Bonjour à vous, les Frigolos.
Je rencontre actuellement un problème sur une installation de type VRV 3 (maître/esclave).
Ma télécommande m'indique le défaut suivant : "Défaut JC".
Je souhaiterais connaître la valeur ohmique du pressostat entre les 3 fils (noir/rouge/blanc), ainsi que la tension de sortie de la carte. Pour information, la charge est correcte.
Merci de votre retour.
Si vous avez un lien Daikin à me fournir, cela serait également apprécié.
Sachant que j'ai 2 VRV jumelles, je vous remercie par avance pour votre aide.
Je rencontre actuellement un problème sur une installation de type VRV 3 (maître/esclave).
Ma télécommande m'indique le défaut suivant : "Défaut JC".
Je souhaiterais connaître la valeur ohmique du pressostat entre les 3 fils (noir/rouge/blanc), ainsi que la tension de sortie de la carte. Pour information, la charge est correcte.
Merci de votre retour.
Si vous avez un lien Daikin à me fournir, cela serait également apprécié.
Sachant que j'ai 2 VRV jumelles, je vous remercie par avance pour votre aide.
26 février 2024 à 21:23
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Défaut JC sur VRV 3 REMQ10p
Bonjour.
JC = défaut pressostat BP, manque de gaz, poids à vérifier, pressostat à remplacer il faut que je retrouve les valeurs que je vous enverrai plus tard.
Ou encore un problème de détendeur, dysfonctionnement du circuit frigo.
JC = défaut pressostat BP, manque de gaz, poids à vérifier, pressostat à remplacer il faut que je retrouve les valeurs que je vous enverrai plus tard.
Ou encore un problème de détendeur, dysfonctionnement du circuit frigo.
27 février 2024 à 09:49
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Défaut JC sur VRV 3 REMQ10p
Bonjour.
Défaut JC transducteur de pression, carte sous tension et capteur laisser branché, mesurer la tension entre le fil rouge et noir normalement 5v, et ensuite entre noir et blanc en nous indiquant la pression de gaz à l'arrêt.
Défaut JC transducteur de pression, carte sous tension et capteur laisser branché, mesurer la tension entre le fil rouge et noir normalement 5v, et ensuite entre noir et blanc en nous indiquant la pression de gaz à l'arrêt.
27 février 2024 à 10:12
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Défaut JC sur VRV 3 REMQ10p
Bonjour.
Après application de la pression, j'ai lu 18 bars pour 13 degrés.
Entre le câble rouge et noir, j'ai mesuré 5 V DC et entre le noir et blanc, j'ai mesuré 0 V.
Sachant que sur le groupe esclave, les tensions sont de 5 V pour la borne rouge et noire, et de 2,3 V pour la borne noire et blanche.
Le diagnostic est que le Pressostat est hors service.
Après application de la pression, j'ai lu 18 bars pour 13 degrés.
Entre le câble rouge et noir, j'ai mesuré 5 V DC et entre le noir et blanc, j'ai mesuré 0 V.
Sachant que sur le groupe esclave, les tensions sont de 5 V pour la borne rouge et noire, et de 2,3 V pour la borne noire et blanche.
Le diagnostic est que le Pressostat est hors service.
27 février 2024 à 21:42
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Défaut JC sur VRV 3 REMQ10p
Bonjour.
Effectivement 0v indique que la pièce est bien défectueuse et les 5v indique que la carte électronique est bonne.
Par contre cette pièce s'appelle capteur de pression ou transducteur de pression, à ne pas confondre avec pressostat.
Effectivement 0v indique que la pièce est bien défectueuse et les 5v indique que la carte électronique est bonne.
Par contre cette pièce s'appelle capteur de pression ou transducteur de pression, à ne pas confondre avec pressostat.
28 février 2024 à 06:31
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Défaut JC sur VRV 3 REMQ10p
Bonjour.
Capteur de pression HS, manipulation fluide et capteur soudé.
Capteur de pression HS, manipulation fluide et capteur soudé.
28 février 2024 à 09:33
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Défaut JC sur VRV 3 REMQ10p
Je les raccorde à l'aide de prises de pression, comme sur les Mitsubishi.
Plus besoin de récupérer la charge, il suffit de dévisser et revisser, et c'est reparti.
Plus besoin de récupérer la charge, il suffit de dévisser et revisser, et c'est reparti.
29 février 2024 à 16:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème VRV 3 défaut u4 / ua
- N°5366 : Bonjour. Je rencontre un défaut sur internet communication wechat après tous les essais possibles et inimaginables, contrôle continuité, contrôle tension, sortie de cartes, test de l'ensemble de ventilo, le défaut reste...
- 2. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
- N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
- 3. Défaut taux de compression faible
- N°1987 : Bonjour. J'ai une panne sur un système de climatisation VRV, le défaut affiché est un taux de compression faible. Merci de m'apporter vos avis et suggestions sur les sources éventuelles de cette panne.
- 4. Communication VRV et unités intérieures
- N°9620 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment se fait la communication entre le VRV et les unités intérieures ? Et que se passe-t-il si une unité intérieure est hors service ? Merci.
- 5. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 6. VRV3 Daikin défaut E2
- N°5717 : Bonjour. Voilà je vous explique mon souci. J'ai un défaut E2 sur un ensemble de 2 VRV3 Daikin (même circuit). Apparemment le défaut E2 ce serait un dysfonctionnement provoqué par la thermistance de pièce froide. Mais...
- 7. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 8. Problème climatisation Daikin défaut U2
- N°1855 : Bonjour, J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
- 9. Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
- N°2997 : Je suis en possession d’un groupe climatisation Thermoserme TE90A Sur celui-ci j’ai un souci d’alimentation de deux consoles, il n’y a pas de tension 35vDC sur les sorties DC3 et DC4 (ok sur DC1 et DC2) (pas de console...
- 10. Code défaut JA sur clim réversible Daikin
- N°6046 : Bonjour à tous. Y a-t-il une personne qui pourrait m'aiguiller au sujet de la panne dont le code s'affiche JA sur un VRV Daikin 14kg de charge fluide frigorigène (r 410) svp ? Merci.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite