Bonjour.

Après plus de discussions avec Mitsubishi et mon revendeur, ils m'ont renvoyé une autre carte en garantie de la première.

En gros, le test déterminant pour la communication est de débrancher S3 au niveau du groupe et de prendre la tension aux bornes du groupe entre S2 et S3. Je n'avais pas correctement réalisé ce diagnostic sur la nouvelle carte : comme j'avais 0 aux bornes, j'avais pris la tension entre S2 et le fil débranché...

Moralité : la carte de rechange que j'avais commandée initialement était aussi HS.
Après remplacement par une troisième, plus de problème de communication, et surtout un compresseur qui ne s'arrête plus ! (sauf quand on lui demande biggrin)
Encore merci.
29 juin 2024 à 12:13
forum consulter ce sujet Aide dépannage clim Mitsubishi MUZ-EF35VE E3

Bonjour et merci d'avoir regardé.

La doc que j'utilise est la suivante : Service manual Mitsubishi Electric MUZ EF-VE

L'explication pour les bips sont pages 35/36 (Outdoor unit failure mode table)

Un truc intéressant, c'est que par curiosité j'ai fait le test donné par le tech Mitsubishi sur mes autres clims (débrancher S3 sur l'UE, prendre la mesure entre S2 et S3 côté UI). Sur celle qui ne fonctionne pas, j'avais 17V.
Sur celle dont la carte power de l'UI était compatible mais qui fonctionne => 55V (!!!). Sur la troisième => 24V (valeur nominale). J'ai ré-interverti les cartes power des deux UI.
J'ai toujours 17V sur celle qui ne fonctionne pas et 55V sur l'autre.

Le tech avait l'air de dire qu'il fallait avoir 24V sur cette mesure.
Du coup, ce qui me semble le plus logique, c'est que la carte de contrôle de l'UI de la clim qui ne fonctionne pas a un souci et que sa copine ne va pas tarder à en avoir un aussi (elle a des tensions qui semblent par contre normales en fonctionnement).

Qu'en pensez-vous ?
Merci.
14 juin 2024 à 12:46
forum consulter ce sujet Aide dépannage clim Mitsubishi MUZ-EF35VE E3

Publicité

Bonjour.

Je viens chercher un peu d'aide pour le dépannage d'une climatisation Mitsubishi d'une dizaine d'années, composée d'un groupe MUZ-EF35VE E3 et d'une UI MSZ-EF35VEW-E1.

L'année dernière, au moment où l'été arrive, je me rend compte que la clim ne fonctionne plus, ni en chaud, ni en froid.
Après lecture du manuel de service, j'ai 11 bips pour l'erreur sur l'UE.
Je vérifie donc l'équilibrage des phases, ça semble mauvais (40V entre certaines, 60 entre d'autres, des valeurs qui vont jusqu'à 150-160V par moment). La carte n'étant pas très jolie, je passe un coup de nettoyant contacts et je laisse passer la nuit. Le lendemain, la clim refonctionne (hasard ?), et elle a fonctionné pendant un an.
Mais il y a quelques semaines, elle a refait exactement la même erreur.

J'ai donc repris le manuel de service cette année et fait toutes les mesures sur la carte extérieure.
Tout semblait normal à part les tensions au niveau des phases. J'ai donc appelé Mitsubishi pour savoir si la carte était toujours fabriquée et ils m'ont donné une référence de remplacement (E22 N25 451).
J'ai acheté la carte et remplacé l'ancienne.

Avec la nouvelle carte, j'ai une erreur de communication entre l'UI et l'UE (3 bips).
En supprimant l'erreur, j'entends un relai qui se déclenche toutes les minutes.
Si je rallume l'UI => erreur de communication au bout de quelques minutes.
J'ai suivi le manuel de service de l'UI. Pas de tension significative entre S2 et S3 (35mv) et qui bouge à peine quand le relai s'enclenche. 5 ou 6V entre CN202 (5) et JPG. J'ai pu échanger la carte d'alimentation de l'UI avec une autre unité qui était compatible. Même tarif (et la carte fonctionne dans l'autre UI).

J'ai remis l'ancienne carte dans l'UE. Après, quelques minutes, erreur => à nouveau les 11 bips. Je serais enclin à en conclure que la communication fonctionne avec l'ancienne carte (j'ai mesuré la tension S2-S3 au passage et j'ai bien les 20V attendus). J'ai remis la nouvelle carte et appelé Mitsubishi.

Ils m'ont confirmé que c'était bien la bonne carte pour commencer.
Ensuite ils m'ont fait débrancher S3.
J'ai alors 17V entre S2 et S3 sur l'UI. Ils m'ont aussi fait tester les tensions sur les points entre S1 et S2 sur la carte de l'UE (LD61, LD63, etc). j'ai bien du 220V partout.
J'ai essayé de les rappeler mais ils n'étaient pas disponibles aujourd'hui.

Je perds un peu espoir à ce niveau. Il me semble que j'ai fait les choses de manière logique.
Je me dis que soit la nouvelle carte est HS, soit elle n'est pas compatible pour communiquer avec l'UI mais les deux possibilités me semblent peu probables.

Est-ce que vous auriez une idée pour m'aider à comprendre pourquoi la communication ne s'établit pas ?
Merci.