Re bonjour.
J'ai effectué toutes vos recommandations.
2 fusibles étaient grillés je les ai changés.
J'ai du courant maintenant en sortie d'UE pour l'alimentation des UI.
Par contre j'ai toujours le même problème entre neutre et terre.
J'ai peut-être une explication au problème.
L'électricien a branché le disjoncteur de la clim, tout était raccordé à l'UE mais les UI étaient en attente du peintre, il se peut que les fils d'un câble d'interconnexion se soient touchés pour provoquer ce problème.
Néanmoins cela peut-il expliquer le problème entre neutre et terre ? Un composant de la platine aurait-il pu cramé ??
J'ai effectué toutes vos recommandations.
2 fusibles étaient grillés je les ai changés.
J'ai du courant maintenant en sortie d'UE pour l'alimentation des UI.
Par contre j'ai toujours le même problème entre neutre et terre.
J'ai peut-être une explication au problème.
L'électricien a branché le disjoncteur de la clim, tout était raccordé à l'UE mais les UI étaient en attente du peintre, il se peut que les fils d'un câble d'interconnexion se soient touchés pour provoquer ce problème.
Néanmoins cela peut-il expliquer le problème entre neutre et terre ? Un composant de la platine aurait-il pu cramé ??
05 mars 2018 à 18:08

Bonjour.
Désolé Dom je n'avais pas vu votre message.
Je regarde vos recommandations ce soir et vous tiens informé.
Cordialement.
Désolé Dom je n'avais pas vu votre message.
Je regarde vos recommandations ce soir et vous tiens informé.
Cordialement.
26 février 2018 à 09:00

Bonjour
Le problème est que j'ai débranché les unités intérieures et toujours pareil...
Cela vient-il me semble de l'UE.
Comment puis-je vérifier si une platine est en défaut ou grillée ?
De plus je n'ai pas de courant qui sort au bornier de l'UE vers les UI.
Le problème est que j'ai débranché les unités intérieures et toujours pareil...
Cela vient-il me semble de l'UE.
Comment puis-je vérifier si une platine est en défaut ou grillée ?
De plus je n'ai pas de courant qui sort au bornier de l'UE vers les UI.
25 février 2018 à 19:59

Bonjour.
Comment puis-je vérifier si la terre est bonne ?
Y a-t-il un risque que l'UE soit endommagée ?
Merci.
Comment puis-je vérifier si la terre est bonne ?
Y a-t-il un risque que l'UE soit endommagée ?
Merci.
25 février 2018 à 10:01

L'installation électrique est neuve c'est ça que je ne comprend pas.
J'ai fait revenir l'Électricien et il me dit que son tableau est OK.
En effet lorsque je teste la terre sans l'UE branchée au tableau j'en n'ai pas de souci au niveau de la terre.
Le problème vient uniquement lorsque l'UE est branchée au tableau.
Comment puis-je vérifier si un composant du groupe est à la masse ?
J'ai fait revenir l'Électricien et il me dit que son tableau est OK.
En effet lorsque je teste la terre sans l'UE branchée au tableau j'en n'ai pas de souci au niveau de la terre.
Le problème vient uniquement lorsque l'UE est branchée au tableau.
Comment puis-je vérifier si un composant du groupe est à la masse ?
24 février 2018 à 18:41

En fait lorsque je débranche l'UE du tableau électrique le problème entre la terre et le neutre disparaît.
J'ai retiré un câble d'alimentation pour vérifier que celui-ci n'était pas endommagé et toujours pareil.
J'ai débranché aussi les splits et toujours pareil à l'alim...
Il semblerait que le problème vienne de l'UE.
Est-ce possible ? Une platine peut-elle être à l'origine de ce souci ?
Merci par avance.
J'ai retiré un câble d'alimentation pour vérifier que celui-ci n'était pas endommagé et toujours pareil.
J'ai débranché aussi les splits et toujours pareil à l'alim...
Il semblerait que le problème vienne de l'UE.
Est-ce possible ? Une platine peut-elle être à l'origine de ce souci ?
Merci par avance.
24 février 2018 à 17:49

Oui la clim est bien à la terre.
Lorsque je débranche la clim au niveau du tableau électrique je n'ai plus ce souci entre terre et neutre.
J'ai retiré un câble pour vérifier si mon alim n'était pas défectueuse est toujours le même problème.
L'UE peut-elle avoir un défaut d'usine qui causerait ce problème ?
Lorsque je débranche la clim au niveau du tableau électrique je n'ai plus ce souci entre terre et neutre.
J'ai retiré un câble pour vérifier si mon alim n'était pas défectueuse est toujours le même problème.
L'UE peut-elle avoir un défaut d'usine qui causerait ce problème ?
24 février 2018 à 17:26

En fait j'ai tout testé et c'est quand j'accorde l'UE que j'ai ce problème.
Par ailleurs la clim ne fonctionne pas je n'ai pas de courant qui sort pour l'alimentation des splits.
Autre point : du courant passe sur le groupe car je sens un léger frissonnement quand je passe ma main dessus.
Cela ne pourrait-il pas venir d'une platine HS ?
Par ailleurs la clim ne fonctionne pas je n'ai pas de courant qui sort pour l'alimentation des splits.
Autre point : du courant passe sur le groupe car je sens un léger frissonnement quand je passe ma main dessus.
Cela ne pourrait-il pas venir d'une platine HS ?
24 février 2018 à 16:31

Bonjour.
J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric
Réf : MXZ-3E68VA
J'ai un problème de tension électrique.
En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ...
Je ne sais pas d'où cela peut venir.
D'autre part j'ai un code erreur sur l'UE.
LED 1 fixe
LED 2 fixe
LED 3 clignotante 11 fois, fixe 11 secondes, éteinte 11 secondes.
Quelqu'un aurait une idée ??
Merci par avance.
J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric
Réf : MXZ-3E68VA
J'ai un problème de tension électrique.
En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ...
Je ne sais pas d'où cela peut venir.
D'autre part j'ai un code erreur sur l'UE.
LED 1 fixe
LED 2 fixe
LED 3 clignotante 11 fois, fixe 11 secondes, éteinte 11 secondes.
Quelqu'un aurait une idée ??
Merci par avance.
23 février 2018 à 19:42