais de manière plus simple, juste en ouvrant et fermant un relais ?
Si vous avez besoin de plus de détails... N'hésitez pas.
Merci de vos retours !
Je possède depuis 4 ans un gainable Fujitsu Atlantic ARYG30LMLE avec AOYG30LETL.
J'en suis très satisfait, hormis la gestion de la température pièce-par-pièce.
Je n'ai pas installé de zone contrôle en raison du prix prohibitif du système, mais j'ai des registres commandés par domotique et thermostat delta dore dans chaque pièce.
Le gainable est commandé par une télécommande dans la pièce principale, la température est contrôlée sur la reprise (lorsque j'utilisais la sonde de la télécommande, le fonctionnement était du grand n'importe quoi).
J'ai cependant un petit problème de régulation ; ma maison comporte 4 zones (séjour qui est la pièce principale, 2 chambres en RDC et 1 chambre en étage). En hiver, la régulation est parfaite, les températures sont très bien gérées dans chacune des pièces. Cependant en été, autant les chambres du RDC sont nickelles, autant le séjour et l'étage sont mal régulés.
J'explique :
- Lorsqu'il fait très chaud dehors, je mets une température de consigne à 28° pour avoir grosso-modo 25° dans la pièce principale (c'est la température que je souhaite). Ma domotique régule automatiquement la température de consigne si la plage 24°~26° est dépassée en envoyant un ordre infrarouge pour baisser ou augmenter la température.
Ça fonctionne plutôt pas mal. Pour la chambre à l'étage, je dois laisser la bouche d'insufflation ouverte en permanence pour avoir 24,5-25° la journée, ce qui me convient également.
Là où ça devient pénible, c'est le soir.
La température extérieure baisse (entre 20 et 24° dehors), et du coup ne gainable ne déclenche plus, sauf à mettre une température de consigne très basse (20 ou 21°). A ce moment-là, j'arrive à maintenir le séjour entre 25 et 25,5° (sinon ça continue d'augmenter dans la nuit) mais pour l'étage je finis la nuit à 27° si je ne mets pas une température de consigne basse. Cependant, à trop vouloir refroidir la chambre, le séjour tombe à 23° la nuit, alors que la chambre est à 25°.
Mon idée est de créer une zone contrôle avec mes registres motorisés et ma domotique (c'est un IPX800 qui gère l'ouverture et la fermeture des relais, et une Eedomus qui supervise le tout).
Cependant, à moins de jongler régulièrement avec la température de consigne pour que l'étage soit refroidi sans impacter le séjour (j'ai des volets motorisés sur les bouches du séjour), je ne vois pas comment déclencher le refroidissement.
Existe-t-il une entrée sur l'unité intérieure permettant de "forcer" la mise en route du compresseur (et de la ventilation bien entendu) ? Comme le ferait la télécommande en envoyant une consigne, mais de manière plus simple, juste en ouvrant et fermant un relais ?
Si vous avez besoin de plus de détails... N'hésitez pas.
Merci de vos retours !