Bonjour.

Donc mon problème a trouvé sa solution.
De base un gainable prend sa température dans le groupe et celle de la sonde ambiante (télécommande)
Si je comprends bien celle dans le groupe (reprise) sert à atteindre une température proche de la consigne et celle dans la télécommande sert à réguler le delta manquant.
Le problème de cette méthode est que la sonde du groupe est sensible à la température externe et dans mon cas (groupe dans les combles) en cas de grand froid sa mesure est erronée, mesure de 15° au lieu de 20° qui est la réalité.
De fait elle demande de la chauffe alors que ce n'est pas nécessaire. Le bug c'est que dans ce cas la température. de la télécommande ne sert pas du tout et dépasse donc allègrement la consigne jusqu'à ce que le soleil chauffe la toiture!!!
Si le pack est dans vos combles (au froid), vous devez la désactiver pour n'utiliser que celle de la télécommande (Passage de 20-2 : 1 à 20-2 : 3)
Dans mon cas ce n'était pas suffisant car mon séjour comprend 2 pack avec une seule télécommande. Dans ce cas il faut le configurer en 10 et 06, je crois. Ma manip de passer en 20 de 2 à 3 n'avait aucune incidence sur le fonctionnement dans ce cas de figure.
Un autre paramètre permet de ne plus ventiler lors d'une phase ou l'air n'est pas assez chaud et éviter un courant d'air frais.

Bref, des pack jumelés, c'est une configuration différente.
Dommage que mon système installé il y a 10 ans n'ai jamais été configuré, tout était dans l'état de livraison des éléments.
Bravo à l'installateur d'origine qui n'a pas daigné répondre à ma demande (payante) alors que son installation n'a jamais été opérationnelle.
19 février 2022 à 08:01
forum consulter ce sujet Régulation température gainable Daikin

Bonjour PL.
Merci pour cette réponse.

Sinon, toutes les gaines sont isolées dans les combles. C'est juste que de temps à autre je sens un vent frais, d'où mes mesures de température. Il est vrai que ce n'est pas quelque chose qui semble arriver souvent.
Je n'ai pas la possibilité de supprimer la ventilation en mode chauffage tout est automatique.

En fait j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de ce système ainsi que ses paramètres.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
brc

15 janvier 2022 à 11:37
forum consulter ce sujet Régulation température gainable Daikin

Publicité

Bonjour à tous.

J'ai un groupe clim extérieur et des split en toiture pour chaque pièce plus un double pour le séjour.
Dans chaque pièce j'ai un boitier BRC1052
L'installation a été réalisée en 2011 et n'a que très peu servie depuis son installation.
Les gaines ont été vérifiées, tout est OK
Le groupe a été vérifié, la pression est bonne
Suivant l'écart de température pièce/consigne la température de soufflage est variable entre 20 et 41° pour une reprise à environ 10° en dessous de la température de soufflage.

Mon problème est que si je mets une consigne de 20°, je me retrouve avec une température ambiante de 23° et ca n'arrête pas de monter.
Donc globalement je mets entre 16 et 18° comme consigne et ma température véritable se situe à environ 21° et si ca dépasse je coupe simplement le groupe.
Le problème c'est qu'avec une consigne de 16°, s'il fait beau, le chauffage se coupe mais pas la ventilation, ce qui fait qu'à la reprise l'air est plus chaud qu'au soufflage d'environ 2° !
En gros, je prend l'air chaud de la pièce, le refroidi dans les combles pour le réinjecter dans la pièce, une clim quoi shocked
Comme je n'arrivais pas à avoir une bonne régulation, j'ai désactivé la sonde du pack (Passage de 20-2 : 1 à 20-2 : 3) pour ne conserver que la sonde du boitier intérieur. Malgré ça je n'ai pas vue de différence notable au résultat

Si je prends les température en 40 j'ai 20° pour le boitier et 15° en reprise (alors que si je mesure moi-même la reprise elle est proche de 20°)

J'ai donc 2 problèmes :
1 mauvaise régulation des températures
2 lorsque le chauffage se coupe, la ventilation refroidie la pièce

Je suis passé chez un gros revendeur qui m'a dit qu'à 7° près il ne faut pas compter avoir mieux et que probablement, tout changer serait le plus judicieux.
Bon, je suis moyennement satisfait de ces réponses.

Étant moi-même technicien de formation, j'imagine que mon système est mal configuré, un peu comme si on travaillait sur un plancher chauffant, une régulation qui ne fonctionne pas en lien direct avec la température interne mais plus celle externe.

Si quelqu'un peu m'aider ce serait très gentil.