Question forum climatisation : Problème communication entre unités intérieure et extérieure

rlalason
Membre inscrit
rlalason
4 messages
Bonjour

Depuis un an, notre clim Haier HSM12HEAE03/R2 a bien fonctionné en froid qu'en chaud sans souci.
Puis depuis le début de l'année, il fonctionne intermittente, puis à la fin (aujourd'hui) il fonctionne rarement une fois sur sept.
Quelques fois, le code E7 s'affiche sur UI, je voudrais savoir comment dépanner ce problème de communication entre unités intérieure et extérieure.

Ce qui est étonnant, il peut fonctionner toute une nuit quand il veut fonctionner.
Y aurait-il quelqu'un qui pourrait m'aider ?
Il fait une de ces chaleurs à Madagascar en ces périodes caniculaires.

Merci pour tout.
26 février 2017 à 14:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème communication entre unités intérieure et extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Là je ne vois pas trop ce que nous pourrions faire, je verrais peut-être une surchauffe de la carte UE, les températures extérieures étant surement très très élevées et que cet appareil n'est peut-être pas adapté pour ce pays ??
Généralement cette marque au dessus de 35°C ont beaucoup de mal à donner leur puissance de plus suivant aussi avec le type de gaz.
Il y a peut-être un manque de gaz ?
27 février 2017 à 18:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème communication entre unités intérieure et extérieure

rlalason
Membre inscrit
rlalason
4 messages
Bonjour
Un grand merci pour la promptitude des réponses sur ce forum.
Par ailleurs, il est fort possible que cela puisse avoir à une surchauffe puisque le problème a commencé en mode chaud, lors d'un hiver assez rigoureux chez nous.
Quant au gaz c'est du type R410A.

Encore merci pour tout.
28 février 2017 à 04:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème communication entre unités intérieure et extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. L’idéal serait de peser le gaz, afin de savoir si le poids correspond aux préconisations constructeur.
28 février 2017 à 17:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème communication entre unités intérieure et extérieure

rlalason
Membre inscrit
rlalason
4 messages
D'accord,
Aussi, je vais demander à l'installateur de vérifier la quantité de charge de réfrigérant d'usine et faire peser le gaz.
Merci. biggrin
01 mars 2017 à 03:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème communication entre unités intérieure et extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Tenez-nous au courant.
Merci.
01 mars 2017 à 20:07
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème communication entre unités intérieure et extérieure

rlalason
Membre inscrit
rlalason
4 messages
Re-bonjour à tous.

Désolé pour le long silence mais je voulais que ma réponse soit sure et sans équivoque.

Un électricien était passé (par coïncidence) à la maison et a reconnecté les fils du secteur (compteur général) et le soir, MIRACLE le climatiseur a refonctionné normalement comme il y avait un an : sans souci et sans problème. Sans avoir vérifié ni touché à la charge des gaz.

Donc, je confirme c'était plutôt un mauvais branchement de quelques fils qui ont indubitablement réduit le courant arrivé au climatiseur (à peine 120 V sûrement). D'où le problème de connexion entre UE et l'évapo.

Par ailleurs, je tiens vivement à remercier M. JOSOA (technicien auprès du revendeur) qui plus est, un ami, un très bon ami... qui nous a déjà préconisé de vérifier le câblage et la tension arrivés à l'appareil. C'est confirmé, fini les pannes, fini les arrêts intermittents... Merci surtout à Dieu pour le redémarrage de notre climatiseur. Bye bye la chaleur de Toamasina.

Désolé pour le message trop long mais j'espère contribuer au forum surtout à Madagascar où la tension du courant du réseau de distribution est vraiment instable. Merci aussi pour le forum d'entraide.
16 mars 2017 à 23:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

>>> Résultats suivants pour : Problème communication entre unités intérieure et extérieure >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 1brico videoraccord climatisationdepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite