FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Raphzic

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Raphzic sur le forum Climatisation

Raphzic
a posté 17 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.
Tout d'abord toutes mes excuses de vous avoir contraint à quoi que ce soit...
Bon il me reste plus qu'à trouver où est le court-circuit si j'ai bien compris.
Merci.
04 février 2020 à 11:19
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Bonjour Dom.
Je parlais du in sortie pcb qui entre dans le in de la carte filtre je me suis peut être mal exprimé je m'en excuse ! sad
J'ai recâblé la carte filtre qui marche quand je la branche en direct sur le 220 v d'une prise.
Je me permets de récapituler...

La carte filtre est alimentée pas la PCB (cosse rouge sur la PCB) et le out carte filtre retourne sur la PCB (cosse bleue) (réponse 5 et réponse 13 photo carte PCB et schéma électrique: huffy:).

Quand je débranche la cosse rouge et que je teste les bornes in PCB j'ai le 220 v.
Quand je branche la carte filtre le 220v disparait.
Pour le coup je suis perdu...
J'ai également fait ce test en ne branchant pas la sortie de la carte filtre et les résultats sont les mêmes le 220 v disparaît.
Merci encore de votre intérêt à mon problème.
03 février 2020 à 11:33
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Publicité

Oui c'est exactement ça... Dom.
J'ai effectué un test en alimentant cette carte avec une prise 220 ce coup là j’obtiens le 220 en sortie.
Alors pour quelle raison elle marche alimentée par une rallonge et non par la PCB alors que je lis bien le 220 à la sortie de la PCB ?
02 février 2020 à 17:28
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Voici une photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
inscriptions sur la capa

02 février 2020 à 17:22
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Bonjour Dom.
C'est bien un 337 j'ai la continuité d'un bout à l'autre sur la phase et également sur le neutre mais malgré ça c'est du 220V dès que je branche l'alim dessus en entrée et donc rien en sortie non plus et pas de continuité entre la phase et le neutre.
02 février 2020 à 15:57
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Sur la carte filtre en bleu j'ai un capacitif réf pcx2 337 mkp.
Comment tester celui-ci ?
02 février 2020 à 14:48
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Bonjour.
Oui tam j'ai fait des études de maintenance industriel, bon je connais peu l'électronique...
Mais j'ai effectué les tests comme écrit plus haut mon constat à l'heure actuelle : Alimentation de la carte filtre câble décâblé, j'ai 220V câble câblée à l'entrée de la carte les 220V disparaissent et je parle que de la partie (in) de la carte filtre.
02 février 2020 à 14:45
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Voici le schéma plus net.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20200201 183641

01 février 2020 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Je la renvoie au plus vite toutes mes excuses.
01 février 2020 à 18:22
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

PFC reactor le câble en in lui apporte bien le 220V rien en sortie.
Merci de votre intéressement à mon problème, un gros gros merci même...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20200201 17340320200201 173413

01 février 2020 à 17:38
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

La pluie me laissant un peu de temps voici la carte PFC reactor de ma clim.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
0136351 image 1037866 eam38878001 1.jpeg

01 février 2020 à 17:35
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Il y a-t-il un risque de shunter cette carte PFC pour avancer un diagnostic... ?
01 février 2020 à 16:49
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

La première photo correspond à la carte PCB cosse rouge (in pfc) débrancher le 220 est présent cosse bleu (out pfc) comme indiqué sur le schéma électrique (photo 3).

Je n'ai pas démonté la carte PFC que j'ai déjà démonté une fois plutôt galère mais à l'entrée de celle-ci plus de tension alors que la continuité des fils est bonne (incompréhensible) donc forcément rien en out de celle-ci non plus.

La question se porte donc sur cette carte PFC (environ 170 euros) et j'ai déjà changé la carte PCB (500 euros) d'où mon questionnement histoire de ne pas changer la PFC sans connaître réellement son intérêt...
Lorsque je l'avais démonté les pistes de la PFC me donne bien une continuité entre l'entrée et la sortie phase et neutre et pas de court-circuit entre les deux.
01 février 2020 à 16:47
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Bonjour.
Merci Dom de votre réponse, je vous envoie ce que j'ai comme info photos.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20200201 162621


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20200201 162612


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20200128 174356

01 février 2020 à 16:37
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Suite de ma question.
Bonjour. Je suis en panne avec ma clim LG FM30AH j'aimerais avoir des précisions sur les tensions existantes sur cet appareil... la tension d'entrée en IN sur la carte PFC et le OUT.
Merci beaucoup.
29 janvier 2020 à 20:55
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Merci pour cette réponse !!!
Je l'avais déjà vu lors du diagnostic LG sur le net...
J'ai effectué les tests tout semble correct... mais je suis arrivé à détecter je pense une anomalie liée à la carte filtre, j'ai bien le 220V qui entre en input mais rien du tout à la sortie de celui-ci...
Est-ce que l'on pourrait m'éclairer au sujet de cette carte filtre !!
Merci beaucoup.
28 janvier 2020 à 21:51
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH

Bonjour.

Je suis en possession d'une clim LG FM30AH !
L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais aucune led allumée...
Suite à ça j'ai décidé de changer la carte PCB et je me retrouve toujours avec le même problème aucune led allumée et pourtant belle et bien alimentée en 220 V...
Je suis coincée, quelqu'un aurait-il une solution ou connaît ce genre de problème ?
Merci d'avance.
27 janvier 2020 à 21:45
forum consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH