Bonjour.
Savez-vous comment je peux calculer l'énergie de mon climatiseur mobile Altech de 3500 watts par mois en euro ?
J’ai essayé des calculatrices je comprends rien.
Merci.
Savez-vous comment je peux calculer l'énergie de mon climatiseur mobile Altech de 3500 watts par mois en euro ?
J’ai essayé des calculatrices je comprends rien.
Merci.
16 mai 2020 à 20:52
Forum Climatisation Réponse 1
Consommation énergie climatiseur mobile
Bonsoir Ideru.
Pour faire très simple votre climatiseur produit l'équivalent de 3500W/h de froid mais consomme que 1300W/h.
Soit pour environ 12 h (la nuit appareil trop bruyant = arrêt) 1300 x 12 x 0.7= 9700 W (0.7= fonctionnement 2/3 marche et 1/3 arrêt) le tout pour une pièce de 35 m², prix par jour 9.7kW x 0.15 (prix kW) = 1.45 € par jour = 43.50€ par mois avec une fourchette de + ou - 20% en fonction de l'isolation de votre logement et de la température extérieure et de la valeur de consigne de votre température.
Cordialement.
Pour faire très simple votre climatiseur produit l'équivalent de 3500W/h de froid mais consomme que 1300W/h.
Soit pour environ 12 h (la nuit appareil trop bruyant = arrêt) 1300 x 12 x 0.7= 9700 W (0.7= fonctionnement 2/3 marche et 1/3 arrêt) le tout pour une pièce de 35 m², prix par jour 9.7kW x 0.15 (prix kW) = 1.45 € par jour = 43.50€ par mois avec une fourchette de + ou - 20% en fonction de l'isolation de votre logement et de la température extérieure et de la valeur de consigne de votre température.
Cordialement.
16 mai 2020 à 22:41
Forum Climatisation Réponse 2
Consommation énergie climatiseur mobile
Bonjour Polo.
Très bon calcul, mais de grâce utilisez les bonnes unités, vous avez inversé kW et kWh. Un appareil qui consomme 3.5 kWh chaque heure a donc une puissance de 3.5 kW. Et EDF vous facture 15 centimes pour un kWh, vous pouvez vérifier sur vos factures. Le kWh est donc une unité d'énergie et non de puissance. Voila ce que donne votre intervention après corrections (j'ai aussi élargi la fourchette, car la conso dépend énormément des conditions).
Cordialement, Dom.
Bonsoir Ideru.
Pour faire très simple votre climatiseur produit l'équivalent de 3500W de froid mais ne consomme que 1300W.
Soit pour environ 12 h (la nuit appareil trop bruyant = arrêt) 1300 x 12 x 0.7= 9700 Wh (0.7= fonctionnement 2/3 marche et 1/3 arrêt) le tout pour une pièce de 35 m², prix par jour 9.7kWh x 0.15 (prix kWh) = 1.45 € par jour = 43.50€ par mois avec une fourchette de + ou - 50% en fonction de l'isolation de votre logement et de la température extérieure et de la valeur de consigne de votre température.
Cordialement.
Très bon calcul, mais de grâce utilisez les bonnes unités, vous avez inversé kW et kWh. Un appareil qui consomme 3.5 kWh chaque heure a donc une puissance de 3.5 kW. Et EDF vous facture 15 centimes pour un kWh, vous pouvez vérifier sur vos factures. Le kWh est donc une unité d'énergie et non de puissance. Voila ce que donne votre intervention après corrections (j'ai aussi élargi la fourchette, car la conso dépend énormément des conditions).
Cordialement, Dom.
Bonsoir Ideru.
Pour faire très simple votre climatiseur produit l'équivalent de 3500W de froid mais ne consomme que 1300W.
Soit pour environ 12 h (la nuit appareil trop bruyant = arrêt) 1300 x 12 x 0.7= 9700 Wh (0.7= fonctionnement 2/3 marche et 1/3 arrêt) le tout pour une pièce de 35 m², prix par jour 9.7kWh x 0.15 (prix kWh) = 1.45 € par jour = 43.50€ par mois avec une fourchette de + ou - 50% en fonction de l'isolation de votre logement et de la température extérieure et de la valeur de consigne de votre température.
Cordialement.
17 mai 2020 à 08:18
Forum Climatisation Réponse 3
Consommation énergie climatiseur mobile
Bonjour,
polo a raison sur un point il y a la puissance totale fournie électrique + frigo (3500w) il y a un COP.
Par contre il est vrai que ce calcul se fait sur la consommation électrique (1300w) donc le prix du KWh sur la facture EDF qui varie selon les régions.
polo a raison sur un point il y a la puissance totale fournie électrique + frigo (3500w) il y a un COP.
Par contre il est vrai que ce calcul se fait sur la consommation électrique (1300w) donc le prix du KWh sur la facture EDF qui varie selon les régions.
17 mai 2020 à 12:05
Forum Climatisation Réponse 4
Consommation énergie climatiseur mobile
Bonjour Dom-Aom et PL.
Vous avez raison il faut être très précis et j'ai toujours eu du mal avec le kW et kWh, mais pardonnez-moi je viens de l'université des tuyaux et boulons et je ferais des efforts avant d'écrire des bêtises.
Cordialement.
Vous avez raison il faut être très précis et j'ai toujours eu du mal avec le kW et kWh, mais pardonnez-moi je viens de l'université des tuyaux et boulons et je ferais des efforts avant d'écrire des bêtises.
Cordialement.
17 mai 2020 à 20:48
Forum Climatisation Réponse 5
Consommation énergie climatiseur mobile
Merci beaucoup, donc en rajoutant 50% à ma facture de 43€ cela peut nous donner 61€50 à 70€ ? et bah ça fait cher la facture :( mais bon je préfère payer et ne pas revivre les dernières canicules.
Merci pour toutes ces réponses qui me seront très utiles.
Merci pour toutes ces réponses qui me seront très utiles.
18 mai 2020 à 04:46
Forum Climatisation Réponse 6
Consommation énergie climatiseur mobile
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
18 mai 2020 à 11:44
Forum Climatisation Réponse 7
Consommation énergie climatiseur mobile
Bonjour Polo,
Déjà superbe explication et je trouve encore mieux de vouloir apporter de la rigueur dans l'écriture. Donc bravo.
Une autre remarque (un détail cette fois-ci) : dans le domaine des pompes à chaleur faudrait faire gaffe avec le "k" (kilo) et le "K" (Kelvin) car on utilise les deux.
Déjà superbe explication et je trouve encore mieux de vouloir apporter de la rigueur dans l'écriture. Donc bravo.
Une autre remarque (un détail cette fois-ci) : dans le domaine des pompes à chaleur faudrait faire gaffe avec le "k" (kilo) et le "K" (Kelvin) car on utilise les deux.
18 mai 2020 à 12:25
Forum Climatisation Réponse 8
Consommation énergie climatiseur mobile
Trafiquer un bricolage pour une climatisation mobile.
Bonjour, sur un site une personne parle de trafiquer son tuyau de climatiseur mobile pour le rendre bien plus efficace qu’une climatisation avec un seul tuyau, j’aimerais vraiment essayer mais je n’y comprends rien.
Je vous copie colle son message.
Test comparatif des petits climatiseurs mobiles ?
Citation Envoyé par Tam. Voir le message :
Heu là j'ai un doute, car les constructeurs déconseillent d'allonger le tuyau d'une monobloc, donc en créant un tuyau d'arrivée d'air extérieur on va doubler la longueur globale... sauf à augmenter aussi le diamètre.
Je ne suis pas certain de comprendre. En quoi doublerait-on la longueur globale ? Il ne s'agit pas de rallonger le tuyau d'évacuation d'air (ce qui reste possible sans ventilateur additionnel si on ne l'allonge que de quelques dizaines de centimètres). Il s'agit d'utiliser de l'air extérieur au niveau du condenseur et non de l'air intérieur.
Ce faisant, on ne met pas la maison en dépression et on ne fait pas rentrer d'air chaud dans la maison.
Autrement dit, ce que je suggère (et utilise à défaut de pouvoir installer un split) c'est de se rapprocher du mode de fonctionnement d'une double tuyau de façon à réduire la quantité d'air chaud prélevé à l'extérieur et réchauffant le reste de la maison inhérent au mode de fonctionnement d'une mono (l'air représenté par la flèche passant sous la porte vient des pièces adjacentes et au rythme de 300 m3/h, forcément, de dehors).
Alors, oui, c'est du bricolage, oui, un split serait préférable (impossible à installer ici pour des règles de mitoyenneté) mais oui, ça fonctionne.
Ça fait 5 ans que j'utilise ce bricolage. Je vous donne un exemple. Maison exposée plein sud, pente de toit 34 °C (les pentes nord et sud sont exposées au soleil toute la journée), 5 Velux d'1 m² chacun (bel effet radiateur basse température), rez-de-chaussée beaucoup plus perméable à l'air que les combles, température extérieure : 39 °C, température interne au levé du soleil après surventilation nocturne : 20 °C au rez-de-chaussée, 21 °C dans les combles, clim mobile consommant 1 kWh (mesuré), EER 3,1 (d'après la notice).
- sans clim : 24 °C au rez-de-chaussée, 40 °C dans les combles ;
- avec clim mobile mono tuyau pas bricolée : 27 °C au rez-de-chaussée, 29 °C dans les combles ;
- avec clim mobile mono tuyau bricolée pour en faire une double tuyau : 24 °C au rez-de-chaussée, 27 °C dans les combles.
Est-ce que vous pensez que c'est envisageable pour un particulier ? je n’ai rien compris à son message, y a t’il des tutos pour apprendre à faire comme lui ? Y a t’il un risque de casser son climatiseur ?
Je ne sais pas bricoler s'il y a besoin de percer ma climatisation mobile je vais laisser tomber
je ne veux pas casser mon matos qui m'a coûté un rein. 
Bonjour, sur un site une personne parle de trafiquer son tuyau de climatiseur mobile pour le rendre bien plus efficace qu’une climatisation avec un seul tuyau, j’aimerais vraiment essayer mais je n’y comprends rien.
Je vous copie colle son message.
Test comparatif des petits climatiseurs mobiles ?
Citation Envoyé par Tam. Voir le message :
Heu là j'ai un doute, car les constructeurs déconseillent d'allonger le tuyau d'une monobloc, donc en créant un tuyau d'arrivée d'air extérieur on va doubler la longueur globale... sauf à augmenter aussi le diamètre.
Je ne suis pas certain de comprendre. En quoi doublerait-on la longueur globale ? Il ne s'agit pas de rallonger le tuyau d'évacuation d'air (ce qui reste possible sans ventilateur additionnel si on ne l'allonge que de quelques dizaines de centimètres). Il s'agit d'utiliser de l'air extérieur au niveau du condenseur et non de l'air intérieur.
Ce faisant, on ne met pas la maison en dépression et on ne fait pas rentrer d'air chaud dans la maison.
Autrement dit, ce que je suggère (et utilise à défaut de pouvoir installer un split) c'est de se rapprocher du mode de fonctionnement d'une double tuyau de façon à réduire la quantité d'air chaud prélevé à l'extérieur et réchauffant le reste de la maison inhérent au mode de fonctionnement d'une mono (l'air représenté par la flèche passant sous la porte vient des pièces adjacentes et au rythme de 300 m3/h, forcément, de dehors).
Alors, oui, c'est du bricolage, oui, un split serait préférable (impossible à installer ici pour des règles de mitoyenneté) mais oui, ça fonctionne.
Ça fait 5 ans que j'utilise ce bricolage. Je vous donne un exemple. Maison exposée plein sud, pente de toit 34 °C (les pentes nord et sud sont exposées au soleil toute la journée), 5 Velux d'1 m² chacun (bel effet radiateur basse température), rez-de-chaussée beaucoup plus perméable à l'air que les combles, température extérieure : 39 °C, température interne au levé du soleil après surventilation nocturne : 20 °C au rez-de-chaussée, 21 °C dans les combles, clim mobile consommant 1 kWh (mesuré), EER 3,1 (d'après la notice).
- sans clim : 24 °C au rez-de-chaussée, 40 °C dans les combles ;
- avec clim mobile mono tuyau pas bricolée : 27 °C au rez-de-chaussée, 29 °C dans les combles ;
- avec clim mobile mono tuyau bricolée pour en faire une double tuyau : 24 °C au rez-de-chaussée, 27 °C dans les combles.
Est-ce que vous pensez que c'est envisageable pour un particulier ? je n’ai rien compris à son message, y a t’il des tutos pour apprendre à faire comme lui ? Y a t’il un risque de casser son climatiseur ?
Je ne sais pas bricoler s'il y a besoin de percer ma climatisation mobile je vais laisser tomber


23 mai 2020 à 02:24
Forum Climatisation Réponse 9
Consommation énergie climatiseur mobile
Bonjour Ideru,
Les liens de votre dernier message étaient incomplets. C'est pour cela que nous les avons supprimés.
Cordialement. L'équipe du forum dépannage climatisation.
Les liens de votre dernier message étaient incomplets. C'est pour cela que nous les avons supprimés.
Cordialement. L'équipe du forum dépannage climatisation.
23 mai 2020 à 12:35
Forum Climatisation Réponse 10
Consommation énergie climatiseur mobile
Bonjour Ideru,
Oui je me rappelle de cette discussion. De mémoire il doit y avoir une photo du rajout du 2ième tuyau vers la fin du sujet.
Le principe consiste à amener l'air extérieur sur la grille du bas du monobloc.
Pour ce faire, le gars avait créé une boite en carton collée autour de la grille et raccordé son second tuyau dessus, le tout le plus étanche et isolé possible.
Dans ces conditions, la monobloc "1 tuyau" devient une "2 tuyaux" et son rendement augmente nécessairement.

Oui je me rappelle de cette discussion. De mémoire il doit y avoir une photo du rajout du 2ième tuyau vers la fin du sujet.
Le principe consiste à amener l'air extérieur sur la grille du bas du monobloc.
Pour ce faire, le gars avait créé une boite en carton collée autour de la grille et raccordé son second tuyau dessus, le tout le plus étanche et isolé possible.
Dans ces conditions, la monobloc "1 tuyau" devient une "2 tuyaux" et son rendement augmente nécessairement.

23 mai 2020 à 12:44
Forum Climatisation Réponse 11
Consommation énergie climatiseur mobile
Je ne comprends pas que les fabricants n'aient pas pensé à prévoir ce deuxième tuyau + boite de raccordement en option.
Les clients (qui ne peuvent pas poser un split ou acheter une mobile-split) achèteraient d'abord la monobloc à 1 tuyau (car l'accessoire est cher et encore plus volumineux), puis ils se rendraient compte que la température de la pièce ne baisse pas durablement.
Ils seraient alors obligés d'acheter l'option.
Les clients (qui ne peuvent pas poser un split ou acheter une mobile-split) achèteraient d'abord la monobloc à 1 tuyau (car l'accessoire est cher et encore plus volumineux), puis ils se rendraient compte que la température de la pièce ne baisse pas durablement.
Ils seraient alors obligés d'acheter l'option.
23 mai 2020 à 13:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. Emplacement du fusible sur climatiseur mobile Proline GR90S
- N°3476 : Bonjour à tous. Voilà, petit souci avec mon climatiseur mobile Proline GR90S. Il s'est arrêté. La notice de l'appareil précise que cela peut être le fusible qui a grillé, donc le changer. Autre petit souci, la notice...
- 4. Transformation climatiseur mobile en climatiseur fixe
- N°2343 : Bonsoir. Voilà je viens vers vous pour une petite question : je suis un peu un anti chaleur, dès que la température approche des 27°C je fond !:-) Je possède un climatiseur mobile avec les inconvénients que tout le monde...
- 5. Optimisation consommation d'énergie d'un climatiseur
- N°5338 : Bonjour. Comment pourrons-nous optimiser la consommation d'énergie d'un climatiseur tout en gardant le même niveau de confort ? Merci.
- 6. Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid
- N°5392 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split mobile York type PSC 15 G. Celui-ci s'est brusquement mis à ne plus faire de froid. En ouvrant le climatiseur, j'ai remarqué que le compresseur ne démarrait pas. Il est froid. Au...
- 7. Information consommation climatisation réversible
- N°1 : Bonjour. Est-ce qu'une climatisation réversible consomme plus d'électricité pour produire du froid que de la chaleur ? Merci.
- 8. Aide choix climatiseur mobile
- N°1980 : Bonjour, Je m'oriente vers l'achat d'un climatiseur mobile pour rafraichir successivement mon T2 de 30m² (salon) et 12m² (chambre). Je pense acheter ça SCDF 137 C : C'est un split déconnectable Technibel avec une...
- 9. Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi
- N°6276 : Bonjour tout le monde, Je possède depuis 2 ans un climatiseur mobile Delonghi PAC WE128 Eco Silent, je m’apprête à passer mon 3ème été avec elle. Or à sa remise en service aujourd'hui au bout de 5 minutes de...
- 10. Consommation d'énergie trop importante climatisation
- N°3599 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et je note des compétences très pointues des membres du forum. J’aimerais vous soumettre mon problème. Et vous remercier par avance pour vos avis. J'ai un problème à propos d'une...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite