MERCI.
Je n'avais pas eu le temps mais cette fois-ci c'est bon tout fonctionne grâce à vos conseils.
Effectivement le branchement proposé par le vendeur était erroné, le vôtre est le bon.
Bon bah pour cette année je crois que c'est râpé pour profiter encore de la piscine mais encore un grand merci.
Je n'avais pas eu le temps mais cette fois-ci c'est bon tout fonctionne grâce à vos conseils.
Effectivement le branchement proposé par le vendeur était erroné, le vôtre est le bon.
Bon bah pour cette année je crois que c'est râpé pour profiter encore de la piscine mais encore un grand merci.
06 septembre 2017 à 18:40

J'ai adoré la vanne sur l'AVC même si j'ai les boules que ça tombe sur moi :)
Maintenant vu la qualité des conseils qu'il m'a donné je me dis qu'il y a peut être un sens de branchement également. Histoire de ne pas faire tourner le moteur du compresseur à l'envers.
Du condensateur à fils sort un fil marron et un fil bleu, y'a t-il un sens à respecter les deux blancs sur lequel et le rouge sur lequel.
Merci grâce à vous je crois qu'on touche au but.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Maintenant vu la qualité des conseils qu'il m'a donné je me dis qu'il y a peut être un sens de branchement également. Histoire de ne pas faire tourner le moteur du compresseur à l'envers.
Du condensateur à fils sort un fil marron et un fil bleu, y'a t-il un sens à respecter les deux blancs sur lequel et le rouge sur lequel.
Merci grâce à vous je crois qu'on touche au but.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 août 2017 à 10:19

Je confirme y'a du boulot.
Par contre j'ai un bruit très audible il faudrait que je fasse une vidéo.
Ci-dessous la photo du branchement original avec un condensateur avec 6 cosses.
Les deux fils blancs étaient branchés côté des 4 cosses et le fil rouge du côté des deux cosses.
Je suis allé dans un magasin d'électricité avec mon condensateur et le vendeur m'en a fourni un avec deux fils et m'a dit de brancher un blanc un rouge sur un fil et le second blanc sur l'autre fil ce que j'ai fait vu ma grosse compétence à la matière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a du mieux puisque désormais le compresseur démarre.
Le modèle de condensateur pourrait être en cause ?
Par contre j'ai un bruit très audible il faudrait que je fasse une vidéo.
Ci-dessous la photo du branchement original avec un condensateur avec 6 cosses.
Les deux fils blancs étaient branchés côté des 4 cosses et le fil rouge du côté des deux cosses.
Je suis allé dans un magasin d'électricité avec mon condensateur et le vendeur m'en a fourni un avec deux fils et m'a dit de brancher un blanc un rouge sur un fil et le second blanc sur l'autre fil ce que j'ai fait vu ma grosse compétence à la matière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a du mieux puisque désormais le compresseur démarre.
Le modèle de condensateur pourrait être en cause ?
26 août 2017 à 15:47

Bonjour,
Pour poser le décor je ne suis pas un pro en électronique ni en électricité, loin de là.
Le compresseur de ma pompe à chaleur Heat Power 65 ne démarrait plus, j'ai donc changé le condensateur de démarrage.
Cette fois le compresseur démarre quelques secondes fait monter la pression puis il s'arrête et la pression retombe.
Quelques secondes après il redémarre et rebelote il fait ça 4-5 fois puis ne redémarre plus.
J'entends un bruit que j'attribue au condensateur qui se charge, le compresseur se met en route le bruit du condensateur s'arrête et le compresseur s'arrête.
Le bruit du condensateur devrait être permanent ou il ne sert qu'au démarrage du compresseur ?
SI j'éteins tout et que je recommence le cycle précédent reprend.
J'avais un condensateur où je branchais 3 fils avec des cosses, le vendeur m'en a proposé un avec deux fils sur lesquels j'ai branché une phase seule et le neutre avec la terre ensemble en suivant ces conseils.
Photos 1 et 2. Nouveau, j'ai branché deux fils sur un fil et l'autre sur le second à l'aide du domino.
Photos 3 et 4. Ancien, deux fils avec des cosses là où il y a 4 cosses et la masse là où il y a deux cosses.
Merci pour votre temps.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour poser le décor je ne suis pas un pro en électronique ni en électricité, loin de là.
Le compresseur de ma pompe à chaleur Heat Power 65 ne démarrait plus, j'ai donc changé le condensateur de démarrage.
Cette fois le compresseur démarre quelques secondes fait monter la pression puis il s'arrête et la pression retombe.
Quelques secondes après il redémarre et rebelote il fait ça 4-5 fois puis ne redémarre plus.
J'entends un bruit que j'attribue au condensateur qui se charge, le compresseur se met en route le bruit du condensateur s'arrête et le compresseur s'arrête.
Le bruit du condensateur devrait être permanent ou il ne sert qu'au démarrage du compresseur ?
SI j'éteins tout et que je recommence le cycle précédent reprend.
J'avais un condensateur où je branchais 3 fils avec des cosses, le vendeur m'en a proposé un avec deux fils sur lesquels j'ai branché une phase seule et le neutre avec la terre ensemble en suivant ces conseils.
Photos 1 et 2. Nouveau, j'ai branché deux fils sur un fil et l'autre sur le second à l'aide du domino.
Photos 3 et 4. Ancien, deux fils avec des cosses là où il y a 4 cosses et la masse là où il y a deux cosses.
Merci pour votre temps.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




26 août 2017 à 10:12

Merci pour votre réponse.
Pour un fil coupé j'ai essayé de vérifier mais je n'ai rien vu visuellement, j'ai cru que c'était la faute du condensateur à cause de la pâte autour je pensais qu'il avait fuit !
Le condo cylindrique c'est l'espèce de gros cylindre gris ? C'est un condensateur cette grosse bestiole aussi avec les deux fils bleus et le fil noir ?
Merci encore pour vos éclaircissements.
Pour un fil coupé j'ai essayé de vérifier mais je n'ai rien vu visuellement, j'ai cru que c'était la faute du condensateur à cause de la pâte autour je pensais qu'il avait fuit !
Le condo cylindrique c'est l'espèce de gros cylindre gris ? C'est un condensateur cette grosse bestiole aussi avec les deux fils bleus et le fil noir ?
Merci encore pour vos éclaircissements.
29 mai 2017 à 08:40

Bonjour,
Je ne sais pas si ça se fait (au pire je me ferai engueuler) mais comme ma panne est assez proche, je m'insère dans ce post comme celui qui a posté a résolu son souci.
Je n'y connais rien en électricité, je sais juste que je ne touche à rien quand c'est sous tension. :)
J'ai la même carte, ma PAC se met en route le ventilateur tourne mais pas mon compresseur.
Sur l'image ci-dessous j'ai remarqué une espèce de gomme autour d'un condensateur est-ce normal ?
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'aider à faire les relevés que vous avez proposés plus haut.
Merci de me dire si c'est le condensateur qui peut être en cause ou si cette gomme est normale.
Cordialement Phil.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne sais pas si ça se fait (au pire je me ferai engueuler) mais comme ma panne est assez proche, je m'insère dans ce post comme celui qui a posté a résolu son souci.
Je n'y connais rien en électricité, je sais juste que je ne touche à rien quand c'est sous tension. :)
J'ai la même carte, ma PAC se met en route le ventilateur tourne mais pas mon compresseur.
Sur l'image ci-dessous j'ai remarqué une espèce de gomme autour d'un condensateur est-ce normal ?
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'aider à faire les relevés que vous avez proposés plus haut.
Merci de me dire si c'est le condensateur qui peut être en cause ou si cette gomme est normale.
Cordialement Phil.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mai 2017 à 19:19