Question forum dépannage clim : Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

dodolasoudure
Membre inscrit
dodolasoudure
11 messages
Bonjour à tous.

Ma PAC de piscine est tombée en panne en fin d'été suite à des problèmes sur le réseau EDF.
Plus rien ne s'éclaire sur l'afficheur plus rien ne tourne.
Je me dis que ça ne doit pas être très grave mais mes capacités en électronique ne sont pas très élevées.
Si quelqu’un peut m'aider.
La pompe est une Noname HL-100
La carte est une chico CC120A-V6.3
Rien n'a l'air d'avoir chauffé.
Merci d'avance.
Dodo
21 février 2016 à 19:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

J'imagine que la PAC est en une seule unité qui fait tout, et j'imagine aussi qu'elle est tout-ou-rien, autrement dit non-inverter. Vous confirmez?

Il y a de fortes chances pour qu'il y ait un problème d'alimentation. Postez une photo recto verso de la carte et je vous ferai faire des mesures pour trouver ce qui cloche. Si toutefois vous avez un multimètre et que vous savez vous en servir (postez sa photo aussi si vous n'êtes pas à l'aise avec).

Cordialement, Dom.
22 février 2016 à 18:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

dodolasoudure
Membre inscrit
dodolasoudure
11 messages
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
En effet la PAC fait tout en 1 seule unité.
Pas inverter, en tout cas rien vu sur la doc.
Vous verrez sur les photos l'alim arrive par le fil bleu marqué N5 et le fil rouge en bas à droite.
J'avais déjà vérifié le fusible en bleu clair à gauche du gros truc noir >ok
Si vous avez des pistes de recherche je suis preneur, je pense en effet que c'est vraiment un problème en tête d'alim car même l'afficheur ne s'éclaire plus.
Pour le multimètre c'est bon.
Merci d'avance. smile

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte pac piscinedépannage carte électronique pac piscine

22 février 2016 à 19:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Ah les tout-ou-rien, y'a qu'ça d'vrai!

1/ Vérification des enroulements du transfo, COURANT COUPE.
* entre A et B (primaire du transfo), vous devez lire entre 50 et 200 ohms
* entre C et D (secondaire), vous devez lire quelques ohms (entre 2 et 5)

2/ Vérification de la partie alim, COURANT REMIS.
* entre E et F,vous devez lire environ +12V DC. Fil noir du multimètre sur E.
* entre E et G, vous devez lire +5.00V

Si 2/ n'est pas bon, passez en voltmètre AC, toujours courant remis.
* entre A et B, vous devez lire le secteur (230V)
* entre C et D, vous devez lire entre 12 et 15V

Bonne chance. Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pacpisc

23 février 2016 à 01:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

dodolasoudure
Membre inscrit
dodolasoudure
11 messages
Bonjour,
Super, je regarde ça ce weekend quand je pourrais y accéder de jour.
En attendant merci encore Dom.
23 février 2016 à 06:04
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

dodolasoudure
Membre inscrit
dodolasoudure
11 messages
Bonjour,
J'ai pu faire les contrôles demandés.
Résultat : le primaire du transfo semble HS.
Résistance infinie aux bornes du primaire 3.7 ohms au secondaire.
Sous tension 230 aux bornes du primaire et rien en sortie.
Je joins la photo du transfo.
Où puis-je trouver un transfo de remplacement d'après vous ?
Merci encore.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne pompe à chaleur suite surtension

26 février 2016 à 17:09
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Trouver la pièce exacte ne sera pas facile. Vous aurez le choix entre les modèles pour circuit imprimé et les modèles qui se fixent n'importe où. Le 1er lien donne quelques transfos CI, à vous de voir si les dimensions correspondent. Le 2ème donne des transfos plus passe-partout. Je vous ai mis des 12 et des 6V, on peut utiliser des 2x6V en mettant les secondaires en série. Il vous faudra sans doute adapter le transfo à votre UE (perçage de trous, par ex).

Si vous achetez chez RS, faites d'abord votre choix sur rs-online, puis commandez chez rs-particuliers en recopiant la référence choisie. Mais il y a bien d'autres sites (conrad, indipc, gotronic...). Vous pouvez aussi utiliser un bloc alim tout fait (12VDC 0.5A).

Cordialement, Dom.

http://fr.rs-online.com/web/c/alimentations-et-transformateurs/transformateurs/transformateurs-pour-circuit-imprime/#esid=4294642433&applied-dimensions=4292664451,4292748315,4294005739,4294177740,4294178227,4294542928

http://fr.rs-online.com/web/c/alimentations-et-transformateurs/transformateurs/transformateurs-a-montage-chassis/#esid=4294192158&applied-dimensions=4292748314,4292748315,4294005739,4294181629
26 février 2016 à 19:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

dodolasoudure
Membre inscrit
dodolasoudure
11 messages
Bonjour,
Après un samedi ensoleillé, j'ai pu redémarrer ma piscine et aussi vérifier que ma PAC fonctionne de nouveau.
J'ai donc remplacé le transfo de la carte et cela m'a coûté 7,49€.
Merci encore pour vos conseils cela a évité de mettre à la poubelle une pompe presque neuve.
A bientôt.
Dodo
27 mars 2016 à 10:37
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Super, merci pour le retour. On se demandait ce que vous deveniez... :-)

Cordialement, Dom.
27 mars 2016 à 19:31
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

phil206
Membre inscrit
phil206
6 messages
Bonjour,

Je ne sais pas si ça se fait (au pire je me ferai engueuler) mais comme ma panne est assez proche, je m'insère dans ce post comme celui qui a posté a résolu son souci.

Je n'y connais rien en électricité, je sais juste que je ne touche à rien quand c'est sous tension. :)
J'ai la même carte, ma PAC se met en route le ventilateur tourne mais pas mon compresseur.
Sur l'image ci-dessous j'ai remarqué une espèce de gomme autour d'un condensateur est-ce normal ?
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'aider à faire les relevés que vous avez proposés plus haut.
Merci de me dire si c'est le condensateur qui peut être en cause ou si cette gomme est normale.
Cordialement Phil.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne compresseur PAC

28 mai 2017 à 19:19
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
28 mai 2017 à 20:31
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Ce matériau noir est normal, c'est de la colle utilisée par le fabricant de la carte pour éviter que les composants bougent durant l'opération de soudure.

Le fait que votre ventilo tourne permet de dire que le 12V est bien présent, car le ventilo est mis en marche par un relais commandé par du 12V. Inutile de faire les relevés proposés plus haut.

Par contre, vous pouvez avoir un fil coupé, le relais compresseur HS, la condo cylindrique HS (photo réponse 2)...

Cordialement, Dom.
28 mai 2017 à 22:52
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

phil206
Membre inscrit
phil206
6 messages
Merci pour votre réponse.

Pour un fil coupé j'ai essayé de vérifier mais je n'ai rien vu visuellement, j'ai cru que c'était la faute du condensateur à cause de la pâte autour je pensais qu'il avait fuit !

Le condo cylindrique c'est l'espèce de gros cylindre gris ? C'est un condensateur cette grosse bestiole aussi avec les deux fils bleus et le fil noir ?

Merci encore pour vos éclaircissements.
29 mai 2017 à 08:40
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Ben oui, c'est le condo de démarrage du compresseur. Il arrive que sa valeur baisse notablement au point qu'il ne permette plus au compresseur de démarrer.

* Mettez la PAC en marche. Entre les 2 fils rouges qui arrivent sur le gros relais, vous devez lire moins d'un volt alternatif. Si au delà de 5V, voire 230V dans le pire des cas, le relais est secoué. Dans ce cas, coupez le jus, reliez les 2 fils rouges sans les enlever des cosses et remettez le jus. Le compresseur devrait démarrer.

* Si le relais marchait bien, alors y a-t-il une vibration au niveau du compresseur? Si oui, mesurez en AC la tension aux bornes du condo de démarrage.

* Courant coupé, mesurez à l'ohmmètre la résistance entre les 3 fils du compresseur pris 2 à 2. Donc 3 mesures. L'une devrait être la somme des 2 autres, lesquelles devraient être dans la gamme 2/5 ohms.
29 mai 2017 à 11:34
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

michallou
Membre inscrit
michallou
1 message
Bonjour à tous.

Comme beaucoup sans doute, je vous rejoins sur ce forum pour un problème !!!
J'ai la même clim de piscine que celle décrite plus haut, elle marche mais il me manque des segments sur l'afficheur à 4 digits, ça gène pour vérifier le paramètres de programmation et les codes ainsi que la température.

Ma question est: est-ce que si je remplace l'afficheur 4 digits led par un trouvé sur RS ou autres, je retrouverai ces digits manquants ?
autrement dit les résistances des segments sont elles intégrées à l'afficheur ou sont elle sur la carte du panneau de commande auquel cas ça ne changerait rien de remplacer l'afficheur! c'est des composants CMS, pas évidents à remplacer et lesquels faut-il changer ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pac 2pac 3

22 novembre 2023 à 22:57
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Est-ce que votre afficheur d'origine EST BIEN de techno LED? Autrement dit, est-ce que les segments sont sources de lumière? Parce que souvent on a affaire à un affichage à cristaux liquides, dont les segments ne consomment rien, et dans ce cas, on ne peut pas mettre d'afficheur à LED.

Pour aller plus loin, une photo recto verso de la carte serait souhaitable.
15 décembre 2023 à 10:57
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

FIFID
Membre inscrit
FIFID
1 message
Bonjour.

Je m'insère aussi dans ce post. J'ai la même PAC.
Elle m'affiche une erreur PP5 (défaillance sonde air ambiant). J'ai testé la sonde et celle-ci fonctionne.
Je l'ai quand même remplacée dans le doute par une neuve mais j'ai toujours cette erreur PP5.

La pompe à chaleur fonctionne à priori. Elle démarre normalement mais cette erreur reste affichée en permanence.
Pour info en entrant dans les paramètres technique de l'afficheur (paramètre F), la température ambiante affiché est 99° C.

Avez-vous une idée de la cause ?
Merci de vos retours.
25 septembre 2024 à 16:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 2. Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
    N°6221 : Bonjour à tous. Après avoir lu différents posts sur ce forum, je me résous à poster mon problème ici : Ma PAC reste bloquée d'après ce que j'ai lu sur le forum en AUTO TEST : toutes les LEDS du contrôleur restent...
  • 3. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 8. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 9. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite