Bonjour.
J'ai contacté un installateur de climatiseur qui est venu chez moi et a visité la pièce pour laquelle je souhaite une clim réversible surtout pour la chauffer l'hiver.
La maison est de 2002 de plain pied avec 60m² de surface et 150M3 de volume pour la pièce à chauffer.
J'ai été surpris car le devis est arrivé avec une clim Daikin.
FTXTM40R SPLIT et perfera 4kW pour l'unité extérieure.
Je suis étonné car quand j ai pris les info sur le net on me conseillé de prendre une 6kW et la elle fait 4kW.
De plus ce que je ne comprends pas c est que le vendeur me dit que la 40 R fait 6 kW en chauffage à -5° ce que je ne trouve pas sur les doc.
Y a-t-il des pro pour me conseiller ?
Merci
J'ai contacté un installateur de climatiseur qui est venu chez moi et a visité la pièce pour laquelle je souhaite une clim réversible surtout pour la chauffer l'hiver.
La maison est de 2002 de plain pied avec 60m² de surface et 150M3 de volume pour la pièce à chauffer.
J'ai été surpris car le devis est arrivé avec une clim Daikin.
FTXTM40R SPLIT et perfera 4kW pour l'unité extérieure.
Je suis étonné car quand j ai pris les info sur le net on me conseillé de prendre une 6kW et la elle fait 4kW.
De plus ce que je ne comprends pas c est que le vendeur me dit que la 40 R fait 6 kW en chauffage à -5° ce que je ne trouve pas sur les doc.
Y a-t-il des pro pour me conseiller ?
Merci
12 septembre 2022 à 21:08
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Avis installation climatiseur réversible Daikin
Bonjour,
Qu'il vous envoie la documentation technique.
Qu'il vous envoie la documentation technique.
24 septembre 2022 à 12:39
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Avis installation climatiseur réversible Daikin
Bonjour Aclimax et PL,
Tout d'abord, je suis désolé de déterrer ce post. Je le réactive car j'ai la même configuration (salon/séjour/cuisine au RDC - 150m³) et un installateur me conseille le même modèle Daikin Optimised Heating en taille 40, plus abordable et moins énergivore (sur le papier) qu'un Hyper Heating Mitsubishi taille 50.
Je confirme que la documentation indique que ce FTXTM40R passe 5.95kW à -5°C, mais attention, c'est en puissance maximale !
Voir la documentation :
https://www.brancafroid.fr/documents/images/catalogue_medias/-1254_2431_media.pdf
Avez-vous décidé de l'installer ? Étant donné que sa puissance nominale est de 4kW, j'ai peur qu'il doive tourner un peu trop fort pour une pièce de 60m² et que son coefficient de performance chute trop fortement. Mon besoin de chauffage à -7°C (température de base par chez moi) pour mon RDC est de 5250W, et ce sera évidemment beaucoup moins à des températures plus élevées.
Si vous ne l'avez pas retenu, qu'avez-vous choisi au final ? Et si vous l'avez, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Tout d'abord, je suis désolé de déterrer ce post. Je le réactive car j'ai la même configuration (salon/séjour/cuisine au RDC - 150m³) et un installateur me conseille le même modèle Daikin Optimised Heating en taille 40, plus abordable et moins énergivore (sur le papier) qu'un Hyper Heating Mitsubishi taille 50.
Je confirme que la documentation indique que ce FTXTM40R passe 5.95kW à -5°C, mais attention, c'est en puissance maximale !
Voir la documentation :
https://www.brancafroid.fr/documents/images/catalogue_medias/-1254_2431_media.pdf
Avez-vous décidé de l'installer ? Étant donné que sa puissance nominale est de 4kW, j'ai peur qu'il doive tourner un peu trop fort pour une pièce de 60m² et que son coefficient de performance chute trop fortement. Mon besoin de chauffage à -7°C (température de base par chez moi) pour mon RDC est de 5250W, et ce sera évidemment beaucoup moins à des températures plus élevées.
Si vous ne l'avez pas retenu, qu'avez-vous choisi au final ? Et si vous l'avez, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
18 février 2023 à 15:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 3. Avis installation climatiseur réversible Toshiba
- N°4578 : Bonjour, J'envisage de faire installer un climatiseur mural réversible Toshiba Mirai RAS-10BKV-E. 2.5kW fluide R410A, sachant que ma maison fait 36 m² soit 4 pièces de 9 m² le tout en forme de carré avec toutes les portes...
- 4. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 5. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 6. Avis sur un devis installation climatisation Mitsubishi réversible
- N°321 : Bonjour, j'envisage de mettre une climatisation réversible dans une maison neuve de 2007 (bonne isolation), j'habite dans le 91 (Ballancourt sur Essonne). Pouvez-vous me conseiller sur le matériel à installer ? RDC (80 m²)...
- 7. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
- 8. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 9. Avis devis installation climatiseur
- N°2961 : Bonjour à tous, Désirant climatiser une partie de mon appartement (3 chambres d'environ 15m² chacune), j'ai fait faire un devis par une société spécialisée. Montant : 8000 € TTC matériel Daikin (main d'œuvre +...
- 10. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite