FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Pbr

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Pbr sur le forum Climatisation

Pbr
a posté 14 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir.

Je ne vois pas d'amélioration à ma problématique, je vais changer de mode de chauffage et passer au gaz naturel.
C'est le prix de la carte de réparation.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Pbr
04 novembre 2020 à 20:40
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31

Bonjour Dom,
Merci de votre retour, si je dois alimenter sur "table" la carte, dois lui envoyer du 230VAC et/ou du 12 VDC et sur quel connecteur ?
Cordialement.
Pbr
28 octobre 2020 à 13:16
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31

Publicité

Bonsoir à tous,
J'ai déposé la carte UE CR-CR254GVH56 et je recense 36 condo.
Si quelqu'un avait la bonne idée de m'indiquer ceux supposés concernés par ce défaut ce serait top.

Merci de vos retours éclairés.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
cr cr254gvh56 octobre 2020 rectocr cr254gvh56 octobre 2020 verso

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
27 octobre 2020 à 21:04
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31

Bonjour Dom,

Merci pour votre retour, depuis le début je suis focalisé sur la carte UI / CR-UXRP71B-B
Comme dvr55 en réponse 72 sur la question 4289.

Apparemment, il faut que je m'oriente vers l'UE ?

Je regarde cela lundi car là je suis sur un autre chantier ce week-end.
Je vous redis.
Cordialement.
23 octobre 2020 à 18:40
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31

Bonsoir,
Après le remplacement de 10 condos pas d'amélioration visible, même symptôme qu'avant :
Après montée en t°C du 1er cycle jusqu’à la consigne de retour d'eau, réapparition du défaut F31.

J'attends 2 autres condo oubliés par Conrad dans la livraison et vous redis.
Cordialement.
22 octobre 2020 à 21:11
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31

Bonsoir,
Merci de vous arrêter à ma problématique une nouvelle fois, cependant j'ai déjà remplacé l'année dernière :
- le C090 (condo radial 2200µF/25V)
- le C150 (condo radial 470µF/63V)
Et cette réparation m'avait permis de redémarrer ma PAC.
Je suis un peu surpris que 1 an plus tard au redémarrage ces mêmes condos soient à nouveau incriminés dans ce dysfonctionnement.

A la fin de la question 4289, dvr55 dit qu'après avoir avoir remplacés ces condos, il a rencontré un nouveau souci et a décidé de remplacer tous les condos de la carte. C'est un choix empirique mais si cela a fonctionné dans son cas ? c'est une solution à ma portée.

Pour avancer je vais donc remplacer tous les condos (<10€) de la carte UI en même temps. J'ai trouvé aussi la possibilité de faire un échange standard de carte chez un réparateur breton mais il me demandait env 350€ port inclus.
Je peux faire suivre les coordonnées si certains choisissent cette voie.
La machine a 12 ans, les autres composants ne sont pas en fin de vie, je pense.

Je vous remonte les infos dès que possible, les pièces arrivent cette semaine.
J'ai encore du bois pour mon poêle.
Merci à tous de votre implication bénévole.
Cordialement.
19 octobre 2020 à 20:24
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31

Bonsoir à tous,

De retour sur ce post (Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04) qui la dernière fois avait augmenté la durée de vie de ma PAC.
Cette fois au démarrage RAS, la machine se lance, chauffe jusqu’à la consigne puis l'afficheur digital en liaison avec le module ext m'affiche F31 en clignotant "la notice dit défaut EEPROM, échec de lecture et d'écriture, acquittement par coupure d'alimentation + réalimentation".
1 - Contrôler EEPROM (IC0901)
2 - Contrôler platine électronique du ME.
C'est la fête, elle a 12 ans.
Rien trouvé dans les archives du forum.
Merci par avance.
Pbr
17 octobre 2020 à 22:01
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31

Bonjour,
Ce matin remise en place des 2 cartes après remplacement de la résistance R106 par 2 * 680k.
Redémarrage OK, puis blocage au niveau du boitier d'ambiance qui sert au pilotage de la machine, j'ai à nouveau un code erreur "défaut 1...", je coupe l'alim j'attends 10mn puis je remets et là je vais vérifier les paramétrages enregistrés. Je recoupe 10mn et puis du coup tout est OK.

**coût des 2 résistances 0.2€, coût de la carte 490€.

Merci à Dom-Aom, pour son implication et ses connaissances.
Bonne journée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage panne pompe à chaleur Sanyodépannage panne pompe à chaleur Sanyo

16 septembre 2018 à 08:23
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04

OK reçu,
Ce qui me chagrine c'est l'absence de tension sur le connecteur DC280 de la carte CR-FIL140E
Selon vous est-ce normal ?
Merci. Cordialement.
09 septembre 2018 à 22:48
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04

Sur la carte PCB :
J'ai testé la R106 marron vert vert Or en dessoudant une patte mais la valeur est infinie.
Donc je vais la remplacer par 2 * 680k
Comme vu dans le post 32 de la question 2600

** Pour les mesures sur table des transistors.
ABCD OL/OL, E OL/2.35k, F OL/3.8k puis OL

Merci de vos retours.
09 septembre 2018 à 17:19
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04

Re,
Après quelques mesures sur table :
Sur carte CR-FIL140E
Sortie transfo T entrée du pont P 14.4VAC
Sortie pont de diodes entrée carte
Fils blancs bornes JH037/035 > 230VAC fils bleu et jaune bornes JH031/033 > 330VDC, mais la tension chute au bout d'environ 1 à 2 minutes.
A aucun moment rien aucune tension sur le connecteur DC280.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 12:54
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04

Bonjour,

Merci pour vos réponses, ma présence sur le forum n'est motivée que par le besoin de réparer ces cartes par moi-même avec l'aide de techniciens en ligne et par la même occasion donner des infos à ceux qui rencontreront cette panne sur leur machine.

J'ai suivi quelques messages de Dom, je pense qu'il est indiqué pour mon cas.
Bonne journée.
09 septembre 2018 à 07:37
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04

Bonsoir Dom,

Disjoncteur enclenché :
Sur l'UE aucune LED allumée
Sur L'UI 2 LED.

Disjoncteur coupé :
J'ai débranché les 2 cartes principales pas de défaut visuel apparent R/V.
Pas de 12vdc sur le bus de com.

Merci du coup de main.
Cordialement.
Pbr

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte pompe à chaleur Sanyodépannage carte pompe à chaleur Sanyodépannage carte pompe à chaleur Sanyodépannage carte pompe à chaleur Sanyo

Information la photo que vous nous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais la photo dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation
08 septembre 2018 à 20:43
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04

Bonjour,

Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge.
J'ai lu quelques tuto sur le sujet mais j'avoue que mon cas n'entre dans aucun car le disjoncteur ne saute pas.
Le défaut E04 correspond à une absence de com entre l'UE et l'UI.
La PAC a 10 ans.
Merci de votre retour.
Bon week-end.
08 septembre 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04