Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4505
Questions dépannage climatisation : Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F
Bonjour.
Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F réf : 407143.
Ce climatiseur de 3 ans a bien fonctionné cet été mais a refusé de passer en mode chauffage en décembre.
Je suis équipé pour dépanner les clims et j'ai constaté qu'il ne manque pas de gaz et n'affiche aucun code erreur... de plus il refuse de rebasculer en mode froid.
Merci de votre aide.
Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F réf : 407143.
Ce climatiseur de 3 ans a bien fonctionné cet été mais a refusé de passer en mode chauffage en décembre.
Je suis équipé pour dépanner les clims et j'ai constaté qu'il ne manque pas de gaz et n'affiche aucun code erreur... de plus il refuse de rebasculer en mode froid.
Merci de votre aide.
19 janvier 2018 à 16:14
Réponse 1 du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F
Bonjour,
Vous avez testé la bobine de vanne 3 voies ?
Vous avez testé la bobine de vanne 3 voies ?
19 janvier 2018 à 20:42
Réponse 2 du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F
Bonjour,
L'unité extérieure est mal placée et m'oblige à faire de l'escalade...
Dés que le temps le permettra j'y regarderais.
Quelqu'un a t-il les schémas de ce modèle ?
Merci.
L'unité extérieure est mal placée et m'oblige à faire de l'escalade...
Dés que le temps le permettra j'y regarderais.
Quelqu'un a t-il les schémas de ce modèle ?
Merci.
20 janvier 2018 à 00:50
Réponse 3 du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F
Bonjour.
Pour commencer pour savoir s'il y a la bonne quantité de gaz il faut le retirer et le peser.
Impossible de savoir sans cette opération.
Bien vérifier si le connecteur est bien branché de la V4V est bien branché.
Le schéma doit être soit sous le capot de votre UE soit sous le capot de protection câblage UE.
Pour commencer pour savoir s'il y a la bonne quantité de gaz il faut le retirer et le peser.
Impossible de savoir sans cette opération.
Bien vérifier si le connecteur est bien branché de la V4V est bien branché.
Le schéma doit être soit sous le capot de votre UE soit sous le capot de protection câblage UE.
20 janvier 2018 à 16:29
Réponse 4 du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F
Bonjour,
Le temps plus clément m'a permis de monter à l'UE et de l'ouvrir.
La bobine de la V4V fait 1600 ohms et à aucun moment je ne l'ai entendue claquer en passant de froid à chaud ... normal ?
J'ai débranché et rebranché toutes les cosses et la clim a démarré aussi bien en chaud qu'en froid mais pas l'UI ....des idées ?
Pas de schéma planqué quelque part dans l'UE.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Le temps plus clément m'a permis de monter à l'UE et de l'ouvrir.
La bobine de la V4V fait 1600 ohms et à aucun moment je ne l'ai entendue claquer en passant de froid à chaud ... normal ?
J'ai débranché et rebranché toutes les cosses et la clim a démarré aussi bien en chaud qu'en froid mais pas l'UI ....des idées ?
Pas de schéma planqué quelque part dans l'UE.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



23 janvier 2018 à 14:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème P6 climatiseur réversible Airton
- N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
- 2. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 3. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 4. Panne chauffage clim réversible Airton
- N°195 : Je possède une clim réversible Airton, elle ne fonctionne plus en mode chauffage. J'aurai bien voulu savoir la pression du gaz pour une clim réversible en mode chauffage, car jai limpression que le technicien me mène en...
- 5. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
- 6. Problème panne clim réversible Carrera
- N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
- 7. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 8. Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
- N°476 : Bonjour, j'ai installé une clim réversible AIRTON en décembre 2005 modèle AUS 18HR53C52 (US 18HR53CA2). Le compresseur ne semble pas démarrer (bruit pour tentative de démarrage seulement). La clim fonctionne en mode...
- 9. Panne climatiseur Airton code erreur E7
- N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
- 10. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
- N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite