Conseils des bricoleurs climatisation : Dégivrage MITSUBISHI Electric multisplit


Invité
invité
Bonjour, j'ai l'installation suivante : MITSUBISHI Electric multisplit. Mon unité intérieur souffle du chaud pendant 3 minutes puis le volet s'inverse entièrement vers le haut et souffle du froid pendant 3 minutes (l'installateur m'a parlé de position "dégivrage"). Ce cycle se répète toute la nuit. Ce fonctionnement est-il normal ?
26 février 2008 à 02:14
Réparation 1 climatisations

Dégivrage MITSUBISHI Electric multisplit

SD
Membre inscrit
SD
82 messages
Bonjour, en effet les climatiseurs réversibles dégivrent par moment en mode chaud. Par contre le fait que votre dégivrage ait lieu toutes les 3 minutes me semble bizarre. Je pense qu'il serait bon de vérifier votre charge en gaz (possibilité de fuite) car un manque de fluide frigorigène provoque des prises en glace de votre batterie extérieure (évaporateur en mode chaud). Regarder si votre batterie prend en glace rapidement après la mise en route de votre climatisation. Regarder également si votre moteur (ventilateur) extérieur fonctionne bien ou si votre batterie extérieure n'est pas sale (si c'est le cas, un simple nettoyage résoudra votre problème). Cordialement.
27 février 2008 à 01:58
Réparation 2 climatisations

Dégivrage MITSUBISHI Electric multisplit


Invité
invité
Un manque de charge me parait évident aussi ! juju
04 mars 2008 à 03:00
Réparation 3 climatisations

Dégivrage MITSUBISHI Electric multisplit


Invité
invité
Vérifiez si le trou amenant les tuyauteries est bien bouché derrière la console ; l'air froid extérieur peut perturber la sonde.
02 mai 2008 à 15:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC Mitsubishi Electric et mode dégivrage
    N°8465 : Bonjour à tous. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi Electric air-air, modèle SUZ-KA60, installée en 2009 environ, avec un gainable. Je précise que je suis arrivé depuis 3...
  • 2. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 5. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
    N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
  • 6. Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
    N°3772 : Bonjour. Climatisation Mitsubishi Electric - MSZ FH 035, je souhaiterai connaitre le cycle de dégivrage et à quelle température extérieure commence-t-il à dégivrer ? Actuellement je n'ai pas de givre sur le groupe...
  • 7. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 8. Problème PAC air air Mitsubishi Multisplit
    N°6946 : Bonjour à tous. J’ai fait installer une PAC air Air Mitsubishi il y a plusieurs mois et depuis le début il y a des anomalies et j’aurais besoin de votre aide... Voici quelques faits : - groupe extérieur Mxz-6D122A - 6...
  • 9. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
  • 10. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
>>> Résultats suivants pour : Dégivrage MITSUBISHI Electric multisplit >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage videopage en travauxdepannage climatisation reversiblepanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite