Question Forum Dépannage Climatisation : Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Patou13
Membre inscrit
Patou13
9 messages
Bonjour.

J'ai un souci avec un tri split Mitsubishi Electric
Réf : MXZ-3E68VA

J'ai un problème de tension électrique.
En effet j'ai 100 volts entre le neutre et la terre du groupe extérieur ...
Je ne sais pas d'où cela peut venir.
D'autre part j'ai un code erreur sur l'UE.
LED 1 fixe
LED 2 fixe
LED 3 clignotante 11 fois, fixe 11 secondes, éteinte 11 secondes.

Quelqu'un aurait une idée ??
Merci par avance.
23 février 2018 à 19:42
Conseils 1 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 288 messages
Bonjour,

100V entre le neutre et la terre cela vient probablement d'une ligne électrique de la maison qui n'est pas correctement raccordée à la terre.
Combien avez-vous entre phase et neutre ?
Par ailleurs est-ce que la machine fonctionne ?
Si non, les LED 1 et 2 fixes ne nous indiquent pas de dysfonctionnement.
Cordialement.
24 février 2018 à 09:36
Conseils 2 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Patou13
Membre inscrit
Patou13
9 messages
En fait j'ai tout testé et c'est quand j'accorde l'UE que j'ai ce problème.
Par ailleurs la clim ne fonctionne pas je n'ai pas de courant qui sort pour l'alimentation des splits.
Autre point : du courant passe sur le groupe car je sens un léger frissonnement quand je passe ma main dessus.
Cela ne pourrait-il pas venir d'une platine HS ?
24 février 2018 à 16:31
Conseils 3 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 288 messages
Bonsoir,
Le petit frissonnement nous informe donc qu'il y a un défaut de terre quelque part.
Est-ce que votre clim est bien raccordée à la terre ?
Si oui vérifier le circuit sur lequel elle est connectée.
Cordialement.
24 février 2018 à 17:11
Conseils 4 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Patou13
Membre inscrit
Patou13
9 messages
Oui la clim est bien à la terre.
Lorsque je débranche la clim au niveau du tableau électrique je n'ai plus ce souci entre terre et neutre.
J'ai retiré un câble pour vérifier si mon alim n'était pas défectueuse est toujours le même problème.
L'UE peut-elle avoir un défaut d'usine qui causerait ce problème ?
24 février 2018 à 17:26
Conseils 5 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Votre habitation / installation électrique est-elle très ancienne ?
J'imagine que la PAC n'est pas raccordée à un différentiel.
Faites attention à ne pas être en contact avec une partie de la carcasse car vous risquez fortement d'être électrocuté.
Hors tension, vérifiez la présence de terre, puis contrôlez si un des organes du groupe n'est pas à la masse (compresseur, ventilateur, v4v, etc.).
Contrôlée visuellement si le câblage n'est pas dénudé quelque part.
Ensuite dites-nous s'il y a une tension entre les cartes et la terre ou la carcasse du groupe.
Cordialement.
24 février 2018 à 17:47
Conseils 6 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Patou13
Membre inscrit
Patou13
9 messages
En fait lorsque je débranche l'UE du tableau électrique le problème entre la terre et le neutre disparaît.
J'ai retiré un câble d'alimentation pour vérifier que celui-ci n'était pas endommagé et toujours pareil.
J'ai débranché aussi les splits et toujours pareil à l'alim...
Il semblerait que le problème vienne de l'UE.
Est-ce possible ? Une platine peut-elle être à l'origine de ce souci ?
Merci par avance.
24 février 2018 à 17:49
Conseils 7 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 288 messages
Bonsoir,
S'il y avait un problème de terre à l'unité extérieure ; il est plus que probable que votre 30mA sauterait.
Essayer de tirer un fil de terre direct de votre unité extérieure au sol via un fer planté dans le sol et contrôlez.
Cordialement.
24 février 2018 à 18:06
Conseils 8 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

AAC
Membre inscrit
AAC
3 288 messages
Re,
Pour le test que je vous demande d'effectuer vous débrancherez la terre de l'unité extérieure venant du tableau.
24 février 2018 à 18:10
Conseils 9 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Patou13
Membre inscrit
Patou13
9 messages
L'installation électrique est neuve c'est ça que je ne comprend pas.
J'ai fait revenir l'Électricien et il me dit que son tableau est OK.
En effet lorsque je teste la terre sans l'UE branchée au tableau j'en n'ai pas de souci au niveau de la terre.
Le problème vient uniquement lorsque l'UE est branchée au tableau.
Comment puis-je vérifier si un composant du groupe est à la masse ?
24 février 2018 à 18:41
Conseils 10 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonjour.

Clairement, si votre main frissonne quand vous la passez sur l'UE, c'est qu'elle n'est pas à la terre. Dans une UE, il y a des petits condensateurs de filtrage entre phase et terre, et entre neutre et terre. Vu de loin, vous avez là un pont diviseur capacitif et si la tôle n'est pas à la terre, elle va se retrouver en gros à mi-chemin entre phase et neutre, donc vers les 100V que vous mesurez.

Votre maison peut fort bien avoir un tableau électrique aux normes et une excellente filasse de terre, encore faut-il que ladite filasse soit EFFECTIVEMENT reliée à la terre. La prise de terre d'une maison doit comprendre un coupe-circuit comme celui-ci, peut-être est-il juste resté ouvert par mégarde!

