Bonjour.
J'ai bien 12 V au niveau de la diode D302A et j'ai 0 V au niveau des bornes de D302B.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai bien 12 V au niveau de la diode D302A et j'ai 0 V au niveau des bornes de D302B.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 novembre 2024 à 09:06

Bonjour.
Je vous remercie pour vos retours.
Je n'avais pas vu la publication de ma demande, d'où mon délai de réponse.
Oui, les splits de la voie A fournissent effectivement du chauffage.
J'ai effectué une mesure des différents points mentionnés ci-dessus et les valeurs sont conformes sur les deux voies.
Concernant la bobine de réactance, celle-ci a été changée ainsi que la carte ICP de la voie B pour être certain que le problème ne venait pas de ce côté.
Cordialement.
Je vous remercie pour vos retours.
Je n'avais pas vu la publication de ma demande, d'où mon délai de réponse.
Oui, les splits de la voie A fournissent effectivement du chauffage.
J'ai effectué une mesure des différents points mentionnés ci-dessus et les valeurs sont conformes sur les deux voies.
Concernant la bobine de réactance, celle-ci a été changée ainsi que la carte ICP de la voie B pour être certain que le problème ne venait pas de ce côté.
Cordialement.
16 novembre 2024 à 10:45

Bonjour.
Sur ma clim Hitachi RAM 80QH5, la LED LD301 sur la voie B clignote 10 fois et les chauffages ne produisent pas de chaleur.
Après quelques mesures, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de 220V à l'arrivée sur la carte icpB.
Le 220V est bien présent avant le relais de la voie B sur la carte principale.
Cependant, le relais ne doit pas commuter.
Auriez-vous une idée de la panne ?
Merci pour votre aide.
Sur ma clim Hitachi RAM 80QH5, la LED LD301 sur la voie B clignote 10 fois et les chauffages ne produisent pas de chaleur.
Après quelques mesures, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de 220V à l'arrivée sur la carte icpB.
Le 220V est bien présent avant le relais de la voie B sur la carte principale.
Cependant, le relais ne doit pas commuter.
Auriez-vous une idée de la panne ?
Merci pour votre aide.
09 novembre 2024 à 12:40

Bonsoir.
Sur la patte 2 du 2340 j'ai 1.2V.
Sur la patte 6 j'ai un signal triangulaire de 400 mV.
Le 1V a la sortie de Q111 est continu.
Ci-joint les mesures prise au différent point.
Merci pour l'aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur la patte 2 du 2340 j'ai 1.2V.
Sur la patte 6 j'ai un signal triangulaire de 400 mV.
Le 1V a la sortie de Q111 est continu.
Ci-joint les mesures prise au différent point.
Merci pour l'aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 janvier 2024 à 23:00

Bonjour.
Je possède une UI intérieur RAK25NH5 qui ne s'allume plus,
le 35V est bien présent sur la carte, mais il n'y a plus de 12V et de 5V.
J'ai teste les fusible ICP1 et ICP2 qui sont conformes.
Sur la patte 8 du 2340 IC111, j'ai 5.6V.
Sur les 2 pattes de Q111 j'ai 35V et sur la 3eme entre Q111 et L111 j'ai 1V.
Si quelqu'un a une idée, merci pour vos réponses.
Je possède une UI intérieur RAK25NH5 qui ne s'allume plus,
le 35V est bien présent sur la carte, mais il n'y a plus de 12V et de 5V.
J'ai teste les fusible ICP1 et ICP2 qui sont conformes.
Sur la patte 8 du 2340 IC111, j'ai 5.6V.
Sur les 2 pattes de Q111 j'ai 35V et sur la 3eme entre Q111 et L111 j'ai 1V.
Si quelqu'un a une idée, merci pour vos réponses.
18 janvier 2024 à 09:31

Bonjour,
J'ai eu aussi ce type de problème, et j'avais une résistance HS sur la carte RRZK 2282 la R901 à côté des 6 grosses diodes.
Après changement cela a fonctionné presque tout l'hiver, elle vient de nouveau de cramer environ 6 résistances HS.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai eu aussi ce type de problème, et j'avais une résistance HS sur la carte RRZK 2282 la R901 à côté des 6 grosses diodes.
Après changement cela a fonctionné presque tout l'hiver, elle vient de nouveau de cramer environ 6 résistances HS.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 avril 2022 à 20:13