Profil du membre Pandipanda69
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Pandipanda69 sur le forum Climatisation

a posté 5 messages sur le forum Climatisation :
D'ailleurs Dom-Aom où avez-vous trouvé ce tableau ? Ça pourrait m'intéresser pour les autres modèles de Mitsubishi.
25 juillet 2021 à 22:40

Bonjour.
Oui ne vous en faites pas j'ai mis sous azote à 23 bars pendant 24h et j'ai tiré au vide à 400 microns + détection de fuite au détecteur.
Je suis agréé manipulation et gaz, je suis à mon compte depuis peu du coup je me suis inscrit ici !
C'est juste que j'ai vu mon tuyau givrer donc je croyais un manque de gaz... Et comme ce n'est pas écrit sur le catalogue Mitsubishi c'est pas évident.
Merci pour vos réponses rapides, je vais retourner rapidement récupérer le gaz en trop.
Oui ne vous en faites pas j'ai mis sous azote à 23 bars pendant 24h et j'ai tiré au vide à 400 microns + détection de fuite au détecteur.
Je suis agréé manipulation et gaz, je suis à mon compte depuis peu du coup je me suis inscrit ici !
C'est juste que j'ai vu mon tuyau givrer donc je croyais un manque de gaz... Et comme ce n'est pas écrit sur le catalogue Mitsubishi c'est pas évident.
Merci pour vos réponses rapides, je vais retourner rapidement récupérer le gaz en trop.
25 juillet 2021 à 22:38

Oui je vois je vais retirer le gaz rapidement.
J'ai mis sous azote 24h à 23 bars et tirage au vide à 500 micron :) je suis agréé manipulation capacité etc. Pas de soucis à ce niveau là ! Mais comme le cuivre était givré ça m'a induis en erreur.0
Je viens de me lancer à mon compte, du coup je découvre un peu et je me suis inscris sur ce forum :)
J'ai mis sous azote 24h à 23 bars et tirage au vide à 500 micron :) je suis agréé manipulation capacité etc. Pas de soucis à ce niveau là ! Mais comme le cuivre était givré ça m'a induis en erreur.0
Je viens de me lancer à mon compte, du coup je découvre un peu et je me suis inscris sur ce forum :)
25 juillet 2021 à 21:30

Merci beaucoup !
J'ai cherché partout je n'ai rien trouvé.
Ça m'aide beaucoup :) par contre au début j'ai mis 300g en plus mais mon tube en 3/8 était complètement gelé (en mode froid avec demande à 16 degrés) du coup j'ai remis 200g en plus et c'était bon.
Est-ce qu'il peut y avoir un incident car trop de gaz ?
Après il y a aussi 7 Coudes à 90 degrés et une remontée verticale de 2m sur l'installation donc peut-être que la charge de +500g que j'ai effectuée n'est pas si mauvaise ?
J'ai cherché partout je n'ai rien trouvé.
Ça m'aide beaucoup :) par contre au début j'ai mis 300g en plus mais mon tube en 3/8 était complètement gelé (en mode froid avec demande à 16 degrés) du coup j'ai remis 200g en plus et c'était bon.
Est-ce qu'il peut y avoir un incident car trop de gaz ?
Après il y a aussi 7 Coudes à 90 degrés et une remontée verticale de 2m sur l'installation donc peut-être que la charge de +500g que j'ai effectuée n'est pas si mauvaise ?
25 juillet 2021 à 09:42

Bonjour.
J'ai installé un mono Mitsubishi Electric MUZ-AP50VG.
Il y a 19m de liaisons de cuivre, combien est-ce que je dois rajouter de gaz en r32 ?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris le catalogue, 0,68g au mètre c'est ça ?
Merci d'avance, j'ai mis la photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai installé un mono Mitsubishi Electric MUZ-AP50VG.
Il y a 19m de liaisons de cuivre, combien est-ce que je dois rajouter de gaz en r32 ?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris le catalogue, 0,68g au mètre c'est ça ?
Merci d'avance, j'ai mis la photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juillet 2021 à 18:10