Bonjour.
J'ai installé un mono Mitsubishi Electric MUZ-AP50VG.
Il y a 19m de liaisons de cuivre, combien est-ce que je dois rajouter de gaz en r32 ?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris le catalogue, 0,68g au mètre c'est ça ?
Merci d'avance, j'ai mis la photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai installé un mono Mitsubishi Electric MUZ-AP50VG.
Il y a 19m de liaisons de cuivre, combien est-ce que je dois rajouter de gaz en r32 ?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris le catalogue, 0,68g au mètre c'est ça ?
Merci d'avance, j'ai mis la photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juillet 2021 à 18:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Charge de gaz clim Mitsubishi Electric
Bonjour.
Ah oui, vous n'avez pas compris ce qui est écrit!! Il faut mettre en regard les 3 paramètres à gauche et les 3 valeurs correspondantes à droite avec leurs unités. Donc :
* Longueur préchargée (sans ajout) : 7 mètres
* Précharge (masse de gaz incluse) : 1 kilogramme
* Tonne équivalent CO2 (si vous relâchez tout dans l'atmosphère) : 0.68 tonne (autant qu'une petite voiture qui parcourrait 6800km km)
L'ajout est en général entre 10 et 20g au mètre supplémentaire (vous en avez 12, pas 19). Le chiffre exact doit se trouver quelque part dans une doc...
Ah oui, vous n'avez pas compris ce qui est écrit!! Il faut mettre en regard les 3 paramètres à gauche et les 3 valeurs correspondantes à droite avec leurs unités. Donc :
* Longueur préchargée (sans ajout) : 7 mètres
* Précharge (masse de gaz incluse) : 1 kilogramme
* Tonne équivalent CO2 (si vous relâchez tout dans l'atmosphère) : 0.68 tonne (autant qu'une petite voiture qui parcourrait 6800km km)
L'ajout est en général entre 10 et 20g au mètre supplémentaire (vous en avez 12, pas 19). Le chiffre exact doit se trouver quelque part dans une doc...
25 juillet 2021 à 08:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Charge de gaz clim Mitsubishi Electric
Merci beaucoup !
J'ai cherché partout je n'ai rien trouvé.
Ça m'aide beaucoup :) par contre au début j'ai mis 300g en plus mais mon tube en 3/8 était complètement gelé (en mode froid avec demande à 16 degrés) du coup j'ai remis 200g en plus et c'était bon.
Est-ce qu'il peut y avoir un incident car trop de gaz ?
Après il y a aussi 7 Coudes à 90 degrés et une remontée verticale de 2m sur l'installation donc peut-être que la charge de +500g que j'ai effectuée n'est pas si mauvaise ?
J'ai cherché partout je n'ai rien trouvé.
Ça m'aide beaucoup :) par contre au début j'ai mis 300g en plus mais mon tube en 3/8 était complètement gelé (en mode froid avec demande à 16 degrés) du coup j'ai remis 200g en plus et c'était bon.
Est-ce qu'il peut y avoir un incident car trop de gaz ?
Après il y a aussi 7 Coudes à 90 degrés et une remontée verticale de 2m sur l'installation donc peut-être que la charge de +500g que j'ai effectuée n'est pas si mauvaise ?
25 juillet 2021 à 09:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Charge de gaz clim Mitsubishi Electric
Bonjour.
Vous avez beaucoup trop mis. En effet cette machine accepte MAXIMUM 1,260Kg.
Le risque le plus bas est que votre machine va se mettre rapidement en sécurité.
Par ailleurs avez-vous fait et contrôlé le tirage au vide ?
De plus sachez que vous n'aurez aucune garantie vu que la mise en service n'a pas été faite par une entreprise agréée selon les textes en vigueur.
L'économie que vous avez faites risque de vous revenir chère.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez beaucoup trop mis. En effet cette machine accepte MAXIMUM 1,260Kg.
Le risque le plus bas est que votre machine va se mettre rapidement en sécurité.

Par ailleurs avez-vous fait et contrôlé le tirage au vide ?

De plus sachez que vous n'aurez aucune garantie vu que la mise en service n'a pas été faite par une entreprise agréée selon les textes en vigueur.
L'économie que vous avez faites risque de vous revenir chère.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 juillet 2021 à 10:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Charge de gaz clim Mitsubishi Electric
Oui je vois je vais retirer le gaz rapidement.
J'ai mis sous azote 24h à 23 bars et tirage au vide à 500 micron :) je suis agréé manipulation capacité etc. Pas de soucis à ce niveau là ! Mais comme le cuivre était givré ça m'a induis en erreur.0
Je viens de me lancer à mon compte, du coup je découvre un peu et je me suis inscris sur ce forum :)
J'ai mis sous azote 24h à 23 bars et tirage au vide à 500 micron :) je suis agréé manipulation capacité etc. Pas de soucis à ce niveau là ! Mais comme le cuivre était givré ça m'a induis en erreur.0
Je viens de me lancer à mon compte, du coup je découvre un peu et je me suis inscris sur ce forum :)
25 juillet 2021 à 21:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Charge de gaz clim Mitsubishi Electric
Bonjour.
Oui ne vous en faites pas j'ai mis sous azote à 23 bars pendant 24h et j'ai tiré au vide à 400 microns + détection de fuite au détecteur.
Je suis agréé manipulation et gaz, je suis à mon compte depuis peu du coup je me suis inscrit ici !
C'est juste que j'ai vu mon tuyau givrer donc je croyais un manque de gaz... Et comme ce n'est pas écrit sur le catalogue Mitsubishi c'est pas évident.
Merci pour vos réponses rapides, je vais retourner rapidement récupérer le gaz en trop.
Oui ne vous en faites pas j'ai mis sous azote à 23 bars pendant 24h et j'ai tiré au vide à 400 microns + détection de fuite au détecteur.
Je suis agréé manipulation et gaz, je suis à mon compte depuis peu du coup je me suis inscrit ici !
C'est juste que j'ai vu mon tuyau givrer donc je croyais un manque de gaz... Et comme ce n'est pas écrit sur le catalogue Mitsubishi c'est pas évident.
Merci pour vos réponses rapides, je vais retourner rapidement récupérer le gaz en trop.
25 juillet 2021 à 22:38
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Charge de gaz clim Mitsubishi Electric
D'ailleurs Dom-Aom où avez-vous trouvé ce tableau ? Ça pourrait m'intéresser pour les autres modèles de Mitsubishi.
25 juillet 2021 à 22:40
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Charge de gaz clim Mitsubishi Electric
Bonjour, si vous êtes un installateur il suffit de lire la notice de montage qui est avec l'appareil.
Cordialement.
maclimatisation.com

Cordialement.
maclimatisation.com
26 juillet 2021 à 07:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Problème PAC Mitsubishi Electric et mode dégivrage
- N°8465 : Bonjour à tous. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi Electric air-air, modèle SUZ-KA60, installée en 2009 environ, avec un gainable. Je précise que je suis arrivé depuis 3...
- 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 6. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 7. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 8. Extension garantie pompe à chaleur Mitsubishi Home partenaire
- N°3644 : Bonjour. Je voudrais un renseignement concernant l'extension de garantie "Home partenaire" proposée par Mitsubishi. En effet si on fait installer une pompe à chaleur par un artisan référencé dans le réseau d'installateurs...
- 9. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 10. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
- N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite