Bonjour.

Je viens chercher un peu d'aide pour le dépannage d'une climatisation Mitsubishi d'une dizaine d'années, composée d'un groupe MUZ-EF35VE E3 et d'une UI MSZ-EF35VEW-E1.

L'année dernière, au moment où l'été arrive, je me rend compte que la clim ne fonctionne plus, ni en chaud, ni en froid.
Après lecture du manuel de service, j'ai 11 bips pour l'erreur sur l'UE.
Je vérifie donc l'équilibrage des phases, ça semble mauvais (40V entre certaines, 60 entre d'autres, des valeurs qui vont jusqu'à 150-160V par moment). La carte n'étant pas très jolie, je passe un coup de nettoyant contacts et je laisse passer la nuit. Le lendemain, la clim refonctionne (hasard ?), et elle a fonctionné pendant un an.
Mais il y a quelques semaines, elle a refait exactement la même erreur.

J'ai donc repris le manuel de service cette année et fait toutes les mesures sur la carte extérieure.
Tout semblait normal à part les tensions au niveau des phases. J'ai donc appelé Mitsubishi pour savoir si la carte était toujours fabriquée et ils m'ont donné une référence de remplacement (E22 N25 451).
J'ai acheté la carte et remplacé l'ancienne.

Avec la nouvelle carte, j'ai une erreur de communication entre l'UI et l'UE (3 bips).
En supprimant l'erreur, j'entends un relai qui se déclenche toutes les minutes.
Si je rallume l'UI => erreur de communication au bout de quelques minutes.
J'ai suivi le manuel de service de l'UI. Pas de tension significative entre S2 et S3 (35mv) et qui bouge à peine quand le relai s'enclenche. 5 ou 6V entre CN202 (5) et JPG. J'ai pu échanger la carte d'alimentation de l'UI avec une autre unité qui était compatible. Même tarif (et la carte fonctionne dans l'autre UI).

J'ai remis l'ancienne carte dans l'UE. Après, quelques minutes, erreur => à nouveau les 11 bips. Je serais enclin à en conclure que la communication fonctionne avec l'ancienne carte (j'ai mesuré la tension S2-S3 au passage et j'ai bien les 20V attendus). J'ai remis la nouvelle carte et appelé Mitsubishi.

Ils m'ont confirmé que c'était bien la bonne carte pour commencer.
Ensuite ils m'ont fait débrancher S3.
J'ai alors 17V entre S2 et S3 sur l'UI. Ils m'ont aussi fait tester les tensions sur les points entre S1 et S2 sur la carte de l'UE (LD61, LD63, etc). j'ai bien du 220V partout.
J'ai essayé de les rappeler mais ils n'étaient pas disponibles aujourd'hui.

Je perds un peu espoir à ce niveau. Il me semble que j'ai fait les choses de manière logique.
Je me dis que soit la nouvelle carte est HS, soit elle n'est pas compatible pour communiquer avec l'UI mais les deux possibilités me semblent peu probables.

Est-ce que vous auriez une idée pour m'aider à comprendre pourquoi la communication ne s'établit pas ?
Merci.
12 juin 2024 à 12:00
Réponse 1 forum climatisation climatiseur

Aide dépannage clim Mitsubishi MUZ-EF35VE E3

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

D'après une doc générale que j'ai retrouvé 11 bips serait un problème avec la sonde de refoulement compresseur ?
Sur d'autres docs je n'ai pas ce défaut de 11 bips.
14 juin 2024 à 09:10
Réponse 2 forum climatisation climatiseur

Aide dépannage clim Mitsubishi MUZ-EF35VE E3

raoul2a
Membre inscrit
raoul2a
3 messages
Bonjour et merci d'avoir regardé.

La doc que j'utilise est la suivante : Service manual Mitsubishi Electric MUZ EF-VE

L'explication pour les bips sont pages 35/36 (Outdoor unit failure mode table)

Un truc intéressant, c'est que par curiosité j'ai fait le test donné par le tech Mitsubishi sur mes autres clims (débrancher S3 sur l'UE, prendre la mesure entre S2 et S3 côté UI). Sur celle qui ne fonctionne pas, j'avais 17V.
Sur celle dont la carte power de l'UI était compatible mais qui fonctionne => 55V (!!!). Sur la troisième => 24V (valeur nominale). J'ai ré-interverti les cartes power des deux UI.
J'ai toujours 17V sur celle qui ne fonctionne pas et 55V sur l'autre.

Le tech avait l'air de dire qu'il fallait avoir 24V sur cette mesure.
Du coup, ce qui me semble le plus logique, c'est que la carte de contrôle de l'UI de la clim qui ne fonctionne pas a un souci et que sa copine ne va pas tarder à en avoir un aussi (elle a des tensions qui semblent par contre normales en fonctionnement).

Qu'en pensez-vous ?
Merci.
14 juin 2024 à 12:46
Réponse 3 forum climatisation climatiseur

Aide dépannage clim Mitsubishi MUZ-EF35VE E3

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, on est bien d'accord 11 flashs sur votre UI ?

Sur le document il est spécifié aussi qu'il peut y avoir un problème avec le compresseur si il y a 9 flashs dans votre UE, la carte inverter ainsi que le compresseur sont liés.
Dans la suite de la doc il y a un tableau page 29 pour effectuer des contrôles sur différents éléments.
Si vous pouvez faire ces différents contrôles...
14 juin 2024 à 15:45
Réponse 4 forum climatisation climatiseur

Aide dépannage clim Mitsubishi MUZ-EF35VE E3

raoul2a
Membre inscrit
raoul2a
3 messages
Bonjour.

Après plus de discussions avec Mitsubishi et mon revendeur, ils m'ont renvoyé une autre carte en garantie de la première.

En gros, le test déterminant pour la communication est de débrancher S3 au niveau du groupe et de prendre la tension aux bornes du groupe entre S2 et S3. Je n'avais pas correctement réalisé ce diagnostic sur la nouvelle carte : comme j'avais 0 aux bornes, j'avais pris la tension entre S2 et le fil débranché...

Moralité : la carte de rechange que j'avais commandée initialement était aussi HS.
Après remplacement par une troisième, plus de problème de communication, et surtout un compresseur qui ne s'arrête plus ! (sauf quand on lui demande biggrin)
Encore merci.
29 juin 2024 à 12:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 2. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
    N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
  • 3. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 4. Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62
    N°9529 : Bonjour. J'ai deux clim Mitsubishi MUZ FH35VE. Une a un problème de carte avec clignotement continue sur la carte UI. Sur la carte UE , j'ai fait le montage discuté sur le forum et repris les recommandations pour mesurer...
  • 5. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 6. Aide pour choisir une climatisation
    N°4210 : Bonjour, Je fais appel à vous car je dois choisir une climatisation de 3.5 Kw. J'hésite entre 2 modèles : La Mitsubishi Electric : MSZ-DM35VA La LG : Standard Plus lg PM12SP.NSJ La Mitsubishi bénéficie d'une très...
  • 7. Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
    N°4359 : Bonsoir. Je viens vous solliciter pour mon problème de chauffage qui ne fonctionne plus. Climatisation Mitsubishi électrique MUZ GE50VA E1 En effet le matin je me suis aperçu que le compteur électrique avait sauté. Donc...
  • 8. Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
    N°3607 : Bonjour J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant : - 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ - 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE C'est un plan que j'ai...
  • 9. Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
    N°6620 : Bonjour à tous et merci à ce forum d'exister. Je viens à vous pour vous soumettre un problème de groupe extérieur hors service. Comme j'ai pu le lire sur différents posts, je suis aussi victime de l'obsolescence de ce...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Aide dépannage clim Mitsubishi MUZ-EF35VE E3 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite