Question forum cimatisation : Problème régulation PAC Atlantic

Dagm
Membre inscrit
Dagm
3 messages
Bonjour.

Nous avons un PAC Atlantic R/O 54 inverter plancher + ECS qui a très bien fonctionné pendant 8 ans mais depuis 2 ans je m’arrache le peu de cheveux qu'il me reste.
La régulation de la température est erratique parfois nous pouvons avoir 27 degrés à l’intérieur avec un thermostat à 20 degrés et vis versa.
J'ai fait venir un technicien (car l’installateur est parti en retraite) qui me change le moteur de la vanne 3 voies sans succès après beaucoup de persévérance j'obtiens la visite d'un technicien d Atlantic :
Verdict en 5 minutes sans rien tester vanne 3 voies OK je la fais remplacer et toujours le problème.
J’ai l’impression qu’il y a un défaut entre le thermostat d’ambiance la sonde extérieure et la régulation.
La pompe fonctionne bien mais la commande d'ouverture de la vanne et du déclenchement du circulateur plancher sont surprenantes.
Je vous serai très reconnaissant si vous avez une explication.
Merci pour votre aide.
17 décembre 2019 à 18:01
Dépannage cimatisation réponse 1

Problème régulation PAC Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Avec une sonde extérieure et une v3v, la régulation fonctionne sur le principe d'une loi d'eau.
Cette loi permet de calculer la temp de départ de consigne. La régulation commande la v3v pour obtenir une temp de départ égale à sa consigne.

Pour valider la fonctionnement de la régulation et de la v3v, il faudrait faire afficher la temp de départ et sa consigne et vérifier que les 2 sont bien égales.
Cordialement.
18 décembre 2019 à 18:25
Dépannage cimatisation réponse 2

Problème régulation PAC Atlantic

Dagm
Membre inscrit
Dagm
3 messages
Bonjour.
Tout d’abord merci pour votre réponse.
Pourriez-vous m'indiquer comment avoir accès à ces réglages de température, j'ai un module de réglage à l'intérieur de l'UI et un thermostat d'ambiance très basique dans le salon.
Le module de réglage de l'UI est un modèle Fujitsu que l'on retrouve généralement avec les PAC Atlantic, quant au thermostat d'ambiance c’est un modèle Honeywelll avec une molette bleue et 3 boutons pour +\- et mode.
Merci d’avance pour votre aide.
Bien à vous.
18 décembre 2019 à 21:23
Dépannage cimatisation réponse 3

Problème régulation PAC Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Désolé, n'étant pas technicien Atlantic, je ne peux pas vous aider sur ce matériel en particulier mais uniquement sur la démarche logique.
18 décembre 2019 à 22:42
Dépannage cimatisation réponse 4

Problème régulation PAC Atlantic

Dagm
Membre inscrit
Dagm
3 messages
Bonjour.

Je comprends mais généralement à quel niveau puis-je trouver ces consignes de température ?
Merci.
19 décembre 2019 à 10:25
Dépannage cimatisation réponse 5

Problème régulation PAC Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Les marques (sérieuses) doivent fournir toutes les informations nécessaires au particulier et au technicien dans leurs :
- manuel d'utilisation
- manuel d'installation / entretien
- manuel de service ou dépannage
- voire appli spécifiques...

Si c'était pour moi, je rechercherais sur le web tous ces manuels concernant la PAC.
C'est ce que j'ai fait pour la mienne (toute récente) avant même que les pannes arrivent (déformation professionnelle tongue).
19 décembre 2019 à 15:23
Dépannage cimatisation réponse 6

Problème régulation PAC Atlantic

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.
Pour information, cette PAC n'est pas conçue par Atlantic mais par Aimat,Airmat utilisait des groupes extérieurs Daikin, et Atlantic des groupes Fujitsu. La régulation est de marque Honeywell.
Le problème sur ces PAC, c'est la régulation.
Une personne s'est amusée à refaire cette régulation. Son pseudo sur les forums est Vince_007.
Elle commercialise cette nouvelle régulation.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGccu7P0nYkEEBQ&id=43B4BFCBB424EF92%214898&cid=43B4BFCBB424EF92
19 décembre 2019 à 16:39
Dépannage cimatisation réponse 7

Problème régulation PAC Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Merci pour l'info. Une régulation buguée, j'ai déjà donné. tongue
Pour Dagm, votre régulation a pourtant bien fonctionné pendant 8 ans ?
19 décembre 2019 à 23:21
Dépannage cimatisation réponse 8

Problème régulation PAC Atlantic

polo29
Membre inscrit
polo29
856 messages
Bonjour.
Peut-être que cela peut vous aider pour votre installation Atlantic, voici une doc Airmat qui ressemble à votre installation mais si mes souvenirs sont bons, Atlantic UE Fujitsu avec régul Siemens et Airmat UE Daikin avec régul Honeywell pour info, chauffage aérothermie Airmat, moi je travaillais surtout sur des installations YORK à pré-rotary sur des puissances supérieures à 300000 frigories.
Cordialement.
22 décembre 2019 à 15:05
Dépannage cimatisation réponse 9

Problème régulation PAC Atlantic

LeCalin
Membre inscrit
LeCalin
1 message
Bonjour Dagm

Au regard de vos échanges, nous rencontrons exactement le même problème (même installation, même défaut de fonctionnement au bout d'environ 8 ans d'utilisation OK..).
De notre côté, après avoir fait intervenir plusieurs professionnels, aucun n'a pu trouvé ce qui n'allait pas.

Après un an (même confiné), avez-vous pu résoudre ce problème ?
Nous serions intéressés de connaitre la solution (s'il en existe une...).
Cordialement.
19 décembre 2020 à 10:31
Dépannage cimatisation réponse 10

Problème régulation PAC Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour LeCalin, peu de chance que l'auteur du sujet repasse par ici, un an après.

Si les professionnels consultés ne trouvent pas (ou n'ont pas envie...), il faudrait que vous cherchiez par vous même avec notre aide, si besoin.
19 décembre 2020 à 12:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
    N°9608 : Bonjour. Au mois d'août 2020, j'ai changé la platine de régulation de ma pompe à chaleur Atlantic AOY30LMAW4 car le microprocesseur était défectueux. Depuis, ma PAC a fonctionné parfaitement pendant 4 hivers. Cependant,...
  • 3. Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
    N°6459 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de...
  • 4. PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370
    N°4867 : Bonjour, Je me présente en quelques lignes. Je me suis inscrit sur ce forum pour obtenir de l'aide et des conseils de la communauté. Je suis un particulier qui dispose d'une PAC Atlantic achetée en occasion. Eh oui. La...
  • 5. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
    N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
  • 6. Problème PAC gainable Atlantic
    N°8004 : Bonjour. Et merci d’avance de votre aide, J’ai une unité intérieure ARY30LUAN couplée au départ avec une unité extérieure AOY30LNAWL. La PAC ne fonctionnait pas en mode froid. Les deux premières analyses ont conclu...
  • 7. Erreur 370 PAC Atlantic Alfea S5 communication unité extérieure
    N°9157 : Bonjour très chère équipe :) Je vous expose mon problème : Nous avons une pompe à chaleur Atlantic Alfea S5 avec un module extérieur AOYG18LALL. A la suite d'une tempête, notre pompe à chaleur s'est arrêté et indique...
  • 8. Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL
    N°7505 : Bonjour. J'ai depuis maintenant presque un mois ma pompe à chaleur Atlantic R/O 54l, unité extérieure AOY54LJBYL en panne. J'ai oublié de préciser que j'ai un code erreur EEE 001(défaut de communication). J'ai suivi...
  • 9. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
    N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
  • 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
>>> Résultats suivants pour : Problème régulation PAC Atlantic >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite