Bonjour à tous.
Bonne nouvelle, la clim fonctionne à nouveau.
Mon erreur (stupide) : j'avais retiré le pont redresseur et la capa de 100uF, n'ayant pas réalisé que cela générait le 320V DC pour le moteur...
J'ai donc remis en place ces deux composants, et ai dû modifier l'emplacement des alims.
Donc pour récapituler, la procédure est la suivante :
- désinstaller les composants de l'alim d'origine (trasfo T01, STL, reguls 5V et 15V, etc) mais PAS le pont redresseur et la capa de filtrage de 100uF
- installer les alims 12V, 5V et 15V en les connectant de la façon suivante :
- 12V : + et - sur R30, où le test point 12V est indiqué
- 5V : au + de C24 (la masse est commune avec celle du 12V)
- 15V : + à la pin "Out" du 7815, - à la pin Ground (centrale) du 7815
- les références de alims sont :
- 12V : https://www.amazon.fr/gp/product/B07VHFVYQC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
- step down 12V vers 5V (à régler avec le trim ou bien en soudant le pad 5V après avoir coupé le pad correspondant au trim) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07TTH6C3J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
- 15V / 1A : adapteur secteur facile à démonter (une vis, pas besoin de sortir la Dremel...) https://www.amazon.fr/gp/product/B07889MP83/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
J'ai dû installer l'alim 15V verticalement dans le boitier, bien veiller à l'isolation avec le boitier métallique.
En espérant que cela pourra vous aider.
Bien cordialement.
Philippe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonne nouvelle, la clim fonctionne à nouveau.
Mon erreur (stupide) : j'avais retiré le pont redresseur et la capa de 100uF, n'ayant pas réalisé que cela générait le 320V DC pour le moteur...
J'ai donc remis en place ces deux composants, et ai dû modifier l'emplacement des alims.
Donc pour récapituler, la procédure est la suivante :
- désinstaller les composants de l'alim d'origine (trasfo T01, STL, reguls 5V et 15V, etc) mais PAS le pont redresseur et la capa de filtrage de 100uF
- installer les alims 12V, 5V et 15V en les connectant de la façon suivante :
- 12V : + et - sur R30, où le test point 12V est indiqué
- 5V : au + de C24 (la masse est commune avec celle du 12V)
- 15V : + à la pin "Out" du 7815, - à la pin Ground (centrale) du 7815
- les références de alims sont :
- 12V : https://www.amazon.fr/gp/product/B07VHFVYQC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
- step down 12V vers 5V (à régler avec le trim ou bien en soudant le pad 5V après avoir coupé le pad correspondant au trim) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07TTH6C3J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
- 15V / 1A : adapteur secteur facile à démonter (une vis, pas besoin de sortir la Dremel...) https://www.amazon.fr/gp/product/B07889MP83/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
J'ai dû installer l'alim 15V verticalement dans le boitier, bien veiller à l'isolation avec le boitier métallique.
En espérant que cela pourra vous aider.
Bien cordialement.
Philippe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 août 2021 à 10:56

Bonsoir à tous,
Résultat des courses : aucun changement :( c'est à dire : code clignotant power failure, pas de ventilation, le compresseur extérieur ne démarre pas. J'ai bien entendu vérifié que 5V, 12V et 15V étaient bons.
J'ai suivi la procédure de diagnostic du service manual (code affichés par la télécommande), j'obtiens 00 et 11, c'est à dire problème au niveau du ventilateur intérieur (donc rien de nouveau à ce stade).
J'ai testé les tensions sur le connecteur CN10 du moteur :
- tension1-3 : entre 8 et 12V AC au lieu de 310-340V DC : visiblement un GROS problème ..
- tension 4-3 : 15V DC donc OK.
Je vais dans la trace des pistes aboutissant à la pin 1 de CN10.... Si l'un d'entre vous possède un schéma de cette partie, je suis preneur, sinon je vais m'y atteler et vous partagerai mes résultats.
Philippe
Résultat des courses : aucun changement :( c'est à dire : code clignotant power failure, pas de ventilation, le compresseur extérieur ne démarre pas. J'ai bien entendu vérifié que 5V, 12V et 15V étaient bons.
J'ai suivi la procédure de diagnostic du service manual (code affichés par la télécommande), j'obtiens 00 et 11, c'est à dire problème au niveau du ventilateur intérieur (donc rien de nouveau à ce stade).
J'ai testé les tensions sur le connecteur CN10 du moteur :
- tension1-3 : entre 8 et 12V AC au lieu de 310-340V DC : visiblement un GROS problème ..
- tension 4-3 : 15V DC donc OK.
Je vais dans la trace des pistes aboutissant à la pin 1 de CN10.... Si l'un d'entre vous possède un schéma de cette partie, je suis preneur, sinon je vais m'y atteler et vous partagerai mes résultats.
Philippe
13 août 2021 à 18:15

Bonjour JIMA.
Merci pour vos réponses rapides.
J'ai reçu une alim 15V à découpage de 1A (adaptateur mural que j'ai ouvert) et suis en train de l'installer sur la carte (ou plutôt à coté dans le boitier métallique pour manque de place).
Merci pour vos remarques concernant les masses, j'ai relié la masse 15V à la masse du 7815 (retiré naturellement), mais je vais vérifier votre point.
Je vous tiens au courant de la suite.
Ben cordialement, Philippe.
Merci pour vos réponses rapides.
J'ai reçu une alim 15V à découpage de 1A (adaptateur mural que j'ai ouvert) et suis en train de l'installer sur la carte (ou plutôt à coté dans le boitier métallique pour manque de place).
Merci pour vos remarques concernant les masses, j'ai relié la masse 15V à la masse du 7815 (retiré naturellement), mais je vais vérifier votre point.
Je vous tiens au courant de la suite.
Ben cordialement, Philippe.
13 août 2021 à 13:08

Bonsoir à tous.
Comme promis, le résultat de mes tests après remontage de la carte mère :
- Témoin "opération" vert clignotant à 1Hz : panne "power failure" comme indiqué dans le service manual page 81.
- Le split répond aux ordres de la télécommande (bip de confirmation) et le volet de mouvement d'air fonctionne normalement.
Le ventilateur ne fonctionne pas.
- Le témoin opération ne clignote plus après avoir envoyé les premiers ordres avec la télécommande.
Donc a priori, le 12V et 5V sont OK mais le 15V commandant le ventilateur semble trop faible (pour être franc, j'avais un doute mais j'ai voulu quand même essayer).
Après quelques minutes, le témoin se met à clignoter et l'unité ne répond plus aux commandes.
Je vais donc remplacer le step up 12V-15V par une autre alim 15V plus puissante.
J'ai commandé un adaptateur 15V 1A compact que je vais recycler, en espérant que cela soit le problème....
A suivre, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou suggestions !
Philippe.
Comme promis, le résultat de mes tests après remontage de la carte mère :
- Témoin "opération" vert clignotant à 1Hz : panne "power failure" comme indiqué dans le service manual page 81.
- Le split répond aux ordres de la télécommande (bip de confirmation) et le volet de mouvement d'air fonctionne normalement.
Le ventilateur ne fonctionne pas.
- Le témoin opération ne clignote plus après avoir envoyé les premiers ordres avec la télécommande.
Donc a priori, le 12V et 5V sont OK mais le 15V commandant le ventilateur semble trop faible (pour être franc, j'avais un doute mais j'ai voulu quand même essayer).
Après quelques minutes, le témoin se met à clignoter et l'unité ne répond plus aux commandes.
Je vais donc remplacer le step up 12V-15V par une autre alim 15V plus puissante.
J'ai commandé un adaptateur 15V 1A compact que je vais recycler, en espérant que cela soit le problème....
A suivre, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou suggestions !
Philippe.
11 août 2021 à 19:29

Bonjour à tous.
J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce fil car j'ai moi aussi un split en panne, équipé de cette carte et dont le transformateur TR1 est en court-circuit.
Au vu des difficultés pour remplacer ce transfo, j'ai décidé de tenter de remplacer l'alim à découpage dans son ensemble par une alim 12V, un step up 15V et un step down 5V, en ayant retiré les composants devenus inutiles.
Ci-dessous le résultat.... pas encore testé....
pour info, les 3 circuits ont été commandés sur Amazon :
- Alim 12V : https://www.amazon.fr/gp/product/B07VHFVYQC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
- step up : https://www.amazon.fr/gp/product/B07MY3NZ18/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
- step down : https://www.amazon.fr/gp/product/B07TTH6C3J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Je vous tiendrai au courant des résultats des tests.
Bien à vous.
Philippe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce fil car j'ai moi aussi un split en panne, équipé de cette carte et dont le transformateur TR1 est en court-circuit.
Au vu des difficultés pour remplacer ce transfo, j'ai décidé de tenter de remplacer l'alim à découpage dans son ensemble par une alim 12V, un step up 15V et un step down 5V, en ayant retiré les composants devenus inutiles.
Ci-dessous le résultat.... pas encore testé....
pour info, les 3 circuits ont été commandés sur Amazon :
- Alim 12V : https://www.amazon.fr/gp/product/B07VHFVYQC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
- step up : https://www.amazon.fr/gp/product/B07MY3NZ18/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
- step down : https://www.amazon.fr/gp/product/B07TTH6C3J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Je vous tiendrai au courant des résultats des tests.
Bien à vous.
Philippe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 août 2021 à 18:18