Multi-Forums

Bonjour, en effet les climatiseurs réversibles dégivrent par moment en mode chaud. Par contre le fait que votre dégivrage ait lieu toutes les 3 minutes me semble bizarre. Je pense qu'il serait bon de vérifier votre charge en gaz (possibilité de fuite) car un manque de fluide frigorigène provoque des prises en glace de votre batterie extérieure (évaporateur en mode chaud). Regarder si votre batterie prend en glace rapidement après la mise en route de votre climatisation. Regarder également si votre moteur (ventilateur) extérieur fonctionne bien ou si votre batterie extérieure n'est pas sale (si c'est le cas, un simple nettoyage résoudra votre problème). Cordialement.
27 février 2008 à 01:58
forum consulter ce sujet Dégivrage MITSUBISHI Electric multisplit

Bonjour, je pense que vous avez un problème de régulation ou des sondes donnant de mauvaises informations. Voir si vous pouvez régler l'hystérisis (écart entre la température d'enclenchement et celle de mise à l'arrêt par rapport à votre point de consigne). Faire des mesures (Ohm) sur votre sonde de reprise : par rapport à la température ambiante, votre sonde doit avoir une valeur ohmique. Renseignez-vous auprès de technibel pour avoir les valeurs ohmiques par rapport aux températures. Débrancher votre sonde, la tester entre chaque extrémité (2) et reportez-vous à votre barême pour savoir si la sonde est bonne... Pour répondre à votre seconde question, votre problème ne doit pas venir de la charge en fréon... Cordialement.
22 février 2008 à 02:31
forum consulter ce sujet Problème DC inverter technibel

Publicité

Bonjour, il est possible qu'il y ait un manque de charge dans votre installation surtout si vous n'aviez pas ce problème à l'installation. Un manque de fréon diminue la puissance. Regarder si votre condenseur du groupe extérieur n'est pas sale (un mauvais échange thermique extérieur en provoque également un à l'intérieur). Pour la soufflerie, vérifier votre filtre et l'état de salissure de votre batterie. Cordialement...
22 février 2008 à 02:31
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible HITACHI pas plus de 20°

Bonjour,
Il vous faut des manifol, groupe de récupération, une balance et une bouteille de récup ou de transfert (le transfert est plus approprié si vous souhaitez réinjecter le gaz).
Poser vos manifol BP (bleue) et HP (rouge) sur les prises schreiber de votre clim puis visser le jaune (bypass) sur l'entrée du groupe de récup. Prendre un flexible en plus pour le poser sur la sortie du groude de récup et de l'autre côté sur la bouteille de récup (il y a 2 entrée gaz ou liquide : cela dépendra du mode que vous mettrez sur votre groupe de transfert). Poser la bouteille de récup sur votre balance mise sur 0 kg.
Ouvrez vos robinets de mano, groupe de récup et bouteille. Mettre en service votre groupe de récup. Lorsque votre mano affichera -1 ou 0 bar (robinet fermé) c'est que vous avez terminé la récupération.
Pour recharger uniquement 3 kg, laisser vos mano sur la clim et brancher le (bypass) sur la bouteille de récup.
Ouvrez le robinet (bleue : aspiration) et le robinet de la bouteille de récup, celle-ci étant sur la balance afin de mettre exactement la charge souhaitée.
A un moment, le pressostat BP va se réarmer, mettre la clim en service (mode froid), surtout changer en phase gaz ou alors en liquide par accoup avec le robinet BP (jamais HP : rouge). Si vous avez du mal à charger mettre une ceinture chauffante sur la bouteille. Bon courage...
17 février 2008 à 02:47
forum consulter ce sujet Récupérer gaz r410a PAC Daikin bouteille récupération