Bonjour à vous.

Nous avons effectué la décennale sur un VRV 3 Daikin.
Peu de temps après, le capillaire a cassé.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Quelle en est la cause ?

Merci de votre retour.
22 mars 2024 à 15:43
forum consulter ce sujet VRV 3 Daikin capillaire cassé

Je les raccorde à l'aide de prises de pression, comme sur les Mitsubishi.
Plus besoin de récupérer la charge, il suffit de dévisser et revisser, et c'est reparti.
29 février 2024 à 16:11
forum consulter ce sujet Défaut JC sur VRV 3 REMQ10p

Publicité

Bonjour.

Après application de la pression, j'ai lu 18 bars pour 13 degrés.
Entre le câble rouge et noir, j'ai mesuré 5 V DC et entre le noir et blanc, j'ai mesuré 0 V.
Sachant que sur le groupe esclave, les tensions sont de 5 V pour la borne rouge et noire, et de 2,3 V pour la borne noire et blanche.
Le diagnostic est que le Pressostat est hors service.
27 février 2024 à 21:42
forum consulter ce sujet Défaut JC sur VRV 3 REMQ10p

Bonjour.

Je rencontre actuellement un problème très particulier lors de la mise en marche des unités intérieures en mode Ch ou Fr.

L'ordre de demande est bien envoyé mais aucune action n'est effectuée, seulement le moteur de ventilation dans le coffret de régulation de l'unité extérieure fonctionne.
J'ai essayé de vérifier la carte inventer ainsi que la carte GMP/board, mais sans succès.
J'ai demandé un devis à Mitsubishi pour le remplacement de l'ensemble des cartes.

Pourriez-vous me renseigner sur les problèmes possibles ?
Merci.
26 février 2024 à 21:57
forum consulter ce sujet Problème DRV Mitsubishi PUHP200ygma

Bonjour à vous, les Frigolos.

Je rencontre actuellement un problème sur une installation de type VRV 3 (maître/esclave).
Ma télécommande m'indique le défaut suivant : "Défaut JC".

Je souhaiterais connaître la valeur ohmique du pressostat entre les 3 fils (noir/rouge/blanc), ainsi que la tension de sortie de la carte. Pour information, la charge est correcte.

Merci de votre retour.
Si vous avez un lien Daikin à me fournir, cela serait également apprécié.
Sachant que j'ai 2 VRV jumelles, je vous remercie par avance pour votre aide.
26 février 2024 à 21:23
forum consulter ce sujet Défaut JC sur VRV 3 REMQ10p