Bonjour.

Je possède depuis 4 ans un gainable Fujitsu Atlantic ARYG30LMLE avec AOYG30LETL.

J'en suis très satisfait, hormis la gestion de la température pièce-par-pièce.
Je n'ai pas installé de zone contrôle en raison du prix prohibitif du système, mais j'ai des registres commandés par domotique et thermostat delta dore dans chaque pièce.

Le gainable est commandé par une télécommande dans la pièce principale, la température est contrôlée sur la reprise (lorsque j'utilisais la sonde de la télécommande, le fonctionnement était du grand n'importe quoi).

J'ai cependant un petit problème de régulation ; ma maison comporte 4 zones (séjour qui est la pièce principale, 2 chambres en RDC et 1 chambre en étage). En hiver, la régulation est parfaite, les températures sont très bien gérées dans chacune des pièces. Cependant en été, autant les chambres du RDC sont nickelles, autant le séjour et l'étage sont mal régulés.

J'explique :
- Lorsqu'il fait très chaud dehors, je mets une température de consigne à 28° pour avoir grosso-modo 25° dans la pièce principale (c'est la température que je souhaite). Ma domotique régule automatiquement la température de consigne si la plage 24°~26° est dépassée en envoyant un ordre infrarouge pour baisser ou augmenter la température.
Ça fonctionne plutôt pas mal. Pour la chambre à l'étage, je dois laisser la bouche d'insufflation ouverte en permanence pour avoir 24,5-25° la journée, ce qui me convient également.

Là où ça devient pénible, c'est le soir.
La température extérieure baisse (entre 20 et 24° dehors), et du coup ne gainable ne déclenche plus, sauf à mettre une température de consigne très basse (20 ou 21°). A ce moment-là, j'arrive à maintenir le séjour entre 25 et 25,5° (sinon ça continue d'augmenter dans la nuit) mais pour l'étage je finis la nuit à 27° si je ne mets pas une température de consigne basse. Cependant, à trop vouloir refroidir la chambre, le séjour tombe à 23° la nuit, alors que la chambre est à 25°.

Mon idée est de créer une zone contrôle avec mes registres motorisés et ma domotique (c'est un IPX800 qui gère l'ouverture et la fermeture des relais, et une Eedomus qui supervise le tout).
Cependant, à moins de jongler régulièrement avec la température de consigne pour que l'étage soit refroidi sans impacter le séjour (j'ai des volets motorisés sur les bouches du séjour), je ne vois pas comment déclencher le refroidissement.
Existe-t-il une entrée sur l'unité intérieure permettant de "forcer" la mise en route du compresseur (et de la ventilation bien entendu) ? Comme le ferait la télécommande en envoyant une consigne, mais de manière plus simple, juste en ouvrant et fermant un relais ?

Si vous avez besoin de plus de détails... N'hésitez pas.
Merci de vos retours !
31 août 2021 à 16:08
Réponse 1 du forum-climatisation

Information électrique clim Fujitsu Atlantic ARYG30LMLE et AOYG30LETL

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
A moins d'appeler Mr bricolo, je ne vois que cela.
Tout est électronique et géré comme si c'était un ordinateur.
Si vous êtes informaticien, et que vous trouvez la ou les solutions, nous seront ravis de partager avec vous vos résultats.
05 septembre 2021 à 16:09
Réponse 2 du forum-climatisation

Information électrique clim Fujitsu Atlantic ARYG30LMLE et AOYG30LETL

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Dans la plaque électronique de l'UI qui alimente le ventilateur vous avez le connecteur CN102, si vous faites un pont (contact sec libre de potentiel) entre le pin 1 et pin 3 votre équipement se met en fonctionnement et lorsque vous ouvrez le circuit 1-3 l'équipement s'arrête.

Cordialement, JIMA
05 septembre 2021 à 18:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 3. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 4. Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4
    N°6438 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une panne unité extérieure de ma clim Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4. Elle ne veut pas démarrer. J'entends du bruit comme des "clac clac" quand je l'allume. Le ventilo de l'UE tourne environ trente...
  • 5. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
    N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
  • 6. Atlantic Fujitsu en panne carte électronique régulation puissance HS
    N°846 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un fournisseur sur Bordeaux de cartes /platines électroniques pour mon unité extérieure de climatisation Atlantic Fujitsu AOY30LMAW4. Mon installation n'a que 2 ans et 9 mois et mon...
  • 7. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
    N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
  • 8. Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
    N°6444 : Bonjour, Dernièrement mon unité intérieure s’est arrêtée et impossible de la redémarrer. Aucun code erreur ni voyant ne s’affiche et la télécommande n’a aucune action. J’ai vérifié les fusibles et tout est...
  • 9. Problème clim Atlantic Fujitsu A30LBTL Alfea Evolution 10
    N°5084 : Bonjour. Je suis le propriétaire d’une pompe à chaleur Atlantic Alfea Evolution 10 avec un groupe extérieur FUJITSU A30LBTL depuis environ 5 ans. Le système marchait très bien jusqu’à l’année dernière. La pompe...
  • 10. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
    N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
>>> Résultats suivants pour : Information électrique clim Fujitsu Atlantic ARYG30LMLE et AOYG30LETL >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurinstaller une climatisation reversiblebricovideo forumsdepannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite