Bonjour Aclimax et PL,

Tout d'abord, je suis désolé de déterrer ce post. Je le réactive car j'ai la même configuration (salon/séjour/cuisine au RDC - 150m³) et un installateur me conseille le même modèle Daikin Optimised Heating en taille 40, plus abordable et moins énergivore (sur le papier) qu'un Hyper Heating Mitsubishi taille 50.

Je confirme que la documentation indique que ce FTXTM40R passe 5.95kW à -5°C, mais attention, c'est en puissance maximale !

Voir la documentation :
https://www.brancafroid.fr/documents/images/catalogue_medias/-1254_2431_media.pdf

Avez-vous décidé de l'installer ? Étant donné que sa puissance nominale est de 4kW, j'ai peur qu'il doive tourner un peu trop fort pour une pièce de 60m² et que son coefficient de performance chute trop fortement. Mon besoin de chauffage à -7°C (température de base par chez moi) pour mon RDC est de 5250W, et ce sera évidemment beaucoup moins à des températures plus élevées.

Si vous ne l'avez pas retenu, qu'avez-vous choisi au final ? Et si vous l'avez, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
18 février 2023 à 15:22