Bonjour Dom,
Comme promis voici les nouvelles, après avoir donc changé l'igbt sur chacune des cartes, celles-ci fonctionnent toutes les deux, la clim a redémarré.
J'ai maintenant une carte d'avance.
Je vous remercie vivement pour votre aide précieuse.
Bon dimanche.
Jacques
Comme promis voici les nouvelles, après avoir donc changé l'igbt sur chacune des cartes, celles-ci fonctionnent toutes les deux, la clim a redémarré.
J'ai maintenant une carte d'avance.
Je vous remercie vivement pour votre aide précieuse.
Bon dimanche.
Jacques
26 avril 2015 à 10:05

Bonjour dom,
Encore merci pour cette explication, effectivement lors de cette journée d'orage, c'était des micro coupures toute la journée.
Pour la deuxième carte, ma femme me confirme qu'il y a eu peut-être la veille ou le jour même deux ou trois mini coupures (entre 2 et 5 secondes) et que le soir les splits ventilaient mais les leds rouge clignotaient.
Après avoir éteint les splits et attendu 10 minutes, remise en fonction, et la clim a fonctionné jusqu'au lendemain matin puis ça été la panne.
En tout cas je pense que vous avez tapé dans le mille. Maintenant il me faut attendre la venue du frigoriste le 22 avril pour remonter la carte (car handicapé).
Faudrait-il séparer l'alimentation à découpage ? Modification de la carte ? Je raconte peut-être des âneries.
Merci encore, je reviendrai vous donner des nouvelles.
Jacques
Encore merci pour cette explication, effectivement lors de cette journée d'orage, c'était des micro coupures toute la journée.
Pour la deuxième carte, ma femme me confirme qu'il y a eu peut-être la veille ou le jour même deux ou trois mini coupures (entre 2 et 5 secondes) et que le soir les splits ventilaient mais les leds rouge clignotaient.
Après avoir éteint les splits et attendu 10 minutes, remise en fonction, et la clim a fonctionné jusqu'au lendemain matin puis ça été la panne.
En tout cas je pense que vous avez tapé dans le mille. Maintenant il me faut attendre la venue du frigoriste le 22 avril pour remonter la carte (car handicapé).

Faudrait-il séparer l'alimentation à découpage ? Modification de la carte ? Je raconte peut-être des âneries.

Merci encore, je reviendrai vous donner des nouvelles.
Jacques
10 avril 2015 à 18:12

Bonsoir Dom.
Merci de votre réponse, j'ai commandé les plaques isolantes et la pâte thermique.
La question que je me pose, quelle peut être la raison de cet IGBT HS.
En effet j'ai ici deux cartes où apparemment il n'y a que l'IGBT de HS. La première était tombée en panne lors d'un orage il y a deux ans ; à cette époque j'avais commandé une carte neuve qui vient de lâcher (mais pas d'orage).
J'ai deux groupes depuis 7 ans dont un CMRV 1934 EH qui lui n'a jamais eu de problème.
Ne serait-ce pas un problème de terre sur le cmrv 3144 ?
Cordialement.
Jacques
Merci de votre réponse, j'ai commandé les plaques isolantes et la pâte thermique.
La question que je me pose, quelle peut être la raison de cet IGBT HS.
En effet j'ai ici deux cartes où apparemment il n'y a que l'IGBT de HS. La première était tombée en panne lors d'un orage il y a deux ans ; à cette époque j'avais commandé une carte neuve qui vient de lâcher (mais pas d'orage).
J'ai deux groupes depuis 7 ans dont un CMRV 1934 EH qui lui n'a jamais eu de problème.
Ne serait-ce pas un problème de terre sur le cmrv 3144 ?
Cordialement.
Jacques
09 avril 2015 à 18:56

Bonjour,
Effectivement avec un autre multimètre j'obtiens 1 dans les deux sens.
Concernant la r15 110 Ohms
Concernant D07 calibre 2000 : noir au centre : 520 et 532 c'est bon ?
Cordialement.
Jacques
Effectivement avec un autre multimètre j'obtiens 1 dans les deux sens.
Concernant la r15 110 Ohms
Concernant D07 calibre 2000 : noir au centre : 520 et 532 c'est bon ?
Cordialement.
Jacques
09 avril 2015 à 10:44

Merci Dom pour cette réponse tout à fait explicite.
Lorsque je teste la diode ZD01 en position "2000 test diode" j'obtiens 2k "qu'en pensez-vous" dans les deux sens qu'en pensez-vous ?
Merci.
Lorsque je teste la diode ZD01 en position "2000 test diode" j'obtiens 2k "qu'en pensez-vous" dans les deux sens qu'en pensez-vous ?
Merci.
08 avril 2015 à 19:14

Bonjour,
Je me retrouve également avec ma carte d'un groupe Sanyo cmrv 3144 eh (4 splits) en panne.
Diagnostic groupe ne démarre pas et aucune led error allumée.
Splits : les leds rouge clignotent.
Après avoir testé l'igbt celui ci est à 0 entre chaque patte.
J'ai commandé la ref RS de Dom : 7961331, et j'ai reçu un composant avec une face métallique.
Je l'ai soudé sur la carte (voir photos).
Ne connaissant pas grand chose, je me pose la question pourquoi faut-il mettre un isolant entre l'IGBT et le radiateur.
Je vous remercie de m'avoir lu.
Cordialement.
Jacques
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je me retrouve également avec ma carte d'un groupe Sanyo cmrv 3144 eh (4 splits) en panne.
Diagnostic groupe ne démarre pas et aucune led error allumée.
Splits : les leds rouge clignotent.
Après avoir testé l'igbt celui ci est à 0 entre chaque patte.
J'ai commandé la ref RS de Dom : 7961331, et j'ai reçu un composant avec une face métallique.
Je l'ai soudé sur la carte (voir photos).
Ne connaissant pas grand chose, je me pose la question pourquoi faut-il mettre un isolant entre l'IGBT et le radiateur.
Je vous remercie de m'avoir lu.
Cordialement.
Jacques
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 avril 2015 à 16:38