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mise à la terre installation électrique

24 février 2018 à 23:58
Conseils 11 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Patou13
Membre inscrit
Patou13
9 messages
Bonjour.
Comment puis-je vérifier si la terre est bonne ?
Y a-t-il un risque que l'UE soit endommagée ?
Merci.
25 février 2018 à 10:01
Conseils 12 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Avez-vous un coupe-circuit comme ci-dessus? Si oui, avez-vous vérifié que que la barre amovible fait bien contact? Elle relie la filasse "terre" de votre maison au pieu censé être planté dans la terre sous la maison ou à proximité.

Sinon, UE connectée, vérifiez à nouveau qu'elle "frissonne", puis allez voir votre machine à laver ou tout autre appareil à coque métallique reliée à la terre. Si ces appareils frissonnent aussi, votre terre est flottante et ne vous protège absolument pas. A investiguer d'urgence, péril en la demeure!!

Votre UE a pu souffrir de cette anomalie, mais la panne peut aussi être une coïncidence: ce forum regorge de pannes de clim... :-)
25 février 2018 à 17:45
Conseils 13 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA


Invité
invité
Bonjour,

Votre électricien vous dit que le réseau électrique est bon, il faut le croire.
Vous avez probablement un varistor défectueux ou en court-circuit.
Il y a au moins 2 varistors par unité, il faut débrancher une unité après l'autre pour savoir celle qui est en défaut.
Vous contrôlez la présence de 100 V, vous coupez le courant puis vous débranchez une des trois unités intérieures et remettez le courant pour contrôler que le 100 V a disparu.
Vous continuez à débrancher une après l'autre jusqu'à l'unité extérieure.
Lorsque le défaut disparaît vous aurez trouvé l'unité en défaut.
Après, si Dom-Aom veut bien participer il vous indiquera comment vous dépanner.
Si votre matériel est sous garantie, il faudra demander à votre fournisseur de vous dépanner.
Cordialement.
25 février 2018 à 19:24
Conseils 14 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Patou13
Membre inscrit
Patou13
9 messages
Bonjour
Le problème est que j'ai débranché les unités intérieures et toujours pareil...
Cela vient-il me semble de l'UE.
Comment puis-je vérifier si une platine est en défaut ou grillée ?
De plus je n'ai pas de courant qui sort au bornier de l'UE vers les UI.
25 février 2018 à 19:59
Conseils 15 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Euh... ça vous arrive de répondre aux questions? De mon temps on appelait ça de la correction.
25 février 2018 à 23:58
Conseils 16 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Patou13
Membre inscrit
Patou13
9 messages
Bonjour.
Désolé Dom je n'avais pas vu votre message.
Je regarde vos recommandations ce soir et vous tiens informé.
Cordialement.
26 février 2018 à 09:00
Conseils 17 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA


Invité
invité
Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint le seul schéma dont je dispose.
Les condensateurs peuvent être défaillants mais pour qu'il n'y ait plus de courant vers les unités intérieures, il faudra vérifier au moins les fusibles F1 et F2
Le courant d'électrisation correspondant "à l'effet de peau" est compris entre 0,5 et 1 mA.
Nous sommes en présence d'un défaut résistant dont le courant est inférieur au seuil de déclenchement du disjoncteur différentiel.
Peut-être provoqué par une surtension.
La protection de surtension ayant fait son travail, je vous laisse entre les mains de Dom-Aom pour la suite de votre dépannage.
Cordialement.
26 février 2018 à 11:02
Conseils 18 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement l'équipe du forum climatisation.
26 février 2018 à 11:19
Conseils 19 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA


Invité
invité
Bonjour
Pouvez-vous insérer ce document dans le conseil 16 de la question 4579.
Merci.
Cordialement.
Schéma clim tri split Mitsubishi
26 février 2018 à 12:54
Conseils 20 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Patou13
Membre inscrit
Patou13
9 messages
Re bonjour.

J'ai effectué toutes vos recommandations.
2 fusibles étaient grillés je les ai changés.
J'ai du courant maintenant en sortie d'UE pour l'alimentation des UI.
Par contre j'ai toujours le même problème entre neutre et terre.

J'ai peut-être une explication au problème.
L'électricien a branché le disjoncteur de la clim, tout était raccordé à l'UE mais les UI étaient en attente du peintre, il se peut que les fils d'un câble d'interconnexion se soient touchés pour provoquer ce problème.
Néanmoins cela peut-il expliquer le problème entre neutre et terre ? Un composant de la platine aurait-il pu cramé ??
05 mars 2018 à 18:08
Conseils 21 forum réparation climatisation

Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Voir réponse 15, puis la 12.
05 mars 2018 à 18:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 3. Panne Mitsubishi electric MXZ-2D40VA bi-split
    N°6538 : Bonjour. J'ai depuis 20125, une PAC Mitsubishi MXZ-2D40VA avec une UI MSZ-SF15VA et une MSZ-EF35VES. Lorsque j'essaie de les mettre en route, l'aube de l'UI tourne pendant environ 30s puis s'arrête et la LED de gauche clignote...
  • 4. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 5. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 7. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
    N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
  • 8. Choix climatisation Mitsubishi Electric ou Atlantic
    N°4515 : Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, je me permets de solliciter vos connaissances étant néophyte. :tongue: Je suis actuellement sur un projet de rénovation d'un bâtiment, dans lequel je compte utiliser des PAC...
  • 9. Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques
    N°5278 : Bonjour à tous. Je compte prochainement installer un tri-split au 2ème étage de ma maison de village. La dernière question que je me pose concerne la longueur maxi des liaisons frigorifiques. Le compresseur est donné pour...
  • 10. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
    N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite