Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4186
Question forum dépannage climatisation : Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
Bonjour,
Pour poser le décor je ne suis pas un pro en électronique ni en électricité, loin de là.
Le compresseur de ma pompe à chaleur Heat Power 65 ne démarrait plus, j'ai donc changé le condensateur de démarrage.
Cette fois le compresseur démarre quelques secondes fait monter la pression puis il s'arrête et la pression retombe.
Quelques secondes après il redémarre et rebelote il fait ça 4-5 fois puis ne redémarre plus.
J'entends un bruit que j'attribue au condensateur qui se charge, le compresseur se met en route le bruit du condensateur s'arrête et le compresseur s'arrête.
Le bruit du condensateur devrait être permanent ou il ne sert qu'au démarrage du compresseur ?
SI j'éteins tout et que je recommence le cycle précédent reprend.
J'avais un condensateur où je branchais 3 fils avec des cosses, le vendeur m'en a proposé un avec deux fils sur lesquels j'ai branché une phase seule et le neutre avec la terre ensemble en suivant ces conseils.
Photos 1 et 2. Nouveau, j'ai branché deux fils sur un fil et l'autre sur le second à l'aide du domino.
Photos 3 et 4. Ancien, deux fils avec des cosses là où il y a 4 cosses et la masse là où il y a deux cosses.
Merci pour votre temps.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour poser le décor je ne suis pas un pro en électronique ni en électricité, loin de là.
Le compresseur de ma pompe à chaleur Heat Power 65 ne démarrait plus, j'ai donc changé le condensateur de démarrage.
Cette fois le compresseur démarre quelques secondes fait monter la pression puis il s'arrête et la pression retombe.
Quelques secondes après il redémarre et rebelote il fait ça 4-5 fois puis ne redémarre plus.
J'entends un bruit que j'attribue au condensateur qui se charge, le compresseur se met en route le bruit du condensateur s'arrête et le compresseur s'arrête.
Le bruit du condensateur devrait être permanent ou il ne sert qu'au démarrage du compresseur ?
SI j'éteins tout et que je recommence le cycle précédent reprend.
J'avais un condensateur où je branchais 3 fils avec des cosses, le vendeur m'en a proposé un avec deux fils sur lesquels j'ai branché une phase seule et le neutre avec la terre ensemble en suivant ces conseils.
Photos 1 et 2. Nouveau, j'ai branché deux fils sur un fil et l'autre sur le second à l'aide du domino.
Photos 3 et 4. Ancien, deux fils avec des cosses là où il y a 4 cosses et la masse là où il y a deux cosses.
Merci pour votre temps.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




26 août 2017 à 10:12
Réponse 1 du forum climatisation
Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
Bonjour.
Normalement il sert au démarrage.
Avez-vous le schéma électrique de votre machine, si oui une belle photo nous serait utile.
Normalement il sert au démarrage.
Avez-vous le schéma électrique de votre machine, si oui une belle photo nous serait utile.
26 août 2017 à 15:02
Réponse 2 du forum climatisation
Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
Bonjour.
Alors je confirme : pour vous mettre à niveau en électricité et électronique... y'a du boulot! :-)
1/ Un condensateur ne fait AUCUN bruit, tout comme une résistance.
2/ Ce n'est pas parce que 3 fils arrivent sur un composant que ce sont forcément phase, neutre et terre. D'une manière générale on ne relie jamais la terre avec ni le neutre ni avec la phase (ou une phase). Une terre est toujours portée par des fils jaune/vert. Là je vois 2 blancs et un rouge.
3/ Vos 2 fils blancs n'ont peut-être que la couleur en commun. Votre nouveau câblage doit respecter impérativement ce qu'il y avait avant. Si par ex les 2 blancs étaient ensemble, il faut bien évidemment les remettre ensemble (et le rouge sur l'autre cosse). Si le rouge était ensemble avec un blanc, il faut que ce soit le bon blanc.
Cordialement, Dom.
Alors je confirme : pour vous mettre à niveau en électricité et électronique... y'a du boulot! :-)
1/ Un condensateur ne fait AUCUN bruit, tout comme une résistance.
2/ Ce n'est pas parce que 3 fils arrivent sur un composant que ce sont forcément phase, neutre et terre. D'une manière générale on ne relie jamais la terre avec ni le neutre ni avec la phase (ou une phase). Une terre est toujours portée par des fils jaune/vert. Là je vois 2 blancs et un rouge.
3/ Vos 2 fils blancs n'ont peut-être que la couleur en commun. Votre nouveau câblage doit respecter impérativement ce qu'il y avait avant. Si par ex les 2 blancs étaient ensemble, il faut bien évidemment les remettre ensemble (et le rouge sur l'autre cosse). Si le rouge était ensemble avec un blanc, il faut que ce soit le bon blanc.
Cordialement, Dom.
26 août 2017 à 15:05
Réponse 3 du forum climatisation
Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
Je confirme y'a du boulot.
Par contre j'ai un bruit très audible il faudrait que je fasse une vidéo.
Ci-dessous la photo du branchement original avec un condensateur avec 6 cosses.
Les deux fils blancs étaient branchés côté des 4 cosses et le fil rouge du côté des deux cosses.
Je suis allé dans un magasin d'électricité avec mon condensateur et le vendeur m'en a fourni un avec deux fils et m'a dit de brancher un blanc un rouge sur un fil et le second blanc sur l'autre fil ce que j'ai fait vu ma grosse compétence à la matière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a du mieux puisque désormais le compresseur démarre.
Le modèle de condensateur pourrait être en cause ?
Par contre j'ai un bruit très audible il faudrait que je fasse une vidéo.
Ci-dessous la photo du branchement original avec un condensateur avec 6 cosses.
Les deux fils blancs étaient branchés côté des 4 cosses et le fil rouge du côté des deux cosses.
Je suis allé dans un magasin d'électricité avec mon condensateur et le vendeur m'en a fourni un avec deux fils et m'a dit de brancher un blanc un rouge sur un fil et le second blanc sur l'autre fil ce que j'ai fait vu ma grosse compétence à la matière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a du mieux puisque désormais le compresseur démarre.
Le modèle de condensateur pourrait être en cause ?
26 août 2017 à 15:47
Réponse 4 du forum climatisation
Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
Bonjour.
On ne voit rien sur la photo avec le rilsan noir sur les fils allant sur la capacité.
Qu'il y ait 4 cosses ou deux ou une, un côté ou l'autre ne veut rien dire c'est juste pour une "quantité" de fils à brancher.
Il y a un fil blanc qui vient de X endroit qu'il faut mettre sur une cosse de n'importe quel côté de la capa etc. pour les autres il faut suivre les fils comme expliqué par Dom-Aom.
Avez-vous un schéma électrique ?
On ne voit rien sur la photo avec le rilsan noir sur les fils allant sur la capacité.
Qu'il y ait 4 cosses ou deux ou une, un côté ou l'autre ne veut rien dire c'est juste pour une "quantité" de fils à brancher.
Il y a un fil blanc qui vient de X endroit qu'il faut mettre sur une cosse de n'importe quel côté de la capa etc. pour les autres il faut suivre les fils comme expliqué par Dom-Aom.
Avez-vous un schéma électrique ?
26 août 2017 à 17:20
Réponse 5 du forum climatisation
Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
Donc à l'origine, les 2 fils blancs étaient ensemble. Faites donc comme ça, les 2 blancs sur une borne de la capa, et le rouge sur l'autre. Votre branchement "actuel" met les 2 enroulements du compresseur en parallèle, pas étonnant que ça ne lui plaise pas. Votre vendeur a sans doute fait un AVC récemment, le pôvre.
26 août 2017 à 19:50
Réponse 6 du forum climatisation
Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
J'ai adoré la vanne sur l'AVC même si j'ai les boules que ça tombe sur moi :)
Maintenant vu la qualité des conseils qu'il m'a donné je me dis qu'il y a peut être un sens de branchement également. Histoire de ne pas faire tourner le moteur du compresseur à l'envers.
Du condensateur à fils sort un fil marron et un fil bleu, y'a t-il un sens à respecter les deux blancs sur lequel et le rouge sur lequel.
Merci grâce à vous je crois qu'on touche au but.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Maintenant vu la qualité des conseils qu'il m'a donné je me dis qu'il y a peut être un sens de branchement également. Histoire de ne pas faire tourner le moteur du compresseur à l'envers.
Du condensateur à fils sort un fil marron et un fil bleu, y'a t-il un sens à respecter les deux blancs sur lequel et le rouge sur lequel.
Merci grâce à vous je crois qu'on touche au but.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 août 2017 à 10:19
Réponse 7 du forum climatisation
Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
Pas de sens de branchement pour ce type de condensateur (encore appelé capacité, capa en abrégé). Tout simplement parce qu'il marche en alternatif : il passe de positif à négatif, puis inversement, 50 fois par seconde. Son rôle est de créer artificiellement une 2ème phase pour le moteur, ce qui va tout à la fois lui imposer un sens de rotation, l'aider à démarrer, et contribuer grandement à lui donner du couple quand il tourne.
Par contre il existe d'autres types de condensateurs, en général chimiques, qui ont, eux, un sens. Mais vous n'êtes pas concerné ici.
Par contre il existe d'autres types de condensateurs, en général chimiques, qui ont, eux, un sens. Mais vous n'êtes pas concerné ici.
27 août 2017 à 11:02
Réponse 8 du forum climatisation
Invité

Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
Invité

Bonne matinée à toutes et à tous.
Comme expliqué par mon ami maître DOM, vous devez impérativement respecter le câblage d'origine.
Au passage, le condo qu'il vous a fourni (condensateur blanc à fils) c'est plutôt des condo qu'on utilise sur des moteurs de ventilation (condo permanent et / ou en accompagnement avec un autre artifice de démarrage. Sur VMC, CTA, ventilateur x z ou y, hotte de cuisine, moteurs volet, garage etc.).
Je me demande s'il ne vous a pas justement fourni un de cela en connaissance de cause, ce qui expliquerait le fait qu'il suggère l'inversion de câblage. Lui avez-vous précisé que c'était un condo de démarrage pour compresseur qu'il vous fallait ?
Le bruit peut provenir aussi bien du condo (en fonction de sa nature permanent / de démarrage, de son câblage. Cela peut faire littéralement explosé l'enveloppe) si vous avez comme des vibrations qui s'accompagnent de surchauffe du corps du condo alors arrêtez tout immédiatement.
Le bruit peut aussi résulter du compresseur qui justement surchauffe du fait de câblage condo inadéquat.
Sur un condo, on s'en fout du nombre de cosses, en revanche il faut s'assurer du nombre de pôle qui existe.
Soit deux soit quatre. Ceux qui en ont deux , il y a un point au milieu, ou sur le bord. Cela permet de savoir les pôles. Ceux qui ont quatre pôles ont un trait au milieu. Le vôtre c'est un deux pôles.
Les quatre pôles on les rencontre chez certains constructeurs qui mettent dans la même enveloppe deux condensateurs distincts. Par exemple condensateur ventilateur extérieur et condensateur compresseur dans une seule et unique enveloppe.
Les deux éléments n'ayant pas besoin de la même capacité, les constructeurs schématisent la séparation physique par un trait au milieu.
Ainsi on sait où brancher le ventilateur et où brancher le compresseur.
Les cosses quant à elles, qu'il y en ait 2-4-6 ou 10 ça ne change rien tant que les câbles sont branchés sur le bon pôle.
En fait les cosses supplémentaires on peut les utiliser comme des borniers supplémentaires mais uniquement du côté sans déphasage.
Heu, je ne suis pas sûr de me comprendre moi-même.
Pour le câblage il faut retenir une chose :
Votre compresseur a déjà la phase qui est câblé dessus (elle ne passe pas par le condensateur ni même à proximité du condensateur. Elle emprunte un autre chemin).
Pour qu'il démarre il a besoin du neutre et d'une aide au démarrage.
Donc, on ramène le neutre sur un pôle (un des deux côtés du condensateur peut importe lequel).
On branche sur une des 4 cosses, ensuite on utilise une des 3 cosses restantes pour partir sur le compresseur. Plus exactement sur le repère R «run ou marche» du compresseur.
A ce stade on a deux fils sur le condo qui sont en parallèle.
On a également phase (déjà existante puisque vous ne l'avez pas enlevée) et le neutre, le compresseur ne démarrera pas car il a besoin d'aide. C'est normal puisque le condensateur on l'a utilisé que comme un simple bornier.
Le 3ème fil qui est dans 99% des cas le seul à avoir une couleur différente (rouge pour votre clim) c'est lui qui servira à créer un déphasage pour permettre au compresseur de démarrer.
Lui il faut absolument qu'il soit branché sur le pôle restant.
C'est à dire à l'opposé des deux autres fils (blancs).
De là il part rejoindre le compresseur et il doit être câblé sur S (start ou démarrage).
Maintenant avec une photo du schéma électrique nous pourrions vous aider plus clairement.
Car je me rends compte qu'en réalité ce que j'essaie de vous expliquer est d'une simplicité monumentale mais je n'arrive pas à le banaliser avec des termes accessibles.
Avec le schéma je pourrais mieux vous expliquer.
Cordialement.
Comme expliqué par mon ami maître DOM, vous devez impérativement respecter le câblage d'origine.
Au passage, le condo qu'il vous a fourni (condensateur blanc à fils) c'est plutôt des condo qu'on utilise sur des moteurs de ventilation (condo permanent et / ou en accompagnement avec un autre artifice de démarrage. Sur VMC, CTA, ventilateur x z ou y, hotte de cuisine, moteurs volet, garage etc.).
Je me demande s'il ne vous a pas justement fourni un de cela en connaissance de cause, ce qui expliquerait le fait qu'il suggère l'inversion de câblage. Lui avez-vous précisé que c'était un condo de démarrage pour compresseur qu'il vous fallait ?
Le bruit peut provenir aussi bien du condo (en fonction de sa nature permanent / de démarrage, de son câblage. Cela peut faire littéralement explosé l'enveloppe) si vous avez comme des vibrations qui s'accompagnent de surchauffe du corps du condo alors arrêtez tout immédiatement.
Le bruit peut aussi résulter du compresseur qui justement surchauffe du fait de câblage condo inadéquat.
Sur un condo, on s'en fout du nombre de cosses, en revanche il faut s'assurer du nombre de pôle qui existe.
Soit deux soit quatre. Ceux qui en ont deux , il y a un point au milieu, ou sur le bord. Cela permet de savoir les pôles. Ceux qui ont quatre pôles ont un trait au milieu. Le vôtre c'est un deux pôles.
Les quatre pôles on les rencontre chez certains constructeurs qui mettent dans la même enveloppe deux condensateurs distincts. Par exemple condensateur ventilateur extérieur et condensateur compresseur dans une seule et unique enveloppe.
Les deux éléments n'ayant pas besoin de la même capacité, les constructeurs schématisent la séparation physique par un trait au milieu.
Ainsi on sait où brancher le ventilateur et où brancher le compresseur.
Les cosses quant à elles, qu'il y en ait 2-4-6 ou 10 ça ne change rien tant que les câbles sont branchés sur le bon pôle.
En fait les cosses supplémentaires on peut les utiliser comme des borniers supplémentaires mais uniquement du côté sans déphasage.
Heu, je ne suis pas sûr de me comprendre moi-même.

Pour le câblage il faut retenir une chose :
Votre compresseur a déjà la phase qui est câblé dessus (elle ne passe pas par le condensateur ni même à proximité du condensateur. Elle emprunte un autre chemin).
Pour qu'il démarre il a besoin du neutre et d'une aide au démarrage.
Donc, on ramène le neutre sur un pôle (un des deux côtés du condensateur peut importe lequel).
On branche sur une des 4 cosses, ensuite on utilise une des 3 cosses restantes pour partir sur le compresseur. Plus exactement sur le repère R «run ou marche» du compresseur.
A ce stade on a deux fils sur le condo qui sont en parallèle.
On a également phase (déjà existante puisque vous ne l'avez pas enlevée) et le neutre, le compresseur ne démarrera pas car il a besoin d'aide. C'est normal puisque le condensateur on l'a utilisé que comme un simple bornier.
Le 3ème fil qui est dans 99% des cas le seul à avoir une couleur différente (rouge pour votre clim) c'est lui qui servira à créer un déphasage pour permettre au compresseur de démarrer.
Lui il faut absolument qu'il soit branché sur le pôle restant.
C'est à dire à l'opposé des deux autres fils (blancs).
De là il part rejoindre le compresseur et il doit être câblé sur S (start ou démarrage).
Maintenant avec une photo du schéma électrique nous pourrions vous aider plus clairement.
Car je me rends compte qu'en réalité ce que j'essaie de vous expliquer est d'une simplicité monumentale mais je n'arrive pas à le banaliser avec des termes accessibles.
Avec le schéma je pourrais mieux vous expliquer.
Cordialement.
27 août 2017 à 08:23
Réponse 9 du forum climatisation
Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
Bonjour.
Le fil rouge du compresseur (borne S) sur un des côtés de la capa et le fil brun (borne R du compresseur) de l'autre côté de la capa, certainement les deux fils blancs sur la même borne de la capa.
Le fil rouge du compresseur (borne S) sur un des côtés de la capa et le fil brun (borne R du compresseur) de l'autre côté de la capa, certainement les deux fils blancs sur la même borne de la capa.
27 août 2017 à 15:50
Réponse 10 du forum climatisation
Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
MERCI.
Je n'avais pas eu le temps mais cette fois-ci c'est bon tout fonctionne grâce à vos conseils.
Effectivement le branchement proposé par le vendeur était erroné, le vôtre est le bon.
Bon bah pour cette année je crois que c'est râpé pour profiter encore de la piscine mais encore un grand merci.
Je n'avais pas eu le temps mais cette fois-ci c'est bon tout fonctionne grâce à vos conseils.
Effectivement le branchement proposé par le vendeur était erroné, le vôtre est le bon.
Bon bah pour cette année je crois que c'est râpé pour profiter encore de la piscine mais encore un grand merci.
06 septembre 2017 à 18:40
Réponse 11 du forum climatisation
Invité

Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Hé bien merci pour le retour d'info.
Elle est prête pour l'été prochain c'est déjà ça de gagné.
Profitez-en pour la nettoyer (l'échangeur extérieur).
Après avoir procédé à l'arrêt, profitez pour donner un coup de serrage des liaisons électriques (hors tension bien sûr).
Un petit coup de brosse à dents souple sur les broches et les picots des cartes électroniques.
Un coup de soufflerie pour enlever poussière, toile d'araignée etc.
Une petite bâche d'hivernage et y a plus qu'à attendre les beaux jours.
Cordialement.
Hé bien merci pour le retour d'info.
Elle est prête pour l'été prochain c'est déjà ça de gagné.
Profitez-en pour la nettoyer (l'échangeur extérieur).
Après avoir procédé à l'arrêt, profitez pour donner un coup de serrage des liaisons électriques (hors tension bien sûr).
Un petit coup de brosse à dents souple sur les broches et les picots des cartes électroniques.
Un coup de soufflerie pour enlever poussière, toile d'araignée etc.
Une petite bâche d'hivernage et y a plus qu'à attendre les beaux jours.
Cordialement.
07 septembre 2017 à 20:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 3. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 6. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 7. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 8. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite