Problèmes climatisation dépannage : Climatiseur réversible HITACHI pas plus de 20°
Invité

Bonjour, mon climatiseur réversible inverter HITACHI ne chauffe pas à plus de 20° à un mètre de l'appareil, température obtenue avec 15° extérieur, il arrive même qu'il fasse plus chaud dehors que dedans. La soufflerie est très faible environ 20cm de la sortie et ne permet pas de brasser l'air de la pièce. Le tout quelle que soit la température affichée et le mode de soufflerie auto ou éco ou autre, et bien évidement en mode chauffage. Service après-vente inexistant. Quelqu'un peut-il me dire d'où provient la panne et éventuellement maider à la réparer ? Merci.
20 février 2008 à 14:01
Conseils 1 forum climatisation
Climatiseur réversible HITACHI pas plus de 20°
Bonjour, il est possible qu'il y ait un manque de charge dans votre installation surtout si vous n'aviez pas ce problème à l'installation. Un manque de fréon diminue la puissance. Regarder si votre condenseur du groupe extérieur n'est pas sale (un mauvais échange thermique extérieur en provoque également un à l'intérieur). Pour la soufflerie, vérifier votre filtre et l'état de salissure de votre batterie. Cordialement...
22 février 2008 à 02:31
Conseils 2 forum climatisation
Climatiseur réversible HITACHI pas plus de 20°
J'ai eu ce problème, l'installateur m'a dit que ce n'était pas réparable et m'a proposé une autre installation. En réalité j'ai démonté le split, les lamelles du ventilateur étaient presque totalement colmatées. Je les ai nettoyées avec un goupillon en faisant attention de ne pas casser ces lamelles qui sont en plastique fin. Après cette intervention ma clim fonctionnait comme au premier jour. Il faut dire que quelques temps avant j'avais repeind la pièce où se trouve ce split avec un pistolet à peindre je n'avais certainement mal protégé ce split. Morale : attention à certains installateurs soit ils n'y connaissent rien, soit ce sont des escrocs.
26 février 2008 à 02:14
Conseils 3 forum climatisation
Invité

Climatiseur réversible HITACHI pas plus de 20°
Invité

D'accord avec Pierre. Hitachi à un service technique compétant, mais l'installateur pas forcément. Je vous conseille de vous orienter vers quelqu'un d'autre pour faire votre dépannage ou la maintenance. N'hésiter pas à contacter l'agence ou le concessionnaire Hitachi de votre secteur pour qu'il vous oriente vers l'un de ses clients apte à faire le nécessaire. Salutations. Nicolas
Conseils 4 forum climatisation
Invité

Climatiseur réversible HITACHI pas plus de 20°
Invité

Les services Hitachi sont très bons pour la vente, pour le dépannage c'est autre chose.
J'attends depuis 38 jours des pièces en cette période de froid très agréable.
J'attends depuis 38 jours des pièces en cette période de froid très agréable.
28 mars 2009 à 03:56
Conseils 5 forum climatisation
Invité

Climatiseur réversible HITACHI pas plus de 20°
Invité

J'ai une Hitachi ; jusqu'à présent la température restait bloquée sur 25° impossible de la faire baisser, de plus elle ne s'arrêtait jamais alors que la température affichée était de 19° ; solution : ouvrir les fenêtres pour respirer un peu mais suite à une coupure de courant elle reste maintenant bloquée sur 12°, avec la même température affichée, ce qui est plutôt une température de chambre froide. L'installateur ne veut rien faire et chez Hitachi on me dit que c'est normal, bref personne ne veut rien faire : service après vente hors pair !
Si quelqu'un a une solution (à part en racheter une d'une autre marque) !
Si quelqu'un a une solution (à part en racheter une d'une autre marque) !
20 décembre 2009 à 17:05
Conseils 6 forum climatisation
Invité

Climatiseur réversible HITACHI pas plus de 20°
Invité

Pas de problème cela fait cinq ans que la mienne ne sert qu'à refroidir ma maison l'hiver, le revendeur ne veut rien faire et Hitachi non plus, moralité changer de climatisation, de marque et d'installateur, de préférence une grosse boîte plus solvable si on arrive au procès...
20 décembre 2009 à 17:11
Conseils 7 forum climatisation
Invité

Climatiseur réversible HITACHI pas plus de 20°
Invité

Même problème après une coupure de courant ma climatisation s'est mise instantanément à souffler de l'air froid, 10° en température de sortie c'est pas terrible, ça ne viendrait pas de la carte électronique par hasard et si oui où peut-on s'en procurer une et à quel prix ?
16 janvier 2010 à 07:46
Conseils 8 forum climatisation
Invité

Climatiseur réversible HITACHI pas plus de 20°
Invité

J'ai les mêmes problèmes avec une Hitachi RAS-50 CNH1 manque de chaleur dans la pièce (surtout si la température extérieure est inférieure à +8) sensation d'air froid et en plus elle est bruyante.
Je suis de Côte d'Or à côté de Semur en Auxois, je ne trouve pas de techniciens sérieux pour me la faire marcher.
J'ai des propositions pour une révision avec contrôle du gaz de 250 à 300 pour une heure environ de travail (de qui se moque t-on quand le SMIC est à 9 euros de l'heure).
Pour la société qui me l'a installée en septembre, elle est revenue un jour dans le 1er hiver où il ne faisait pas froid pour me dire qu'il faut la programmer à fond (sur 31), que tout allait bien, depuis elle n'existe plus.
Je suis de Côte d'Or à côté de Semur en Auxois, je ne trouve pas de techniciens sérieux pour me la faire marcher.
J'ai des propositions pour une révision avec contrôle du gaz de 250 à 300 pour une heure environ de travail (de qui se moque t-on quand le SMIC est à 9 euros de l'heure).
Pour la société qui me l'a installée en septembre, elle est revenue un jour dans le 1er hiver où il ne faisait pas froid pour me dire qu'il faut la programmer à fond (sur 31), que tout allait bien, depuis elle n'existe plus.
02 janvier 2011 à 15:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
- N°3808 : Bonjour, J'ai 4 splits avec une unité extérieure donc 2 appareils en bas et 2 à l'étage, et aujourd'hui j'ai les 2 appareils du bas qui ne fonctionnent plus ils ne s'allument pas. J'ai vérifié au niveau du disjoncteur de...
- 3. Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
- N°2367 : Bonjour à vous. J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur : - complément gaz ?? - changement carte électronique ?? qui selon le monteur ne se...
- 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 5. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
- N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
- 6. UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation
- N°5094 : Bonjour. Modèle UI: RAS-30CNHZ2 UE: RAM-50CNHZ2 installation de 2003. Bon fonctionnement cet été en froid. Lors de la mise en route en chaud problème ! Au départ clignotement minuterie 3 fois puis arrêt pendant 5s et...
- 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 8. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 9. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 10. Bruit climatiseur réversible Mitsubishi
- N°3777 : Bonjour. J'ai un bloc climatiseur réversible posé en haut du mur dans le couloir qui mène au chambre. Nous l'avons depuis l'hiver 2015. Depuis l'été dernier, nous constatons un bruit "clac clac" qui est très gênant la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite