Question Forum Dépannage Climatisation : VRV 3 Daikin capillaire cassé
Bonjour à vous.
Nous avons effectué la décennale sur un VRV 3 Daikin.
Peu de temps après, le capillaire a cassé.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Quelle en est la cause ?
Merci de votre retour.
Nous avons effectué la décennale sur un VRV 3 Daikin.
Peu de temps après, le capillaire a cassé.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Quelle en est la cause ?
Merci de votre retour.
22 mars 2024 à 15:43
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
VRV 3 Daikin capillaire cassé
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
22 mars 2024 à 16:32
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
VRV 3 Daikin capillaire cassé
Bonjour.
Qu'avez vous fait. ??
Je ne connais d'intervention technique de dénommant la décennale.
On utilise se terme généralement pour une assurance.
Cordialement.
maclimatisation.com
Qu'avez vous fait. ??
Je ne connais d'intervention technique de dénommant la décennale.
On utilise se terme généralement pour une assurance.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2024 à 16:44
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
VRV 3 Daikin capillaire cassé
Bonjour, la décennale ?
Voulez-vous dire une visite technique au bout de 10 ans, pour quelle raison ?
Est-ce pour l'ouverture de locaux ?
Est-ce un suivi logique et normal ?
Oui, personnellement j'ai déjà eu ce type de problèmes pour plusieurs raisons :
- L'acidité dans le circuit frigo (faire un test acide).
- Les vibrations, effectuer une stabilisation des tubes par silicone, ou les attacher avec des rilsans qui étaient peut-être inexistants mais qui ont fini par tomber à cause de l'usure et des années.
- Le manque d'attention sur ce souci qui est relativement fréquent lors des entretiens réguliers.
Voulez-vous dire une visite technique au bout de 10 ans, pour quelle raison ?
Est-ce pour l'ouverture de locaux ?
Est-ce un suivi logique et normal ?
Oui, personnellement j'ai déjà eu ce type de problèmes pour plusieurs raisons :
- L'acidité dans le circuit frigo (faire un test acide).
- Les vibrations, effectuer une stabilisation des tubes par silicone, ou les attacher avec des rilsans qui étaient peut-être inexistants mais qui ont fini par tomber à cause de l'usure et des années.
- Le manque d'attention sur ce souci qui est relativement fréquent lors des entretiens réguliers.
22 mars 2024 à 19:12
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
VRV 3 Daikin capillaire cassé
Bonjour,
Quel est le capillaire qui a cédé ?
J'ai déjà eu le cas d'un capillaire cassé net à cause d'un compresseur défectueux (vibrations importantes avec un bruit d'hélicoptère), mais cela n'a été constaté qu'après la réparation et la remise en gaz, malheureusement.
Quel est le capillaire qui a cédé ?
J'ai déjà eu le cas d'un capillaire cassé net à cause d'un compresseur défectueux (vibrations importantes avec un bruit d'hélicoptère), mais cela n'a été constaté qu'après la réparation et la remise en gaz, malheureusement.
23 mars 2024 à 10:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 2. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 3. Mise en service VRV III Daikin recharge automatique
- N°271 : Bonjour, quelqu'un a-t-il déjà démarré un VRV III Daikin avec la charge automatique et combien de temps cela a pris ? Merci.
- 4. Bac condensat cassé clim réversible multi-split Daikin
- N°5504 : Bonjour. J'ai une clim réversible multi-split Daikin 3MXS68G Sur une unité intérieure type FTXS35J, le bac à condensat est complètement cassé. Le réparateur m'affirme qu'il faut changer toute l'unité car il ne se...
- 5. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 7. Paramétrage split Daikin / VRV
- N°7395 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment vérifier le réglage du mode 12 (22) sur mon split Daikin FXAQAUVB avec la télécommande BRC4C151 et savoir comment changer éventuellement ce paramétrage ? Si vous pouviez me donner...
- 8. Quelle marque de clim choisir Daikin ou Toshiba
- N°491 : Bonjour, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement qui est neuf mais juste une seule unité dans le séjour. Je veux une puissance de 3.5kW en froid et bien sûr en inverter. J'ai lancé des devis, mais un pro...
- 9. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 10. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite