Re-bonjour à tous.
Désolé pour le long silence mais je voulais que ma réponse soit sure et sans équivoque.
Un électricien était passé (par coïncidence) à la maison et a reconnecté les fils du secteur (compteur général) et le soir, MIRACLE le climatiseur a refonctionné normalement comme il y avait un an : sans souci et sans problème. Sans avoir vérifié ni touché à la charge des gaz.
Donc, je confirme c'était plutôt un mauvais branchement de quelques fils qui ont indubitablement réduit le courant arrivé au climatiseur (à peine 120 V sûrement). D'où le problème de connexion entre UE et l'évapo.
Par ailleurs, je tiens vivement à remercier M. JOSOA (technicien auprès du revendeur) qui plus est, un ami, un très bon ami... qui nous a déjà préconisé de vérifier le câblage et la tension arrivés à l'appareil. C'est confirmé, fini les pannes, fini les arrêts intermittents... Merci surtout à Dieu pour le redémarrage de notre climatiseur. Bye bye la chaleur de Toamasina.
Désolé pour le message trop long mais j'espère contribuer au forum surtout à Madagascar où la tension du courant du réseau de distribution est vraiment instable. Merci aussi pour le forum d'entraide.
Désolé pour le long silence mais je voulais que ma réponse soit sure et sans équivoque.
Un électricien était passé (par coïncidence) à la maison et a reconnecté les fils du secteur (compteur général) et le soir, MIRACLE le climatiseur a refonctionné normalement comme il y avait un an : sans souci et sans problème. Sans avoir vérifié ni touché à la charge des gaz.
Donc, je confirme c'était plutôt un mauvais branchement de quelques fils qui ont indubitablement réduit le courant arrivé au climatiseur (à peine 120 V sûrement). D'où le problème de connexion entre UE et l'évapo.
Par ailleurs, je tiens vivement à remercier M. JOSOA (technicien auprès du revendeur) qui plus est, un ami, un très bon ami... qui nous a déjà préconisé de vérifier le câblage et la tension arrivés à l'appareil. C'est confirmé, fini les pannes, fini les arrêts intermittents... Merci surtout à Dieu pour le redémarrage de notre climatiseur. Bye bye la chaleur de Toamasina.
Désolé pour le message trop long mais j'espère contribuer au forum surtout à Madagascar où la tension du courant du réseau de distribution est vraiment instable. Merci aussi pour le forum d'entraide.
16 mars 2017 à 23:52

D'accord,
Aussi, je vais demander à l'installateur de vérifier la quantité de charge de réfrigérant d'usine et faire peser le gaz.
Merci.
Aussi, je vais demander à l'installateur de vérifier la quantité de charge de réfrigérant d'usine et faire peser le gaz.
Merci.

01 mars 2017 à 03:59

Bonjour
Un grand merci pour la promptitude des réponses sur ce forum.
Par ailleurs, il est fort possible que cela puisse avoir à une surchauffe puisque le problème a commencé en mode chaud, lors d'un hiver assez rigoureux chez nous.
Quant au gaz c'est du type R410A.
Encore merci pour tout.
Un grand merci pour la promptitude des réponses sur ce forum.
Par ailleurs, il est fort possible que cela puisse avoir à une surchauffe puisque le problème a commencé en mode chaud, lors d'un hiver assez rigoureux chez nous.
Quant au gaz c'est du type R410A.
Encore merci pour tout.
28 février 2017 à 04:36

Bonjour
Depuis un an, notre clim Haier HSM12HEAE03/R2 a bien fonctionné en froid qu'en chaud sans souci.
Puis depuis le début de l'année, il fonctionne intermittente, puis à la fin (aujourd'hui) il fonctionne rarement une fois sur sept.
Quelques fois, le code E7 s'affiche sur UI, je voudrais savoir comment dépanner ce problème de communication entre unités intérieure et extérieure.
Ce qui est étonnant, il peut fonctionner toute une nuit quand il veut fonctionner.
Y aurait-il quelqu'un qui pourrait m'aider ?
Il fait une de ces chaleurs à Madagascar en ces périodes caniculaires.
Merci pour tout.
Depuis un an, notre clim Haier HSM12HEAE03/R2 a bien fonctionné en froid qu'en chaud sans souci.
Puis depuis le début de l'année, il fonctionne intermittente, puis à la fin (aujourd'hui) il fonctionne rarement une fois sur sept.
Quelques fois, le code E7 s'affiche sur UI, je voudrais savoir comment dépanner ce problème de communication entre unités intérieure et extérieure.
Ce qui est étonnant, il peut fonctionner toute une nuit quand il veut fonctionner.
Y aurait-il quelqu'un qui pourrait m'aider ?
Il fait une de ces chaleurs à Madagascar en ces périodes caniculaires.
Merci pour tout.