Bonjour à tous.

J'ai un groupe clim extérieur et des split en toiture pour chaque pièce plus un double pour le séjour.
Dans chaque pièce j'ai un boitier BRC1052
L'installation a été réalisée en 2011 et n'a que très peu servie depuis son installation.
Les gaines ont été vérifiées, tout est OK
Le groupe a été vérifié, la pression est bonne
Suivant l'écart de température pièce/consigne la température de soufflage est variable entre 20 et 41° pour une reprise à environ 10° en dessous de la température de soufflage.

Mon problème est que si je mets une consigne de 20°, je me retrouve avec une température ambiante de 23° et ca n'arrête pas de monter.
Donc globalement je mets entre 16 et 18° comme consigne et ma température véritable se situe à environ 21° et si ca dépasse je coupe simplement le groupe.
Le problème c'est qu'avec une consigne de 16°, s'il fait beau, le chauffage se coupe mais pas la ventilation, ce qui fait qu'à la reprise l'air est plus chaud qu'au soufflage d'environ 2° !
En gros, je prend l'air chaud de la pièce, le refroidi dans les combles pour le réinjecter dans la pièce, une clim quoi shocked
Comme je n'arrivais pas à avoir une bonne régulation, j'ai désactivé la sonde du pack (Passage de 20-2 : 1 à 20-2 : 3) pour ne conserver que la sonde du boitier intérieur. Malgré ça je n'ai pas vue de différence notable au résultat

Si je prends les température en 40 j'ai 20° pour le boitier et 15° en reprise (alors que si je mesure moi-même la reprise elle est proche de 20°)

J'ai donc 2 problèmes :
1 mauvaise régulation des températures
2 lorsque le chauffage se coupe, la ventilation refroidie la pièce

Je suis passé chez un gros revendeur qui m'a dit qu'à 7° près il ne faut pas compter avoir mieux et que probablement, tout changer serait le plus judicieux.
Bon, je suis moyennement satisfait de ces réponses.

Étant moi-même technicien de formation, j'imagine que mon système est mal configuré, un peu comme si on travaillait sur un plancher chauffant, une régulation qui ne fonctionne pas en lien direct avec la température interne mais plus celle externe.

Si quelqu'un peu m'aider ce serait très gentil.
PS, je suis du coté d'Aix en Provence, et j'ai du mal à trouver un (bon) technicien pour s'occuper de mon problème.
10 janvier 2022 à 16:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Régulation température gainable Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
"1 mauvaise régulation des températures" :
Nous transmettre une photo de la commande svp.
"Lorsque le chauffage se coupe, la ventilation refroidie la pièce" :
La reprise est-elle gainée ? sur certaines commandes il existe un arrêt ventilation lorsque la température est atteinte.
15 janvier 2022 à 11:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Régulation température gainable Daikin

Premium
Membre inscrit
Premium
5 messages
Bonjour PL.
Merci pour cette réponse.

Sinon, toutes les gaines sont isolées dans les combles. C'est juste que de temps à autre je sens un vent frais, d'où mes mesures de température. Il est vrai que ce n'est pas quelque chose qui semble arriver souvent.
Je n'ai pas la possibilité de supprimer la ventilation en mode chauffage tout est automatique.

En fait j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de ce système ainsi que ses paramètres.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
brc

15 janvier 2022 à 11:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Régulation température gainable Daikin

Premium
Membre inscrit
Premium
5 messages
Bonjour.

Donc mon problème a trouvé sa solution.
De base un gainable prend sa température dans le groupe et celle de la sonde ambiante (télécommande)
Si je comprends bien celle dans le groupe (reprise) sert à atteindre une température proche de la consigne et celle dans la télécommande sert à réguler le delta manquant.
Le problème de cette méthode est que la sonde du groupe est sensible à la température externe et dans mon cas (groupe dans les combles) en cas de grand froid sa mesure est erronée, mesure de 15° au lieu de 20° qui est la réalité.
De fait elle demande de la chauffe alors que ce n'est pas nécessaire. Le bug c'est que dans ce cas la température. de la télécommande ne sert pas du tout et dépasse donc allègrement la consigne jusqu'à ce que le soleil chauffe la toiture!!!
Si le pack est dans vos combles (au froid), vous devez la désactiver pour n'utiliser que celle de la télécommande (Passage de 20-2 : 1 à 20-2 : 3)
Dans mon cas ce n'était pas suffisant car mon séjour comprend 2 pack avec une seule télécommande. Dans ce cas il faut le configurer en 10 et 06, je crois. Ma manip de passer en 20 de 2 à 3 n'avait aucune incidence sur le fonctionnement dans ce cas de figure.
Un autre paramètre permet de ne plus ventiler lors d'une phase ou l'air n'est pas assez chaud et éviter un courant d'air frais.

Bref, des pack jumelés, c'est une configuration différente.
Dommage que mon système installé il y a 10 ans n'ai jamais été configuré, tout était dans l'état de livraison des éléments.
Bravo à l'installateur d'origine qui n'a pas daigné répondre à ma demande (payante) alors que son installation n'a jamais été opérationnelle.
19 février 2022 à 08:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Régulation température gainable Daikin

benito1103
Membre inscrit
benito1103
1 message
Bonjour, j'ai moi-même eu le même problème.

J'ai passé la commande Madoka en mode installateur et changé 20:1 en 20:3.
Par contre, si je vous comprends bien, il faut que je fasse de même. Par ailleurs, qu'entendez-vous par "pack jumelés" ?
10 septembre 2023 à 16:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 3. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
    N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
  • 6. Problèmes régulation température pompe à chaleur Daikin
    N°5959 : Bonjour à tous. Et d'avance merci pour vos réponses à venir. Je viens d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur Daikin AIR/AIR avec gainables qui date de 2009. La commande est une BRC 1D52. La pompe continue à...
  • 7. Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°8626 : Bonjour à tous. J'ai consulté le forum concernant ma problématique mais les solutions proposées n'ont pas fonctionné pour moi. Je dispose d'un gainable Daikin RX550KZV1B avec une télécommande unique BRC1E52A7. Ce...
  • 8. Réduction écart température clim Daikin gainable
    N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
  • 9. Problème de régulation Daikin
    N°231 : Bonjour, j'ai fait installer un système de climatisation gainable Daikin en décembre 2006. Le système est piloté par un dispositif de régulation BRC1D528... Mon souci est le suivant : lorsque je programme une température, il y...
  • 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
>>> Résultats suivants pour : Régulation température gainable Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite