Profil du membre polo29
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit polo29 sur le forum Climatisation

a posté 41 messages sur le forum Climatisation :
Re.
Pas de soucis, mais donner les références exactes.
Cordialement.
Pas de soucis, mais donner les références exactes.
Cordialement.
25 juillet 2023 à 20:43

Re.
Avec la bonne référence cela est plus facile, ci-joint documents.
Cordialement.
ftxj35mv1bw nomenclature.pdf
Avec la bonne référence cela est plus facile, ci-joint documents.
Cordialement.
ftxj35mv1bw nomenclature.pdf
25 juillet 2023 à 17:17

Bonjour,
Désolé, mais la session se ferme au bout de 20 minutes, je ne peux pas vous donner mes identifiants
Votre machine n'est pas dans la data base, je vous joins les documents pour FTXG25JV1BW (presque identique à votre machine), prenez la référence qui vous intéresse et vérifiez sur le site de vente la validité pour votre machine.
Cordialement.
w62 01.pdf
p62 01.pdf
ftxg25jv1bw nomenclature.pdf
Désolé, mais la session se ferme au bout de 20 minutes, je ne peux pas vous donner mes identifiants

Votre machine n'est pas dans la data base, je vous joins les documents pour FTXG25JV1BW (presque identique à votre machine), prenez la référence qui vous intéresse et vérifiez sur le site de vente la validité pour votre machine.
Cordialement.
w62 01.pdf
p62 01.pdf
ftxg25jv1bw nomenclature.pdf
25 juillet 2023 à 16:08

Bonjour.
Accès au service demandé https://gsdb.ds-navi.co.jp/gsdb/spb/spbank.asp
Affiner votre référence exemple pour FTXG25JV1BW pas de problème de recherche.
Cordialement.
Accès au service demandé https://gsdb.ds-navi.co.jp/gsdb/spb/spbank.asp
Affiner votre référence exemple pour FTXG25JV1BW pas de problème de recherche.
Cordialement.
25 juillet 2023 à 14:35

Bonsoir Greg.
Voici un lien pour une petite vidéo pour démonter le carter de votre split.
https://www.youtube.com/watch?v=GaeJl3AN5jY
Cordialement.
Voici un lien pour une petite vidéo pour démonter le carter de votre split.
https://www.youtube.com/watch?v=GaeJl3AN5jY
Cordialement.
26 janvier 2023 à 22:28

Bonsoir,
Personnellement, j'utilise le module Aliexpress et je suis très satisfait.
Tous ces produits ont la même fonction : transformer la commande WiFi en une commande IR. Le modèle le plus cher n'a même pas la lecture en local. Pour ce prix, vous ne risquez rien.
Cordialement.
Personnellement, j'utilise le module Aliexpress et je suis très satisfait.
Tous ces produits ont la même fonction : transformer la commande WiFi en une commande IR. Le modèle le plus cher n'a même pas la lecture en local. Pour ce prix, vous ne risquez rien.

Cordialement.
28 décembre 2022 à 23:27

Bonjour.
Oui il est possible de commandé la console par wifi et pour pas cher.
Sur clim LG moi j'utilise mon téléphone via télécommande universelle IR et cela marche bien que pour les fonctions essentielles (Modes,température et vitesse ventilation ci après lien aliexpress mais sur amazon ont trouve ce type d'appareil :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003177136123.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.39.21ef5e5bNatv1P&gatewayAdapt=glo2fra
Cordialement.
Oui il est possible de commandé la console par wifi et pour pas cher.
Sur clim LG moi j'utilise mon téléphone via télécommande universelle IR et cela marche bien que pour les fonctions essentielles (Modes,température et vitesse ventilation ci après lien aliexpress mais sur amazon ont trouve ce type d'appareil :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003177136123.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.39.21ef5e5bNatv1P&gatewayAdapt=glo2fra
Cordialement.
19 décembre 2022 à 11:04

ricou59
AAC a parfaitement raison, je vous rajoute une petite précision.
Abandonner votre projet. Vous aurez aucun dialogue électronique entre UI neuve avec UE (loi de programmation pas identique) sauf si vous remplacez toute l'électronique (carte, sondes) de UI neuve par électronique de UI ancienne (peu de chance que l'implantation et la place soient les mêmes).
La partie chaudronnerie de l'UI résisterait sans problème à la pression du r407, mais le problème dans votre cas est l'électronique en plus je pense que votre installation est en TOR et la nouvelle UI en technologie inverter.
Si nouvelle UI R410 ou R32 est d'occasion le mélange d'huile différente détruira le compresseur de UE.
Cordialement.
AAC a parfaitement raison, je vous rajoute une petite précision.
Abandonner votre projet. Vous aurez aucun dialogue électronique entre UI neuve avec UE (loi de programmation pas identique) sauf si vous remplacez toute l'électronique (carte, sondes) de UI neuve par électronique de UI ancienne (peu de chance que l'implantation et la place soient les mêmes).
La partie chaudronnerie de l'UI résisterait sans problème à la pression du r407, mais le problème dans votre cas est l'électronique en plus je pense que votre installation est en TOR et la nouvelle UI en technologie inverter.
Si nouvelle UI R410 ou R32 est d'occasion le mélange d'huile différente détruira le compresseur de UE.
Cordialement.
06 janvier 2021 à 21:02

Bonsoir cializa2.
Je pense qu'il n'y a que la société Atlantic qui puisse vous renseigner.
Je pense que vous voulez monter une UE xxxxLMCA avec une UI xxxxLMCE ou l'inverse car vous êtes en panne sur un des deux éléments, dans ce cas la réponse est non car il y a de grande chance que le dialogue entre UE et UI soit incorrect (programmation microP pas la même version), voir avec Atlantic.
Cordialement.
Je pense qu'il n'y a que la société Atlantic qui puisse vous renseigner.
Je pense que vous voulez monter une UE xxxxLMCA avec une UI xxxxLMCE ou l'inverse car vous êtes en panne sur un des deux éléments, dans ce cas la réponse est non car il y a de grande chance que le dialogue entre UE et UI soit incorrect (programmation microP pas la même version), voir avec Atlantic.
Cordialement.
30 novembre 2020 à 21:38

Bonsoir yves et tam.
La dépose du capotage ne va rien vous apporter de plus pour la peinture autour de UI, si vous voulez peindre l'arrière il faut déposer complètement l'UI (surtout à ne pas faire).
Je vous joins des vues vous allez comprendre, en déposant le capotage on ne retire rien autour, cela sert juste que pour la maintenance, pour votre peinture bien masquer l'UI.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


La dépose du capotage ne va rien vous apporter de plus pour la peinture autour de UI, si vous voulez peindre l'arrière il faut déposer complètement l'UI (surtout à ne pas faire).
Je vous joins des vues vous allez comprendre, en déposant le capotage on ne retire rien autour, cela sert juste que pour la maintenance, pour votre peinture bien masquer l'UI.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 novembre 2020 à 21:22

Bonsoir ricou64
Votre erreur sur UI est vanne 4 voies UE défectueuse.
Vérifiez sur UE associée si la led1 clignote 20 fois (voir document joint).
Essayez en mode froid normalement pas d'erreur.
Cordialement.
Codes erreur clim Atlantic
Votre erreur sur UI est vanne 4 voies UE défectueuse.
Vérifiez sur UE associée si la led1 clignote 20 fois (voir document joint).
Essayez en mode froid normalement pas d'erreur.
Cordialement.
Codes erreur clim Atlantic
04 novembre 2020 à 00:09

Bonsoir Gael06
Content que vous ayez trouvé votre bonheur, le forum est fait pour cela.
Cordialement.
Content que vous ayez trouvé votre bonheur, le forum est fait pour cela.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 21:48

Bonjour Gael06.
Je vous joins le manuel demandé en français.
Cordialement.
Mode d'emploi télécommande Hitachi RAR-6NE1
Je vous joins le manuel demandé en français.
Cordialement.
Mode d'emploi télécommande Hitachi RAR-6NE1
28 octobre 2020 à 10:42

Bonsoir Rabu.
Dans un 1er temps couper l'alimentation électrique (disjoncteur ou fusible) de votre clim pendant 30 min puis réalimenter électriquement et tenter un démarrage. Airton est très avare en document et plan et je ne connais pas la signification de ces 5 clignotements (peut-être un cycle de dégivrage ???).
Cordialement.
Dans un 1er temps couper l'alimentation électrique (disjoncteur ou fusible) de votre clim pendant 30 min puis réalimenter électriquement et tenter un démarrage. Airton est très avare en document et plan et je ne connais pas la signification de ces 5 clignotements (peut-être un cycle de dégivrage ???).
Cordialement.
23 octobre 2020 à 22:37

Bonsoir picc33
Gratter à l'aide de toile émeri les connexions recevant les piles de votre télécommande, si avec des piles neuves (vérifier quand même la tension l'aide d'un multimètre) si l'afficheur est HS ne vous prenez pas la tête, remplacer pour 8€ votre télécommande sur aliexpress.
https://fr.aliexpress.com/item/32968287844.html
Cordialement.
Gratter à l'aide de toile émeri les connexions recevant les piles de votre télécommande, si avec des piles neuves (vérifier quand même la tension l'aide d'un multimètre) si l'afficheur est HS ne vous prenez pas la tête, remplacer pour 8€ votre télécommande sur aliexpress.
https://fr.aliexpress.com/item/32968287844.html
Cordialement.
23 octobre 2020 à 22:17

Bonsoir claude29 et Dom.
Effectuer les soudures préconisées par Dom.
Au vu de vos contrôles il est probable que votre power module soit en défaut mais il difficile de déterminer si c'est le compresseur (point dur) ou le power module (sauf en testant la carte pas à la portée de tout le monde), les pros en général changent les 2.
Je crains que le SAV Airton soit en rupture de stock pour votre power module (votre clim doit être de 2012).
Avec un peu de chance vous pouvez trouver une carte SX-SV-Q-2011-V6 faites une recherche sur le net ou remplacer IGBT IPM référence = FSBB20CH60F (pas facile à souder sauf pour un pro en électronique).
Nota : si vous déposez la carte, au remontage n'oubliez pas de mettre de la pâte thermique.
Cordialement.
Effectuer les soudures préconisées par Dom.
Au vu de vos contrôles il est probable que votre power module soit en défaut mais il difficile de déterminer si c'est le compresseur (point dur) ou le power module (sauf en testant la carte pas à la portée de tout le monde), les pros en général changent les 2.
Je crains que le SAV Airton soit en rupture de stock pour votre power module (votre clim doit être de 2012).
Avec un peu de chance vous pouvez trouver une carte SX-SV-Q-2011-V6 faites une recherche sur le net ou remplacer IGBT IPM référence = FSBB20CH60F (pas facile à souder sauf pour un pro en électronique).
Nota : si vous déposez la carte, au remontage n'oubliez pas de mettre de la pâte thermique.
Cordialement.
19 octobre 2020 à 23:53

Bonsoir claude29.
Compresseur débranché.
Mettre en service la clim et mesurer les tensions U-V ; U-W ; V-W sur la borne d'arrivée du compresseur à l'aide d'un multimètre en position courant continu (prendre la mesure quand le ventilateur tourne), les trois tensions doivent être identiques (j'ai pas la valeur chez Airton mais je pense vers 100 volts). Attention pas faire un court-circuit avec les pointes de touches du multimètre.
Refaites la manip de votre dernière réponse mais avec le compresseur branché et vérifiez le code erreur et le clignotement des leds (est-ce que c'est la led rouge du power module qui reste fixe).
Je n'ai pas les plans électriques de votre clim.
Cordialement.
Compresseur débranché.
Mettre en service la clim et mesurer les tensions U-V ; U-W ; V-W sur la borne d'arrivée du compresseur à l'aide d'un multimètre en position courant continu (prendre la mesure quand le ventilateur tourne), les trois tensions doivent être identiques (j'ai pas la valeur chez Airton mais je pense vers 100 volts). Attention pas faire un court-circuit avec les pointes de touches du multimètre.
Refaites la manip de votre dernière réponse mais avec le compresseur branché et vérifiez le code erreur et le clignotement des leds (est-ce que c'est la led rouge du power module qui reste fixe).
Je n'ai pas les plans électriques de votre clim.
Cordialement.
16 octobre 2020 à 23:52

Bonsoir claude29.
Petit complément lorsque vous avez l'erreur F3 sur l'unité intérieure est-ce que vous avez le clignotement (nombre de clignotement) d'une led (vert, rouge, jaune) sur la carte électronique de l'unité extérieure.
Cordialement.
Petit complément lorsque vous avez l'erreur F3 sur l'unité intérieure est-ce que vous avez le clignotement (nombre de clignotement) d'une led (vert, rouge, jaune) sur la carte électronique de l'unité extérieure.
Cordialement.
15 octobre 2020 à 23:13

Bonsoir claude29.
Je me suis mal exprimé.
Pour bien éliminer la panne compresseur tenter un démarrage, débrancher la borne compresseur et observer le nouveau défaut, si pas de défaut alors que le ventilateur tourne il y a de grande chance que cela vienne du compresseur, pas de possibilité de tenter un démarrage compresseur en autonome sauf posséder alimentation spéciale.
Cordialement.
Je me suis mal exprimé.
Pour bien éliminer la panne compresseur tenter un démarrage, débrancher la borne compresseur et observer le nouveau défaut, si pas de défaut alors que le ventilateur tourne il y a de grande chance que cela vienne du compresseur, pas de possibilité de tenter un démarrage compresseur en autonome sauf posséder alimentation spéciale.
Cordialement.
15 octobre 2020 à 22:28

Bonsoir dan2b.
Petit complément, comme vous avez changé les platines sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure, la panne provient peut-être du câble de liaison avec ses connexions, contrôlez bien ce point.
Cordialement.
Petit complément, comme vous avez changé les platines sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure, la panne provient peut-être du câble de liaison avec ses connexions, contrôlez bien ce point.
Cordialement.
14 octobre 2020 à 23:46

Bonsoir dan2b
Le voyant vert timer clignote 2 fois = Erreur transmission du signal retour au démarrage en clair pas de dialogue entre Unité intérieure et Unité extérieure voir document code erreur joint page 55 pour votre modèle.
Bien nettoyer toutes les connexions entre UI et UE et voir question 5210 du forum climatisation, j'ai eu ce problème sur Fujitsu AOYR12LGC et c'était le composant top243PN de la carte électronique qui était défectueux.
Cordialement.
Codes erreurs clim Atlantic Fujitsu
Le voyant vert timer clignote 2 fois = Erreur transmission du signal retour au démarrage en clair pas de dialogue entre Unité intérieure et Unité extérieure voir document code erreur joint page 55 pour votre modèle.
Bien nettoyer toutes les connexions entre UI et UE et voir question 5210 du forum climatisation, j'ai eu ce problème sur Fujitsu AOYR12LGC et c'était le composant top243PN de la carte électronique qui était défectueux.
Cordialement.
Codes erreurs clim Atlantic Fujitsu
14 octobre 2020 à 23:40

Bonjour Matmarsu19.
Exposer votre problème au fabricant il répond et connait bien son matériel : http://www.airzonefrance.fr/contact/
Cordialement.
Exposer votre problème au fabricant il répond et connait bien son matériel : http://www.airzonefrance.fr/contact/
Cordialement.
13 octobre 2020 à 10:31

Bonsoir claude29.
Couper l'alimentation électrique.
Sur l'unité extérieure débrancher et nettoyer toutes les connexions électriques (alimentation, connexions sur carte électronique, compresseur, ventilateur, sondes) surtout bien repérer les câbles avant (petit schéma et photo) et donner un petit coup de bombe de nettoyant contact.
Sur toutes les connexions, ce nettoyage est indispensable avant d'aller plus loin car comme je le pense cela sent à plein nez la panne de compresseur (protection thermique interne). Mais au moins on aura vérifié les connexions.
Après le nettoyage réalimenter électriquement et si toujours le code F3 il faudra tester le moteur du compresseur (électricité coupée) résistance enroulement U, V, W entre 0.8 à 2 ohms à l'aide d'un multimètre en position ohmmètre les 3 résistances doivent être identiques entre chaque borne. Les enroulements peuvent être bons mais un point dur mécanique interne au compresseur peut aussi provoquer cette panne.
Pour bien éliminer la panne compresseur tenter un démarrage compresseur, débrancher et observer le nouveau défaut, si pas de défaut alors que le ventilateur tourne il y a de grande chance que cela vienne du compresseur, vous pouvez aussi mesurer la tension aux bornes du connecteur, compresseur débranché (rechercher la procédure sur le forum).
Bonne chance.
Cordialement.
Couper l'alimentation électrique.
Sur l'unité extérieure débrancher et nettoyer toutes les connexions électriques (alimentation, connexions sur carte électronique, compresseur, ventilateur, sondes) surtout bien repérer les câbles avant (petit schéma et photo) et donner un petit coup de bombe de nettoyant contact.
Sur toutes les connexions, ce nettoyage est indispensable avant d'aller plus loin car comme je le pense cela sent à plein nez la panne de compresseur (protection thermique interne). Mais au moins on aura vérifié les connexions.
Après le nettoyage réalimenter électriquement et si toujours le code F3 il faudra tester le moteur du compresseur (électricité coupée) résistance enroulement U, V, W entre 0.8 à 2 ohms à l'aide d'un multimètre en position ohmmètre les 3 résistances doivent être identiques entre chaque borne. Les enroulements peuvent être bons mais un point dur mécanique interne au compresseur peut aussi provoquer cette panne.
Pour bien éliminer la panne compresseur tenter un démarrage compresseur, débrancher et observer le nouveau défaut, si pas de défaut alors que le ventilateur tourne il y a de grande chance que cela vienne du compresseur, vous pouvez aussi mesurer la tension aux bornes du connecteur, compresseur débranché (rechercher la procédure sur le forum).
Bonne chance.
Cordialement.
12 octobre 2020 à 22:02

Bonsoir claude29.
Essayer en mode chaleur, consigne 25 degrés.
Cordialement.
Citation :Quel est le code ?
Après une minute environ le ventilateur et le compresseur se remettent en marche puis arrêt et affichage du code.
Essayer en mode chaleur, consigne 25 degrés.
Cordialement.
11 octobre 2020 à 20:45

Bonjour claude29.
Dans un premier temps couper l'alimentation électrique de votre clim pendant 30 minutes (fusible ou disjoncteur) et réalimenter, si toujours pareil votre panne me font penser à un défaut de sonde de température sur le condenseur unité extérieure mais avec les codes F7 ou F3 j'espère que votre compresseur n'est pas HS.
Quoi que certains disent les clim Airton sont pas si mauvaises que ça pour le prix, au bout de 8 à 10 ans on les remplace pour pas cher.
Cordialement.
Dans un premier temps couper l'alimentation électrique de votre clim pendant 30 minutes (fusible ou disjoncteur) et réalimenter, si toujours pareil votre panne me font penser à un défaut de sonde de température sur le condenseur unité extérieure mais avec les codes F7 ou F3 j'espère que votre compresseur n'est pas HS.
Quoi que certains disent les clim Airton sont pas si mauvaises que ça pour le prix, au bout de 8 à 10 ans on les remplace pour pas cher.
Cordialement.
11 octobre 2020 à 14:48

Bonsoir addict13.
Il faut savoir que les UI dialoguent avec l'unité extérieure, et il faudrait peut être essayer de réparer les UI en donnant les symptômes de défaillance (clignotement voyants etc.) sur le site il y a de grands spécialistes de cartes électroniques qui pourront vous aiguiller pour une réparation des UI, je pense pour un remplacement des UI.
Il faut faire confiance à Atlantic il n'y a qu'eux qui puissent vous renseigner sur la compatibilité des UI avec l'UE sans remplacer le Micro P de l'UE pour un fonctionnement optimal.
Cordialement.
Il faut savoir que les UI dialoguent avec l'unité extérieure, et il faudrait peut être essayer de réparer les UI en donnant les symptômes de défaillance (clignotement voyants etc.) sur le site il y a de grands spécialistes de cartes électroniques qui pourront vous aiguiller pour une réparation des UI, je pense pour un remplacement des UI.
Il faut faire confiance à Atlantic il n'y a qu'eux qui puissent vous renseigner sur la compatibilité des UI avec l'UE sans remplacer le Micro P de l'UE pour un fonctionnement optimal.
Cordialement.
29 juin 2020 à 22:11

Bonjour Dom-Aom et PL.
Vous avez raison il faut être très précis et j'ai toujours eu du mal avec le kW et kWh, mais pardonnez-moi je viens de l'université des tuyaux et boulons et je ferais des efforts avant d'écrire des bêtises.
Cordialement.
Vous avez raison il faut être très précis et j'ai toujours eu du mal avec le kW et kWh, mais pardonnez-moi je viens de l'université des tuyaux et boulons et je ferais des efforts avant d'écrire des bêtises.
Cordialement.
17 mai 2020 à 20:48

Bonsoir BK93.
Abandonner l'idée UI au-dessus fenêtre pas assez de place.
Par contre il faut résoudre l'évacuation des condensats, votre UE à également besoin d'une évacuation de condensat quand vous serez en mode chauffage.
Ne vous en faites pas si vous faites monter votre installation par un pro il résoudra la longueur mini en créant une lyre pour adapter votre installation à la longueur mini du fabricant et comme dit PL attention aux angines, chez moi j'ai à peu près la même configuration et avec un bon réglage de volet et de débit pas de problème, mais j'utilise plus l'installation en hiver (en Bretagne pas trop besoin de refroidir).
Si vous êtes en copropriété n'oubliez pas d'informer les autres propriétaires (souvent le bruit est source de conflits faire le bon choix côté silence de votre installation).
Cordialement.
Abandonner l'idée UI au-dessus fenêtre pas assez de place.
Par contre il faut résoudre l'évacuation des condensats, votre UE à également besoin d'une évacuation de condensat quand vous serez en mode chauffage.
Ne vous en faites pas si vous faites monter votre installation par un pro il résoudra la longueur mini en créant une lyre pour adapter votre installation à la longueur mini du fabricant et comme dit PL attention aux angines, chez moi j'ai à peu près la même configuration et avec un bon réglage de volet et de débit pas de problème, mais j'utilise plus l'installation en hiver (en Bretagne pas trop besoin de refroidir).

Si vous êtes en copropriété n'oubliez pas d'informer les autres propriétaires (souvent le bruit est source de conflits faire le bon choix côté silence de votre installation).
Cordialement.
17 mai 2020 à 20:35

Bonsoir BK93.
Pour moi la position la plus adaptée est la 2 (meilleur esthétique pas de tuyaux visibles), la position idéale serait dans l'axe de la fenêtre (maintenant reste à voir dimension disponible et perçage linteau), attention à la longueur minimum tuyauterie entre UE et UI salon, presque dos à dos (2 m).
Quant au condensat UI salon il est plus esthétique de noyer le tuyau condensat avec tuyauteries gaz frigorifique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour moi la position la plus adaptée est la 2 (meilleur esthétique pas de tuyaux visibles), la position idéale serait dans l'axe de la fenêtre (maintenant reste à voir dimension disponible et perçage linteau), attention à la longueur minimum tuyauterie entre UE et UI salon, presque dos à dos (2 m).
Quant au condensat UI salon il est plus esthétique de noyer le tuyau condensat avec tuyauteries gaz frigorifique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 mai 2020 à 23:27

Bonsoir Ideru.
Pour faire très simple votre climatiseur produit l'équivalent de 3500W/h de froid mais consomme que 1300W/h.
Soit pour environ 12 h (la nuit appareil trop bruyant = arrêt) 1300 x 12 x 0.7= 9700 W (0.7= fonctionnement 2/3 marche et 1/3 arrêt) le tout pour une pièce de 35 m², prix par jour 9.7kW x 0.15 (prix kW) = 1.45 € par jour = 43.50€ par mois avec une fourchette de + ou - 20% en fonction de l'isolation de votre logement et de la température extérieure et de la valeur de consigne de votre température.
Cordialement.
Pour faire très simple votre climatiseur produit l'équivalent de 3500W/h de froid mais consomme que 1300W/h.
Soit pour environ 12 h (la nuit appareil trop bruyant = arrêt) 1300 x 12 x 0.7= 9700 W (0.7= fonctionnement 2/3 marche et 1/3 arrêt) le tout pour une pièce de 35 m², prix par jour 9.7kW x 0.15 (prix kW) = 1.45 € par jour = 43.50€ par mois avec une fourchette de + ou - 20% en fonction de l'isolation de votre logement et de la température extérieure et de la valeur de consigne de votre température.
Cordialement.
16 mai 2020 à 22:41

Bonjour.
Comme vous avez le temps de lire en confinement je vous mets des documents à apprendre par cœur pour le quiz de fin de confinement
https://guidessimo.com/document/1274359/hitachi-raf-35nh5-service-manual-371.html en anglais et français
Le reste des doc en anglais.
https://guidessimo.com/document/445845/hitachi-rai-25nh5-instruction-manual-22.html
https://guidessimo.com/document/445556/hitachi-rac-25n5-installation-manual-2.html
https://guidessimo.com/document/445843/hitachi-rai-25nh5-service-manual-62.html
Cordialement et bonne lecture.
Comme vous avez le temps de lire en confinement je vous mets des documents à apprendre par cœur pour le quiz de fin de confinement

https://guidessimo.com/document/1274359/hitachi-raf-35nh5-service-manual-371.html en anglais et français
Le reste des doc en anglais.
https://guidessimo.com/document/445845/hitachi-rai-25nh5-instruction-manual-22.html
https://guidessimo.com/document/445556/hitachi-rac-25n5-installation-manual-2.html
https://guidessimo.com/document/445843/hitachi-rai-25nh5-service-manual-62.html
Cordialement et bonne lecture.
20 avril 2020 à 11:12

Bonjour
Même avis que PL ; mais avec une préférence pour Mitsubishi (légèrement plus silencieuse), Atlantic c'est du Fujitsu avec souvent plus de problème de carte électronique de l'UE, mais les 2 marques si elles sont bien installées et surtout bien dimensionnées (vous devez avoir à peu près 40m²) sont assez fiables.
Vous avez raison il faut choisir le bon installateur.
Cordialement.
Même avis que PL ; mais avec une préférence pour Mitsubishi (légèrement plus silencieuse), Atlantic c'est du Fujitsu avec souvent plus de problème de carte électronique de l'UE, mais les 2 marques si elles sont bien installées et surtout bien dimensionnées (vous devez avoir à peu près 40m²) sont assez fiables.
Vous avez raison il faut choisir le bon installateur.
Cordialement.
21 février 2020 à 23:45

Bonjour
D'après votre photo le filtre doit coulisser vers la partie gauche de la photo, tapoter avec une cale de bois et un marteau et le filtre devrais glisser doucement vers la partie gauche.
Cordialement.
D'après votre photo le filtre doit coulisser vers la partie gauche de la photo, tapoter avec une cale de bois et un marteau et le filtre devrais glisser doucement vers la partie gauche.
Cordialement.
19 janvier 2020 à 21:15

Bonjour.
Dans un premier temps coupez l'alimentation électrique au disjoncteur de la clim pendant 5 minutes, réalimentez et démarrez votre clim, si problème comptez bien le clignotement (timer clignote 15 fois Hitachi ????).
Cordialement.
Dans un premier temps coupez l'alimentation électrique au disjoncteur de la clim pendant 5 minutes, réalimentez et démarrez votre clim, si problème comptez bien le clignotement (timer clignote 15 fois Hitachi ????).
Cordialement.
07 janvier 2020 à 22:20

Bonjour.
Les clims Fujitsu ont une régule de + ou - 1 degré cela dépend de la hauteur de l'UI, orientation du flux d'air, vitesse du flux d'air votre sonde témoin n'a pas forcément les mêmes caractéristiques que celle de l'UI.
Moi je vous préconise vitesse sur auto, flux d'air mi-bas.
Regardez sur votre notice mais vous pouvez régler par l'intermédiaire de votre télécommande la compensation de température en + ou en - pour optimiser vos réglages de température en fonction de votre utilisation (sur Atlantic Fujitsu cela existe je pense que pour General également), vous n'aurez jamais une température de consigne exacte (+ ou - 1 degré c'est bien) avec la température moyenne de la pièce à moins de monter un thermostat filaire bien implanté.
Cordialement.
Les clims Fujitsu ont une régule de + ou - 1 degré cela dépend de la hauteur de l'UI, orientation du flux d'air, vitesse du flux d'air votre sonde témoin n'a pas forcément les mêmes caractéristiques que celle de l'UI.
Moi je vous préconise vitesse sur auto, flux d'air mi-bas.
Regardez sur votre notice mais vous pouvez régler par l'intermédiaire de votre télécommande la compensation de température en + ou en - pour optimiser vos réglages de température en fonction de votre utilisation (sur Atlantic Fujitsu cela existe je pense que pour General également), vous n'aurez jamais une température de consigne exacte (+ ou - 1 degré c'est bien) avec la température moyenne de la pièce à moins de monter un thermostat filaire bien implanté.
Cordialement.
06 janvier 2020 à 21:03

Bonjour.
Peut-être que cela peut vous aider pour votre installation Atlantic, voici une doc Airmat qui ressemble à votre installation mais si mes souvenirs sont bons, Atlantic UE Fujitsu avec régul Siemens et Airmat UE Daikin avec régul Honeywell pour info, chauffage aérothermie Airmat, moi je travaillais surtout sur des installations YORK à pré-rotary sur des puissances supérieures à 300000 frigories.
Cordialement.
Peut-être que cela peut vous aider pour votre installation Atlantic, voici une doc Airmat qui ressemble à votre installation mais si mes souvenirs sont bons, Atlantic UE Fujitsu avec régul Siemens et Airmat UE Daikin avec régul Honeywell pour info, chauffage aérothermie Airmat, moi je travaillais surtout sur des installations YORK à pré-rotary sur des puissances supérieures à 300000 frigories.
Cordialement.
22 décembre 2019 à 15:05

Comme la réponse de ptigui29, l'UE est appairée à l'unité UI pour une communication, votre référence est Airton ou TCL.
Avant de remplacer l'ensemble faites une recherche de panne sur la carte électronique de UE (varistances etc.), faire une recherche sur le forum des cas de disjonction de compteur (compresseur, ventilateur etc.).
Cordialement.
Avant de remplacer l'ensemble faites une recherche de panne sur la carte électronique de UE (varistances etc.), faire une recherche sur le forum des cas de disjonction de compteur (compresseur, ventilateur etc.).
Cordialement.
22 décembre 2019 à 14:43

Bonjour.
Remplacer les piles de votre télécommande, voir la question 3302 du forum.
Bonne journée. Cordialement.
Remplacer les piles de votre télécommande, voir la question 3302 du forum.
Bonne journée. Cordialement.
22 décembre 2019 à 14:29

Bonjour.
Voir sujet question n°5012 : Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
Peut-être que vous pouvez trouver votre bonheur.
Voir sujet question n°5012 : Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
Peut-être que vous pouvez trouver votre bonheur.

08 décembre 2019 à 15:16

Bonjour
Je ne connais pas les unités LG mais renseignez-vous dans la boutique d’achat sur la compatibilité des 2 cartes.
Pour quelle raison avez-vous remplacé votre carte, peut-être le problème n’était pas la carte mais un autre élément (ventilo, compresseur, sondes ?).
La nouvelle carte EAX36295909 correspond à une unité AUUW246DH1 un peu plus puissante que la votre, pour le connecteur CN TH4 voir photo jointe.
Sur la vieille carte est-ce qu’il y a un pont sur le connecteur CN TH4, dans ce cas il faut faire pareil sur la nouvelle.
Vérifier sur la nouvelle carte si toutes les jonctions de configuration par pont sont identiques à l’ancienne.
Autrement il vous reste plus qu’à récupérer EEPROM de l’ancienne carte et de la monter sur la nouvelle (attention bien repérer le sens de montage (petite photo) avant de déposer EEPROM)
Bon courage à vous, j’ai eu une fois un problème comme le vôtre avec une nouvelle carte sur Atlantic un ami électronicien à récupéré le microP de l’ancienne et ressouder sur la nouvelle (mais il faut être super bien équipé opération assez sensible), après tout fonctionnait bien.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je ne connais pas les unités LG mais renseignez-vous dans la boutique d’achat sur la compatibilité des 2 cartes.
Pour quelle raison avez-vous remplacé votre carte, peut-être le problème n’était pas la carte mais un autre élément (ventilo, compresseur, sondes ?).
La nouvelle carte EAX36295909 correspond à une unité AUUW246DH1 un peu plus puissante que la votre, pour le connecteur CN TH4 voir photo jointe.
Sur la vieille carte est-ce qu’il y a un pont sur le connecteur CN TH4, dans ce cas il faut faire pareil sur la nouvelle.
Vérifier sur la nouvelle carte si toutes les jonctions de configuration par pont sont identiques à l’ancienne.
Autrement il vous reste plus qu’à récupérer EEPROM de l’ancienne carte et de la monter sur la nouvelle (attention bien repérer le sens de montage (petite photo) avant de déposer EEPROM)
Bon courage à vous, j’ai eu une fois un problème comme le vôtre avec une nouvelle carte sur Atlantic un ami électronicien à récupéré le microP de l’ancienne et ressouder sur la nouvelle (mais il faut être super bien équipé opération assez sensible), après tout fonctionnait bien.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 novembre 2019 à 16:24

Bonjour.
J'avais le problème clignotement timer 3 voyants sur unité extérieure Fujitsu AOYR12LGC (10 ans), en coupant le courant au disjoncteur et en réalimentant la clim repartait pour 1 à 2 heures jusqu'au jour où plus de démarrage et clignotement, 2 voyants timer, démontage de la carte électronique et après examen le composant top243PN était explosé (voir photo jointe), mise en place d'un adaptateur DIP8 et embrochage d'un nouveau top243PN et la clim est repartie.
C'était le seul composant visuellement défectueux sur la carte de l'UE, chez Fujitsu décidément cette panne est chronique avec l'alimentation bas de gamme, cela marche mais pour combien de temps ??
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'avais le problème clignotement timer 3 voyants sur unité extérieure Fujitsu AOYR12LGC (10 ans), en coupant le courant au disjoncteur et en réalimentant la clim repartait pour 1 à 2 heures jusqu'au jour où plus de démarrage et clignotement, 2 voyants timer, démontage de la carte électronique et après examen le composant top243PN était explosé (voir photo jointe), mise en place d'un adaptateur DIP8 et embrochage d'un nouveau top243PN et la clim est repartie.
C'était le seul composant visuellement défectueux sur la carte de l'UE, chez Fujitsu décidément cette panne est chronique avec l'alimentation bas de gamme, cela marche mais pour combien de temps ??

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 novembre 2019 à 21:05