Profil du membre rantanplan06
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit rantanplan06 sur le forum Climatisation

a posté 93 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour et merci.
Je fais ça dès que je serai livré.
Pierre.
Je fais ça dès que je serai livré.
Pierre.
03 juin 2023 à 16:54

Bonjour Jima et bonjour Dom.
Mon épouse est entrée en réanimation et j'en suis assez perturbé.
J'aimerais continuer avec vous à tester mon UE, mais j'aimerais bien que l'on fasse un petit point avant, car vos derniers posts sont un peu confus pour moi et j'ai peur de faire une bêtise.
J'ai essayé de refaire le test de R295, le multimètre n'affiche aucune valeur de résistance.
J'ai essayé aussi entre le pin 48 du processeur et R295 et n'ai trouvé aucune tension en espérant que j'ai bien fais les choses, car assez mesure assez difficile pour moi.
Par contre sur la droite de l'UE j'ai entendu assez fort, pour la première fois comme un moteur qui voudrait démarrer.
Le bruit c'est arrêté puis un moment plus tard ça a recommencé.
J'ai pu constater aussi que ld301 clignotait 12 fois plusieurs fois d'affilée et qu'à moment donné elle s'est arrêté de clignoter, lorsque ld303 s'est mise en fixé , puis s'est éteinte et le 301 s'est remise à clignoter et ainsi de suite une deuxième fois.
Je n'ai pas su voir le rapport avec la tentative de démarrage de ce genre de moteur ou ventilateur.
Écrire sur son cellulaire n'est pas chose aisée, j'espère n'être pas trop confus.
Passez un bon weekend de fête des mères, et à bientôt.
Merci à vous deux.
Bien cordialement.
Pierre
Mon épouse est entrée en réanimation et j'en suis assez perturbé.
J'aimerais continuer avec vous à tester mon UE, mais j'aimerais bien que l'on fasse un petit point avant, car vos derniers posts sont un peu confus pour moi et j'ai peur de faire une bêtise.
J'ai essayé de refaire le test de R295, le multimètre n'affiche aucune valeur de résistance.
J'ai essayé aussi entre le pin 48 du processeur et R295 et n'ai trouvé aucune tension en espérant que j'ai bien fais les choses, car assez mesure assez difficile pour moi.
Par contre sur la droite de l'UE j'ai entendu assez fort, pour la première fois comme un moteur qui voudrait démarrer.
Le bruit c'est arrêté puis un moment plus tard ça a recommencé.
J'ai pu constater aussi que ld301 clignotait 12 fois plusieurs fois d'affilée et qu'à moment donné elle s'est arrêté de clignoter, lorsque ld303 s'est mise en fixé , puis s'est éteinte et le 301 s'est remise à clignoter et ainsi de suite une deuxième fois.
Je n'ai pas su voir le rapport avec la tentative de démarrage de ce genre de moteur ou ventilateur.
Écrire sur son cellulaire n'est pas chose aisée, j'espère n'être pas trop confus.
Passez un bon weekend de fête des mères, et à bientôt.
Merci à vous deux.
Bien cordialement.
Pierre
03 juin 2023 à 12:00

Bonjour les gars
Que dois je faire maintenant.
Merci
À bientôt
Que dois je faire maintenant.
Merci
À bientôt
01 juin 2023 à 15:43

Bonjour Jima,
Je pense avoir fais les manips correctement.
Je n'ai pas de 12V DC sur la diode D102. Je n'ai toujours pas de 500VDC.
LD301 clignote une fois.
Par contre l'UE faisait plus de bruit qu'auparavant, elle donnait l'impression de vouloir démarrer.
A bientôt
Cordialement
Pierre
Je pense avoir fais les manips correctement.
Je n'ai pas de 12V DC sur la diode D102. Je n'ai toujours pas de 500VDC.
LD301 clignote une fois.
Par contre l'UE faisait plus de bruit qu'auparavant, elle donnait l'impression de vouloir démarrer.
A bientôt
Cordialement
Pierre
01 juin 2023 à 13:30

Bonjour Jima,
J'ai effectué la mesure du 500 VDC aux bornes des fils gris et rouge côté SPM et côté pont redresseur, aucune présence du 500 V ni d'un côté ni de l'autre.
Bon dimanche.
Cordialement,
Pierre.
J'ai effectué la mesure du 500 VDC aux bornes des fils gris et rouge côté SPM et côté pont redresseur, aucune présence du 500 V ni d'un côté ni de l'autre.
Bon dimanche.
Cordialement,
Pierre.
28 mai 2023 à 09:13

Je suis retourné faire ma mesure je n'avais pas mesuré la tension aux bornes de R295.
Désolé, j'ai bien 5V et D301 clignote une 1 fois, de plus j'ai entendu des bruits, comme si, l'UE allait démarrer...
A bientôt
Désolé, j'ai bien 5V et D301 clignote une 1 fois, de plus j'ai entendu des bruits, comme si, l'UE allait démarrer...
A bientôt
26 mai 2023 à 14:58

Bonjour Jima.
Je viens de faire la mesure aux bornes de R295, près de CN18, j'ai relevé 0,00 Ohm. J'ai testé d'autres résistances afin d'être sûr de ma mesure. Ma mesure est bonne.
D301 ne clignote plus.
Merci.
A bientôt.
Je viens de faire la mesure aux bornes de R295, près de CN18, j'ai relevé 0,00 Ohm. J'ai testé d'autres résistances afin d'être sûr de ma mesure. Ma mesure est bonne.
D301 ne clignote plus.
Merci.
A bientôt.
26 mai 2023 à 14:23

Bonjour.
Il n'y a que des photos des deux UE double split.
Les photos de l'UE en panne sont les (1, 2, 6, 7).
Les autres concerne l'autre UE double split qui fonctionne.
Donc apparemment il n'y pas d'espoir d'utiliser les cartes de la seconde UE.
En ce qui concerne la réparation de la carte en panne, auriez une idée vers qui me diriger pour une éventuelle réparation et est-ce que vous faites ce genre prestation rémunérée, bien entendu.
A bientôt.
Il n'y a que des photos des deux UE double split.
Les photos de l'UE en panne sont les (1, 2, 6, 7).
Les autres concerne l'autre UE double split qui fonctionne.
Donc apparemment il n'y pas d'espoir d'utiliser les cartes de la seconde UE.
En ce qui concerne la réparation de la carte en panne, auriez une idée vers qui me diriger pour une éventuelle réparation et est-ce que vous faites ce genre prestation rémunérée, bien entendu.
A bientôt.
26 mai 2023 à 11:31

Désolé, voici les photos cette fois. Les photos avec du lierre sont celles de l'UE en panne, l'étiquette la plus claire est aussi celle de l'UE en panne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.






26 mai 2023 à 08:47

Bonjour,
J'ai fait quelques photos de ma seconde UE double split qui se trouve dans un autre endroit un peu éloigné.
Elle semble plus petite mais a les mêmes références.
A bientôt.
Bonne journée
J'ai fait quelques photos de ma seconde UE double split qui se trouve dans un autre endroit un peu éloigné.
Elle semble plus petite mais a les mêmes références.
A bientôt.
Bonne journée
26 mai 2023 à 08:38

Bonsoir.
Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apporté afin d'essayer de me dépanner.
J'ai une autre UE double split mais pas le même modèle, elle semble plus petite, il faudrait que je retrouve sa référence.
J'ai aussi une UE simple split juste à côté de celle-ci, y aurait-il un moyen d'essayer de l'utiliser pour des tests?
Dernière question :
Connaîtriez-vous quelqu'un qui saurait dépanner ce genre de carte ?
A bientôt.
Bonne soirée.
Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apporté afin d'essayer de me dépanner.
J'ai une autre UE double split mais pas le même modèle, elle semble plus petite, il faudrait que je retrouve sa référence.
J'ai aussi une UE simple split juste à côté de celle-ci, y aurait-il un moyen d'essayer de l'utiliser pour des tests?
Dernière question :
Connaîtriez-vous quelqu'un qui saurait dépanner ce genre de carte ?
A bientôt.
Bonne soirée.
25 mai 2023 à 20:00

Re Bonjour.
J'ai effectué les mesures aux bornes de D102 et D103, toujours 0V.
J'ai testé les sorties 14 et 15 d' IC8 par rapport au 0V (patte 8)
Il y a bien 12V.
Il y a bien 0V entre les entrées 3 et 2, part rapport au 0V (patte 8)
A bientôt.
J'ai effectué les mesures aux bornes de D102 et D103, toujours 0V.
J'ai testé les sorties 14 et 15 d' IC8 par rapport au 0V (patte 8)
Il y a bien 12V.
Il y a bien 0V entre les entrées 3 et 2, part rapport au 0V (patte 8)
A bientôt.
25 mai 2023 à 16:08

Bonjour.
J'ai seulement trouvé 2V entre N1/P2.
Je n'ai rien trouvé aux bornes des diodes D102 et D103.
A bientôt.
J'ai seulement trouvé 2V entre N1/P2.
Je n'ai rien trouvé aux bornes des diodes D102 et D103.
A bientôt.
25 mai 2023 à 12:02

Re bonsoir.
En refermant le capot de l'UE je viens de m'apercevoir que LD301 clignote une fois !!!!
En refermant le capot de l'UE je viens de m'apercevoir que LD301 clignote une fois !!!!
24 mai 2023 à 19:14

Bonsoir.
Désolé pour l'imprécision de ma phrase concernant le 330V, je me doutais un peu qu'il y avait un problème, c'est pour cela que j'ai réitéré le manque de 330V, dans mon message suivant.
J'ai bien 5V sur les broches 1 et 3 de CN3, j'ai du enlever le connecteur et lorsque je l'ai remis il y a eu pas mal de bruit dans l'UE durant une trentaine de secondes, puis plus rien.
Désolé pour l'imprécision de ma phrase concernant le 330V, je me doutais un peu qu'il y avait un problème, c'est pour cela que j'ai réitéré le manque de 330V, dans mon message suivant.
J'ai bien 5V sur les broches 1 et 3 de CN3, j'ai du enlever le connecteur et lorsque je l'ai remis il y a eu pas mal de bruit dans l'UE durant une trentaine de secondes, puis plus rien.
24 mai 2023 à 18:14

Bonjour.
Je viens de terminer les tests.
J'ai procédé comme vous l'avez indiqué, mais il ne s'est rien passé, même LD 304 n'a pas réagi.
Il n'y a toujours pas de 330VDC.
Merci pour votre aide.
Que dois-je faire à présent ?
J'aimerai vraiment que l'on trouve cette maudite panne.
A bientôt.
Je viens de terminer les tests.
J'ai procédé comme vous l'avez indiqué, mais il ne s'est rien passé, même LD 304 n'a pas réagi.
Il n'y a toujours pas de 330VDC.
Merci pour votre aide.
Que dois-je faire à présent ?
J'aimerai vraiment que l'on trouve cette maudite panne.
A bientôt.
24 mai 2023 à 15:51

Bonjour.
Je viens de terminer les mesures des thermistors :
CN5/ 4,45k sur pins du connecteur de la carte et 51k en bout de câble.
CN6/ 3,8K et 3,2K en bout de câble.
CN7/ 3,8K et 3K en bout de câble.
CN8 UI1/ 2,98K et 2,95K
CN8 UI2/ 2,95K et 2,97K
CN9 UI1/ 2,97K et 3,08K
CN9 UI2/ 2,97K et 2,91K
Bonne journée et à bientôt.
Je viens de terminer les mesures des thermistors :
CN5/ 4,45k sur pins du connecteur de la carte et 51k en bout de câble.
CN6/ 3,8K et 3,2K en bout de câble.
CN7/ 3,8K et 3K en bout de câble.
CN8 UI1/ 2,98K et 2,95K
CN8 UI2/ 2,95K et 2,97K
CN9 UI1/ 2,97K et 3,08K
CN9 UI2/ 2,97K et 2,91K
Bonne journée et à bientôt.
24 mai 2023 à 07:13

Bonjour.
Je viens de mesurer le 330VDC entre N1 et P2, négatif.
J'ai vérifié le 240V et le 35VDC sur UI1 et UI2, OK
Bonne journée.
A bientôt.
Je viens de mesurer le 330VDC entre N1 et P2, négatif.
J'ai vérifié le 240V et le 35VDC sur UI1 et UI2, OK
Bonne journée.
A bientôt.
23 mai 2023 à 07:04

Bonsoir et merci.
Concernant le test des sondes, est-ce en Ohmmètre et avec un fer à souder ?
J'espère que je saurai les trouver. J'essaierai de faire cela demain.
Bonne soirée.
Concernant le test des sondes, est-ce en Ohmmètre et avec un fer à souder ?
J'espère que je saurai les trouver. J'essaierai de faire cela demain.
Bonne soirée.
22 mai 2023 à 19:02

Bonjour et merci.
J'ai procédé comme vous l'avez indiqué (UE alimentée).
J'ai poussé sur le switch pendant assez longtemps mais rien ne s'est passé sur l'UE, ni sur les deux UI, tant au niveau des différents voyants que du fonctionnement.
Par contre, j'ai fais fonctionné les deux UI en mode froid (ce que je n'avais jamais fais auparavant), elles se sont misent à souffler de l'air froid, apparemment de façon normale, mais l'UE est restée muette.
Bonne après-midi.
J'ai procédé comme vous l'avez indiqué (UE alimentée).
J'ai poussé sur le switch pendant assez longtemps mais rien ne s'est passé sur l'UE, ni sur les deux UI, tant au niveau des différents voyants que du fonctionnement.
Par contre, j'ai fais fonctionné les deux UI en mode froid (ce que je n'avais jamais fais auparavant), elles se sont misent à souffler de l'air froid, apparemment de façon normale, mais l'UE est restée muette.
Bonne après-midi.
22 mai 2023 à 13:57

Bonjour,
Aujourd'hui, j'ai pu faire ce que vous m'avez demandé.
J'ai coupé le courant environ une minute et j'ai écouté l'UE ; j'ai entendu un relais se couper, il me semble en haut à droite de la grande carte. Ensuite, j'ai remis le courant ; il me semble que le même relais en haut à droite est monté et ensuite un relais en bas à gauche de cette même carte.
Concernant l'UI 2, elle a mis plus de temps qu'auparavant à ce que son voyant de fonctionnement arrête de clignoter (elle ne se met plus en alarme).
Les microled sur la carte étaient éteintes, quel que soit l'état du courant.
L'UE n'a jamais émis le moindre bruit. Par contre, l'UI souffle un peu d'air froid pendant une à deux minutes.
À bientôt.
Aujourd'hui, j'ai pu faire ce que vous m'avez demandé.
J'ai coupé le courant environ une minute et j'ai écouté l'UE ; j'ai entendu un relais se couper, il me semble en haut à droite de la grande carte. Ensuite, j'ai remis le courant ; il me semble que le même relais en haut à droite est monté et ensuite un relais en bas à gauche de cette même carte.
Concernant l'UI 2, elle a mis plus de temps qu'auparavant à ce que son voyant de fonctionnement arrête de clignoter (elle ne se met plus en alarme).
Les microled sur la carte étaient éteintes, quel que soit l'état du courant.
L'UE n'a jamais émis le moindre bruit. Par contre, l'UI souffle un peu d'air froid pendant une à deux minutes.
À bientôt.
21 mai 2023 à 18:34

Bonsoir, et merci pour votre réponse rapide.
C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui, mais ça n'a jamais fonctionné les UI ne soufflent que de l'air froid, et l'UE ne fonctionne pas.
Je vais essayer de nouveau ce soir.
Bonne soirée.
C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui, mais ça n'a jamais fonctionné les UI ne soufflent que de l'air froid, et l'UE ne fonctionne pas.
Je vais essayer de nouveau ce soir.
Bonne soirée.
17 mai 2023 à 20:35

Bonjour.
J'ai effectué plusieurs mesures.
Sur R712 : +16,88V, Sur R713 : +34,24V, sur R714 : +14,44V, sur R760 : -12,40V.
Je n'ai pas trouvé R719 afin de tester le -35V.
R701 et R702, ne sont pas HS.
Actuellement les deux UI fonctionnent, mais en ne soufflant que de l'air froid.
L'UE pour sa part ne tourne pas.
Il n'y a plus aucune micro led d'allumée (LD301).
J'ai effectué plusieurs mesures.
Sur R712 : +16,88V, Sur R713 : +34,24V, sur R714 : +14,44V, sur R760 : -12,40V.
Je n'ai pas trouvé R719 afin de tester le -35V.
R701 et R702, ne sont pas HS.
Actuellement les deux UI fonctionnent, mais en ne soufflant que de l'air froid.
L'UE pour sa part ne tourne pas.
Il n'y a plus aucune micro led d'allumée (LD301).
17 mai 2023 à 16:18

Bonjour.
Pour l'instant je n'ai pu tester que le démarrage du compresseur.
Lorsque j'essaie de démarrer l'unité intérieur 2, elle se comporte normalement (clignote au début, ensuite se met au fixe), mais quelques minutes ensuite re-clignote quelque fois et se remet au fixe, ensuite elle reste fixe.
Lorsque je prête l'oreille vers l'UI, celle-ci tente elle aussi, de démarrer et un peu d'air frais en ressort très légèrement, puis s'arrête et recommence quelques minutes plus tard.
L'UI 1 fait de même.
Je vous recontacte dès que j'ai essayé l'autre partie de vos recommandations.
Bonne journée.
Pour l'instant je n'ai pu tester que le démarrage du compresseur.
Lorsque j'essaie de démarrer l'unité intérieur 2, elle se comporte normalement (clignote au début, ensuite se met au fixe), mais quelques minutes ensuite re-clignote quelque fois et se remet au fixe, ensuite elle reste fixe.
Lorsque je prête l'oreille vers l'UI, celle-ci tente elle aussi, de démarrer et un peu d'air frais en ressort très légèrement, puis s'arrête et recommence quelques minutes plus tard.
L'UI 1 fait de même.
Je vous recontacte dès que j'ai essayé l'autre partie de vos recommandations.
Bonne journée.
16 mai 2023 à 07:57

Bonjour.
J'ai effectué toutes les mesures que vous m'avez indiqué.
Tout est OK, j'ai trouvé 430 mV et l'infini en inversant le sens les fils du multimédia.
A bientôt.
Bonne journée.
J'ai effectué toutes les mesures que vous m'avez indiqué.
Tout est OK, j'ai trouvé 430 mV et l'infini en inversant le sens les fils du multimédia.
A bientôt.
Bonne journée.
15 mai 2023 à 10:41

Bonsoir et merci beaucoup pour ces éclaircissements.
Bon week-end.
Bon week-end.
13 mai 2023 à 22:41

Bonsoir et merci de m'aider encore, mais là je suis un peu perdu, je n'ai pas suffisamment de connaissances en la matière, je ne voudrais pas aggraver le problème en faisant une mauvaise manipulation.
Pourriez-vous m'expliciter chaque mesure ? Merci infiniment.
(Je suppose que toutes ces mesures doivent se faire hors alimentation.) Comment dois-je faire la recherche de court-circuit entre un des trois signaux U, V, W et N ou P ?
En Ohmmètre entre U et V, entre U et W, entre U et N ou P, entre V et W, entre V et N ou P, entre W et N ou P ?
Je ne comprends pas ce que signifie (N=N1, P= P2).
La mesure de résistance entre les fils du compresseur se fait sur les points U, V, W, est-ce bien cela ? Je suis un peu perdu !
En ce qui concerne le point P, je ne sais pas le retrouver sur les schémas. Je n'ai pas pu encore rouvrir la machine car il pleut. Pour trouver tous ces points, je suppose qu'il faut démonter un peu plus la machine.
Bonne soirée et encore merci pour votre aide et votre patience.
Pourriez-vous m'expliciter chaque mesure ? Merci infiniment.
(Je suppose que toutes ces mesures doivent se faire hors alimentation.) Comment dois-je faire la recherche de court-circuit entre un des trois signaux U, V, W et N ou P ?
En Ohmmètre entre U et V, entre U et W, entre U et N ou P, entre V et W, entre V et N ou P, entre W et N ou P ?
Je ne comprends pas ce que signifie (N=N1, P= P2).
La mesure de résistance entre les fils du compresseur se fait sur les points U, V, W, est-ce bien cela ? Je suis un peu perdu !
En ce qui concerne le point P, je ne sais pas le retrouver sur les schémas. Je n'ai pas pu encore rouvrir la machine car il pleut. Pour trouver tous ces points, je suppose qu'il faut démonter un peu plus la machine.
Bonne soirée et encore merci pour votre aide et votre patience.
12 mai 2023 à 19:58

Bonsoir.
Je disais dans mon message, que j'avais donc changer les deux circuits intégrés de CI1 et CI2 et que suite à cela seul la micro led LD301 clignote 4 fois et s'arrête environ 5 secondes et cela indéfiniment.
J'ai de nouveau le 35V continu au bornier des entrées sur Indoor 1 et 2, par contre les résistances R701 et R702 sont HS, mon multimètre n'affiche aucune valeur.
Je vais devoir très certainement les changer ?
Est-ce que je vais les trouver sur INDIPC et quelles sont les références de celles-ci ?
Merci.
Dans l'attente de votre réponse.
Bonne soirée.
Je disais dans mon message, que j'avais donc changer les deux circuits intégrés de CI1 et CI2 et que suite à cela seul la micro led LD301 clignote 4 fois et s'arrête environ 5 secondes et cela indéfiniment.
J'ai de nouveau le 35V continu au bornier des entrées sur Indoor 1 et 2, par contre les résistances R701 et R702 sont HS, mon multimètre n'affiche aucune valeur.
Je vais devoir très certainement les changer ?
Est-ce que je vais les trouver sur INDIPC et quelles sont les références de celles-ci ?
Merci.
Dans l'attente de votre réponse.
Bonne soirée.
11 mai 2023 à 19:44

Bonjour.
Je vous ai envoyé un message hier, mais je n'en retrouve pas la trace.
Sauriez-vous pourquoi ?
Bonne après-midi.
Je vous ai envoyé un message hier, mais je n'en retrouve pas la trace.
Sauriez-vous pourquoi ?
Bonne après-midi.
11 mai 2023 à 14:31

Merci, j'ai commandé un autre circuit intégré STRF6654.
Je reviens vers vous dès que je l'aurais ressoudé.
Bonne soirée.
Je reviens vers vous dès que je l'aurais ressoudé.
Bonne soirée.
03 mai 2023 à 18:45

Bonjour.
Désolé j'ai dessoudé ce circuit IC1 (STR F6523) car le verso de la carte était noirci à son endroit, alors que le circuit IC2 (STR F6667B) semblait bon.
Donc a priori, il semble que cela soit plutôt le circuit IC1 (STR F6523) qui soit HS.
Dans l'attente de vous lire.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Désolé j'ai dessoudé ce circuit IC1 (STR F6523) car le verso de la carte était noirci à son endroit, alors que le circuit IC2 (STR F6667B) semblait bon.
Donc a priori, il semble que cela soit plutôt le circuit IC1 (STR F6523) qui soit HS.
Dans l'attente de vous lire.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 mai 2023 à 08:19

Bonjour.
Je viens de dessouder le circuit (STRF6523) sur ma carte, alors que je m'apprêtait à souder le (STRF6654) j'ai vérifié dans votre message les références du circuit supposé être en place sur ma carte (STRF6667B) j'ai donc décidé de vous envoyé ce message avec quelques photos ou on voit que le STRF6654 doit être soudé à l'envers!
Que dois-je faire?
Merci par avance.
Bonne soirée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je viens de dessouder le circuit (STRF6523) sur ma carte, alors que je m'apprêtait à souder le (STRF6654) j'ai vérifié dans votre message les références du circuit supposé être en place sur ma carte (STRF6667B) j'ai donc décidé de vous envoyé ce message avec quelques photos ou on voit que le STRF6654 doit être soudé à l'envers!
Que dois-je faire?
Merci par avance.
Bonne soirée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




28 avril 2023 à 18:48

Merci, j'avais un peu peur de les abimer.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
13 avril 2023 à 17:27

Bonjour.
J'ai commandé le circuit IC2 STRF6654, comme vous me l'avez recommandé.
Dans l'attente de recevoir ce circuit, j'ai commencé à enlever la carte pour la faire réparer, mais je n'arrive pas à enlever certains câblage (connecteurs avec petits fils noirs), pouvez-vous m'aider, je vous envoie la photo en fichier joint.
J'ai aussi une question concernant le bouquin de la machine, ou puis-je me le procurer ?
Merci.
J'ai commandé le circuit IC2 STRF6654, comme vous me l'avez recommandé.
Dans l'attente de recevoir ce circuit, j'ai commencé à enlever la carte pour la faire réparer, mais je n'arrive pas à enlever certains câblage (connecteurs avec petits fils noirs), pouvez-vous m'aider, je vous envoie la photo en fichier joint.
J'ai aussi une question concernant le bouquin de la machine, ou puis-je me le procurer ?
Merci.
13 avril 2023 à 11:44

Merci, j'essaie de faire ça et je reviens vers vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
12 avril 2023 à 19:24

Bonjour et merci, je viens d'effectuer les mesures que vous m'avez indiquées.
J'ai trouvé 425 kOms sur R701 et R702, par contre je n'ai rien trouvé sur IC2, en effectuant cette mesure mon multimètre n'indiquait plus que 141 V au lieu de 230 V.
J'ai regardé sur l'UC1 et j'ai trouvé 141 V sur l'arrivée et 42 V continu sur IC1.
Je n'ai plus de 35 V continu sur IC2.
LD 301 et 304 sont éteintes.
J'ai contrôlé chez moi et mon multimètre donnait toujours 141 V.
J'ai pris des photos du capot avec les schémas et les codes.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
J'ai trouvé 425 kOms sur R701 et R702, par contre je n'ai rien trouvé sur IC2, en effectuant cette mesure mon multimètre n'indiquait plus que 141 V au lieu de 230 V.
J'ai regardé sur l'UC1 et j'ai trouvé 141 V sur l'arrivée et 42 V continu sur IC1.
Je n'ai plus de 35 V continu sur IC2.
LD 301 et 304 sont éteintes.
J'ai contrôlé chez moi et mon multimètre donnait toujours 141 V.
J'ai pris des photos du capot avec les schémas et les codes.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
12 avril 2023 à 10:47

Bonjour, désolé je n'avais pas bien regardé.
Je viens de contrôler la led LD304 qui clignote en vert deux fois et LD301 qui clignote en rouge deux fois.
La tension en continu sur Outdoor 1 est de 35v et de 0v sur l'Outdoor 2.
Je viens de contrôler la led LD304 qui clignote en vert deux fois et LD301 qui clignote en rouge deux fois.
La tension en continu sur Outdoor 1 est de 35v et de 0v sur l'Outdoor 2.
08 avril 2023 à 09:34

Bonsoir.
Une dernière petite information, le 75V sur Indoor1 (celui qui n'était pas en alarme) est revenu sans que je sache pourquoi ?
J'ai également constaté par hasard que ce Split Indoor1 lorsqu'on essaye de le faire démarrer en mode chauffage et ventilation au maximum, souffle de l'air froid pendant environ une minute, mais il faut être très proche pour l'entendre.
Au moment où je vous écris, je viens d'essayer de contrôler exactement s'il s'agit bien d'une minute.
Mais, surprise, voilà que l'alarme rouge se déclenche quatre fois, s'arrête et recommence, et ainsi de suite, et autant que je me souvienne, c'est comme ça qu'était l'alarme sur le split indoor 2 en alarme au début.
Bref, à bientôt.
Une dernière petite information, le 75V sur Indoor1 (celui qui n'était pas en alarme) est revenu sans que je sache pourquoi ?
J'ai également constaté par hasard que ce Split Indoor1 lorsqu'on essaye de le faire démarrer en mode chauffage et ventilation au maximum, souffle de l'air froid pendant environ une minute, mais il faut être très proche pour l'entendre.
Au moment où je vous écris, je viens d'essayer de contrôler exactement s'il s'agit bien d'une minute.
Mais, surprise, voilà que l'alarme rouge se déclenche quatre fois, s'arrête et recommence, et ainsi de suite, et autant que je me souvienne, c'est comme ça qu'était l'alarme sur le split indoor 2 en alarme au début.
Bref, à bientôt.
07 avril 2023 à 20:00

Bonjour.
Je viens d'effectuer les mesures que vous m'avez demandé. J'ai bien 240v en entrée et 0v sur Indoor 1 et 2 alors que je me souviens avoir fait ces mesures lors de la première coupure EDF et avoir mesuré 75v et aussi d'ailleurs sur l'autre UE simple split voisine de celle-ci qui est sur la même alimentation.
J'en ai profité pour regarder l'aspect visuel des cartes qui semble correcte ainsi que la continuité des deux fusibles qui est OK. L'UE n'étant plus alimenté je n'ai constaté aucune led allumée. Je vais essayer de voir par où cette UE est alimentée.
Merci pour votre aide et à bientôt.
Passez de Bonnes Fêtes de Pâques.
Je viens d'effectuer les mesures que vous m'avez demandé. J'ai bien 240v en entrée et 0v sur Indoor 1 et 2 alors que je me souviens avoir fait ces mesures lors de la première coupure EDF et avoir mesuré 75v et aussi d'ailleurs sur l'autre UE simple split voisine de celle-ci qui est sur la même alimentation.
J'en ai profité pour regarder l'aspect visuel des cartes qui semble correcte ainsi que la continuité des deux fusibles qui est OK. L'UE n'étant plus alimenté je n'ai constaté aucune led allumée. Je vais essayer de voir par où cette UE est alimentée.
Merci pour votre aide et à bientôt.
Passez de Bonnes Fêtes de Pâques.
07 avril 2023 à 17:45

Il me semble que les clignotements étaient continus, autant que je me souviens.
06 avril 2023 à 19:39

Bonsoir et merci pour votre réponse, je regarderai ça demain car je n'avais aucune idée de ce que je devais vérifier.
Je n'ai aucune documentation pour me guider.
Bonne soirée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je n'ai aucune documentation pour me guider.
Bonne soirée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 avril 2023 à 19:37

Bonjour.
Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours.
L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe (LED centrale) et l'autre avait la LED à sa droite (avec le sigle d'une horloge) qui clignotait en rouge.
Le samedi premier avril il y a une nouvelle coupure EDF, et cette fois le split qui était en alarme ne s'allume plus du tout, par contre l'autre Split s'allume toujours en jaune, mais ne fonctionne toujours pas (pas de ventilation, ni d'air chaud).
Quel est la fonction du switch Temporary Switch ?
Pourriez-vous m'aider ?
Merci.
Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours.
L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe (LED centrale) et l'autre avait la LED à sa droite (avec le sigle d'une horloge) qui clignotait en rouge.
Le samedi premier avril il y a une nouvelle coupure EDF, et cette fois le split qui était en alarme ne s'allume plus du tout, par contre l'autre Split s'allume toujours en jaune, mais ne fonctionne toujours pas (pas de ventilation, ni d'air chaud).
Quel est la fonction du switch Temporary Switch ?
Pourriez-vous m'aider ?
Merci.
06 avril 2023 à 10:14