Bonsoir,
Je cherche à dimensionner une climatisation réversible pour un salon de 50m².
J’habite en Haute Savoie donc la température mini est -15.
J’ai trouvé 6000W c’est juste d’après vous ?
Merci.
Je cherche à dimensionner une climatisation réversible pour un salon de 50m².
J’habite en Haute Savoie donc la température mini est -15.
J’ai trouvé 6000W c’est juste d’après vous ?
Merci.
18 mars 2018 à 17:20

Bonsoir,
Je n’ai pas trouvé la doc technique du climatiseur, pour savoir s'il prend en compte le contact de sécurité de la pompe.
Mais pour le câblage de la pompe le bleu est le neutre et le marron la phase, donc le bleu sur le violet et le marron sur le marron.
Le gris et le noir servent pour le contact de sécurité, il sert à couper la clim en cas de débordement.
Mais généralement je ne m’en sers pas.
Bonne soirée.
Seb
Je n’ai pas trouvé la doc technique du climatiseur, pour savoir s'il prend en compte le contact de sécurité de la pompe.
Mais pour le câblage de la pompe le bleu est le neutre et le marron la phase, donc le bleu sur le violet et le marron sur le marron.
Le gris et le noir servent pour le contact de sécurité, il sert à couper la clim en cas de débordement.
Mais généralement je ne m’en sers pas.
Bonne soirée.
Seb
04 février 2018 à 23:03

Merci beaucoup pour vos réponses !
5 A au démarrage du compresseur ?
C’est un 15A.
Lorsque je faisais mes tests j’avais débranché le bus de com entre l’UE et l'UI.
On a remplacé les disjoncteurs, le câble d’alimentation...
Par contre je viens de penser qu’on a le câble d’alimentation et le bus dans la même gaine collé serré.
5 A au démarrage du compresseur ?
C’est un 15A.
Lorsque je faisais mes tests j’avais débranché le bus de com entre l’UE et l'UI.
On a remplacé les disjoncteurs, le câble d’alimentation...
Par contre je viens de penser qu’on a le câble d’alimentation et le bus dans la même gaine collé serré.
20 janvier 2018 à 18:42

C’est une hybride, une partie avec un brûleur propane et une autre avec la PAC air/eau
Il y a une alimentation pour l’UI et une pour l’UE. Lorsque je le teste je n’alimente pas l’UE.
C’est un groupe extérieur Mitsubishi.
Oertli est une filiale de De Dietrich.
Il y a une alimentation pour l’UI et une pour l’UE. Lorsque je le teste je n’alimente pas l’UE.
C’est un groupe extérieur Mitsubishi.
Oertli est une filiale de De Dietrich.
20 janvier 2018 à 17:33

Bonjour,
Vous avez testé la bobine de vanne 3 voies ?
Vous avez testé la bobine de vanne 3 voies ?
19 janvier 2018 à 20:42

Du coup j’ai débranché U le fil rouge où est pris la résistance ça ne disjoncte pas.
J’ai testé en inversant la phase et le neutre hier et c’était pareil.
Vous pensez vraiment à ça deux compresseurs neuf HS.
J’ai vérifié avec la pince mais ça coupe trop vite.
Et s'il y avait vraiment un défaut d’isolement pourquoi lorsque je la branche à mon entreprise rien de disjoncté.
J’ai testé en inversant la phase et le neutre hier et c’était pareil.
Vous pensez vraiment à ça deux compresseurs neuf HS.
J’ai vérifié avec la pince mais ça coupe trop vite.
Et s'il y avait vraiment un défaut d’isolement pourquoi lorsque je la branche à mon entreprise rien de disjoncté.
19 janvier 2018 à 18:56

Bonjour cathars,
On ne démarre pas la PAC, il y a juste la résistance qui s’enclenche même pas 1 ampère.
Cordialement.
On ne démarre pas la PAC, il y a juste la résistance qui s’enclenche même pas 1 ampère.
Cordialement.
19 janvier 2018 à 17:43

Bonjour Dom,
Merci de m’avoir répondu.
Oui 100 Mohms pardon, oui entre un enroulement et la terre.
J’ai 40mA avec ma pince ampèremètre sur la terre de la machine. Courant de fuite logique dû à la résistance carter non ?
Je le suppose que c’est un 500 mA enfin ils m’ont dit ça.
C’est une résistance interne au compresseur.
Lorsque que je débranche les connexions du compresseur la machine ne disjoncte pas et démarre les ventilateurs.
Cordialement.
Sébastien.
Merci de m’avoir répondu.
Oui 100 Mohms pardon, oui entre un enroulement et la terre.
J’ai 40mA avec ma pince ampèremètre sur la terre de la machine. Courant de fuite logique dû à la résistance carter non ?
Je le suppose que c’est un 500 mA enfin ils m’ont dit ça.
C’est une résistance interne au compresseur.
Lorsque que je débranche les connexions du compresseur la machine ne disjoncte pas et démarre les ventilateurs.
Cordialement.
Sébastien.
19 janvier 2018 à 17:25

Bonjour,
Je suis frigoriste débutant, j’ai un problème avec une pompe à chaleur qui fait disjoncter le 500mA.
Le 500mA disjoncte au bout de 2 minutes après avoir enclenché la PAC.
Donc au moment où les résistances carter se mettent en fonctionnement.
J’ai fait mes tests sans alimenter l’unité intérieure donc sans demander le démarrage de la PAC.
Je vous explique l’histoire nous avons installé une PAC il y a deux mois le service après vente de la marque est venu la mettre en service, mais hélas le 500mA tombait.
Ils ont donc remplacé le groupe extérieur et aujourd’hui nous voulions le mettre mais même problème.
Actuellement ils prévoient de remplacer le compresseur.
Je n’ai pas vraiment confiance en eux.
J’ai testé le compresseur au mégohmmètre j’obtiens 100 m ohm sur chaque enroulement.
J’ai ensuite testé de remplacer le câble c’est toujours pareil.
J’ai 40mA sur la terre.
J’ai testé la PAC dans mon dépôt et les résistances se mettent en route et rien ne disjoncte.
Vous avez une idée ?
Merci.
Je suis frigoriste débutant, j’ai un problème avec une pompe à chaleur qui fait disjoncter le 500mA.
Le 500mA disjoncte au bout de 2 minutes après avoir enclenché la PAC.
Donc au moment où les résistances carter se mettent en fonctionnement.
J’ai fait mes tests sans alimenter l’unité intérieure donc sans demander le démarrage de la PAC.
Je vous explique l’histoire nous avons installé une PAC il y a deux mois le service après vente de la marque est venu la mettre en service, mais hélas le 500mA tombait.
Ils ont donc remplacé le groupe extérieur et aujourd’hui nous voulions le mettre mais même problème.
Actuellement ils prévoient de remplacer le compresseur.
Je n’ai pas vraiment confiance en eux.
J’ai testé le compresseur au mégohmmètre j’obtiens 100 m ohm sur chaque enroulement.
J’ai ensuite testé de remplacer le câble c’est toujours pareil.
J’ai 40mA sur la terre.
J’ai testé la PAC dans mon dépôt et les résistances se mettent en route et rien ne disjoncte.
Vous avez une idée ?
Merci.