Bonjour.
Dans mon premier message le 22 pièce de vie et 16 dans les chambres était pour expliquer que uniquement la commande brc1d52 commandait la PAC et les thermostats de mes chambres ne déclenchent pas la PAC (normal ces thermostats gèrent juste la bouche de soufflage de chaque chambre, j'ai compris ça après).
Maintenant j'ai câblé la sonde de reprise dans une chambre (elle était présente jusqu'à présent a côté de la sonde de la commande brc1d52) et en plus j'ai la sonde de la commande brc1d52 dans la pièce de vie.
En réalisant cette modification j'ai changé le programme pour prendre que la sonde de la chambre mais je me retrouve en regardant programme 40 que la sonde de la chambre est a 19 au lieu de 13.
La sonde de la reprise câblé est forcément 5 degrés plus haut (spécificités d'une sonde de reprise) ?
Peut-on enlever 5 degrés via la commande brc1d52 ?
Utiliser Programme 12 code 4 différentiel boîte bsv ?
J'ai utilisé du câble téléphonique ça pourrait être mon soucis ? il y a 4 mètres de câble.
Changer la sonde ? Ou cette option d'ajout de kohms est la seul option ?
Désolé j'utilise mes mots je découvre totalement ce mode PAC, clim,... Depuis 3 semaines.
Merci encore.
Dans mon premier message le 22 pièce de vie et 16 dans les chambres était pour expliquer que uniquement la commande brc1d52 commandait la PAC et les thermostats de mes chambres ne déclenchent pas la PAC (normal ces thermostats gèrent juste la bouche de soufflage de chaque chambre, j'ai compris ça après).
Maintenant j'ai câblé la sonde de reprise dans une chambre (elle était présente jusqu'à présent a côté de la sonde de la commande brc1d52) et en plus j'ai la sonde de la commande brc1d52 dans la pièce de vie.
En réalisant cette modification j'ai changé le programme pour prendre que la sonde de la chambre mais je me retrouve en regardant programme 40 que la sonde de la chambre est a 19 au lieu de 13.
La sonde de la reprise câblé est forcément 5 degrés plus haut (spécificités d'une sonde de reprise) ?
Peut-on enlever 5 degrés via la commande brc1d52 ?
Utiliser Programme 12 code 4 différentiel boîte bsv ?
J'ai utilisé du câble téléphonique ça pourrait être mon soucis ? il y a 4 mètres de câble.
Changer la sonde ? Ou cette option d'ajout de kohms est la seul option ?
Désolé j'utilise mes mots je découvre totalement ce mode PAC, clim,... Depuis 3 semaines.
Merci encore.
19 février 2025 à 16:26

Bonjour.
Suite à mon premier message sur le forum j'ai déplacer la sonde de reprise dans une chambre pour permettre soir de commander la PAC gainé Daikin via la sonde de la commande brc1d52 soir via la sonde déporté.
Lorsque je contrôle la température via la commande et le réglage 40 la sonde de la commande me donne la bonne valeur mais la sonde déporté m'indique 19 alors qu'il fait 13 degrés.
L'écart est lié à la résistance de mon nouveau câble ?
Est-il possible de régler l'écart via la commande ? Techniquement via une résistance ?
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ou autre ?
Cordialement.
Laurent
Suite à mon premier message sur le forum j'ai déplacer la sonde de reprise dans une chambre pour permettre soir de commander la PAC gainé Daikin via la sonde de la commande brc1d52 soir via la sonde déporté.
Lorsque je contrôle la température via la commande et le réglage 40 la sonde de la commande me donne la bonne valeur mais la sonde déporté m'indique 19 alors qu'il fait 13 degrés.
L'écart est lié à la résistance de mon nouveau câble ?
Est-il possible de régler l'écart via la commande ? Techniquement via une résistance ?
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ou autre ?
Cordialement.
Laurent
19 février 2025 à 13:04

Bonjour.
J'ai finalement déplacer la sonde à l'étage dans une chambre.
Je pourrais donc piloter soit boîtier de commande seul soit sonde seule.
Pour arrêt sonde télécommande vous avez dit : mode 10, code 2 code suivant 2 (arrêt sonde Tcde).
Pour réactiver la télécommande c'est quoi 10 /2/1 ?
Pour arrêter et démarrer la sonde uniquement ?
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ?
Merci encore.
J'ai finalement déplacer la sonde à l'étage dans une chambre.
Je pourrais donc piloter soit boîtier de commande seul soit sonde seule.
Pour arrêt sonde télécommande vous avez dit : mode 10, code 2 code suivant 2 (arrêt sonde Tcde).
Pour réactiver la télécommande c'est quoi 10 /2/1 ?
Pour arrêter et démarrer la sonde uniquement ?
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ?
Merci encore.
17 février 2025 à 23:09

Bonjour.
Merci pour vos retours.
Je crois que j'ai compris votre point.
L'idée d'utiliser la sonde ou il y a la prise d'air, aspiration.
Malheureusement cette prise d'air se situe en bas au niveau d'un couloir a côté de la pièce de vie. Mes chambres sont a l'étage et il y a pas de prise d'air a ce niveau.
Par contre votre idée ouvre une option :
Garder la commande au même endroit, tirer une sonde a l'étage et suivant la période de l'année j'indique de prendre la sonde en haut ou la sonde de la commande. Votre avis ?
Avez-vous une autre idée maintenant que vous avez plus d'informations ?
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ?
Merci pour votre aide.
Merci pour vos retours.
Je crois que j'ai compris votre point.
L'idée d'utiliser la sonde ou il y a la prise d'air, aspiration.
Malheureusement cette prise d'air se situe en bas au niveau d'un couloir a côté de la pièce de vie. Mes chambres sont a l'étage et il y a pas de prise d'air a ce niveau.
Par contre votre idée ouvre une option :
Garder la commande au même endroit, tirer une sonde a l'étage et suivant la période de l'année j'indique de prendre la sonde en haut ou la sonde de la commande. Votre avis ?
Avez-vous une autre idée maintenant que vous avez plus d'informations ?
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ?
Merci pour votre aide.
07 février 2025 à 08:36

Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse rapide, je suis impressionné.
Actuellement, si je mets 22 dans la pièce de vie, la température est atteinte à la commande et 22 au thermostat dans les chambres (alors qu'en réalité il fait 16).
La soufflerie ne se lance pas pour les chambres. Il faut que la sonde fasse la demande dans la pièce de vie pour avoir du chauffage dans les chambres.
Mon souci est donc que si je garde ma commande dans la pièce de vie, elle ne déclenchera jamais la PAC car le seuil de température sera atteint via le plancher chauffant, et donc il n'y aura aucun chauffage dans mes chambres.
C'est pourquoi j'envisage de basculer la commande dans les chambres pour lancer la PAC.
En été, je vais vouloir profiter de la PAC dans la pièce de vie en priorité par rapport aux chambres.
Je m'excuse pour la mauvaise explication de mon souci, je ne suis pas très familier avec ce domaine.
Merci d'avance pour votre aide.
Je vous remercie pour votre réponse rapide, je suis impressionné.
Actuellement, si je mets 22 dans la pièce de vie, la température est atteinte à la commande et 22 au thermostat dans les chambres (alors qu'en réalité il fait 16).
La soufflerie ne se lance pas pour les chambres. Il faut que la sonde fasse la demande dans la pièce de vie pour avoir du chauffage dans les chambres.
Mon souci est donc que si je garde ma commande dans la pièce de vie, elle ne déclenchera jamais la PAC car le seuil de température sera atteint via le plancher chauffant, et donc il n'y aura aucun chauffage dans mes chambres.
C'est pourquoi j'envisage de basculer la commande dans les chambres pour lancer la PAC.
En été, je vais vouloir profiter de la PAC dans la pièce de vie en priorité par rapport aux chambres.
Je m'excuse pour la mauvaise explication de mon souci, je ne suis pas très familier avec ce domaine.
Merci d'avance pour votre aide.
04 février 2025 à 21:34

Bonjour.
Je viens d'acheter une maison équipée d'une PAC gainée avec un module extérieur et un module intérieur FBQ100B7V3B.
Un boîtier de commande brc1d52 est présent dans la pièce de vie et des thermostats d'ambiance sont présents dans les chambres pour réguler la température (ils ne déclenchent pas l'activation de la PAC, uniquement la commande brc1d52 de la pièce de vie). Sur la commande brc1d52, il y a la sonde de la commande mais également la sonde du module intérieur.
Cependant, je souhaite mettre en place un plancher chauffant dans ma pièce de vie et donc arrêter la soufflerie en bas (fermer les volets de la grille), tout en continuant à chauffer les chambres en hiver.
En été, je souhaiterais également pouvoir piloter la climatisation depuis ma pièce du bas.
Auriez-vous une solution pratique à me proposer ?
Mon idée était d'acheter une commande sans fil compatible pour déplacer la commande à l'étage en hiver, puis en bas en été.
1- Est-ce possible ?
Si cela n'est pas possible, j'envisage d'acheter une deuxième commande et de l'amener à l'étage.
2- Le mode master slave de la BRC1D52 permet-il de faire cela ?
Et le module FBQ100B7V3B est-il compatible ?
3- Si les deux commandes ne peuvent pas fonctionner ensemble, puis-je mettre un interrupteur sur P1 de la commande et sur la sonde du module intérieur pour activer l'une ou l'autre commande ?
Ainsi, je n'aurai qu'une seule commande en marche. Sachant que je vais faire cela deux fois par an, je peux disjoncter avant de faire la bascule. Est-ce une idée viable ? Y aura-t-il une procédure d'enregistrement de la commande à faire ou d'autres problèmes que je pourrais rencontrer ?
Option 1 :
En lisant certains messages sur cette PAC sur votre forum, j'ai vu des codes pour désactiver la sonde du module intérieur et n'utiliser que celle du boîtier de commande brc1d52.
Je n'ai pas compris la manipulation, mais cela m'éviterait de devoir recâbler une sonde pour l'unité intérieure si j'achète une deuxième commande.
Option 2 :
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ?
Je ne sais pas quelle est la meilleure option, c'est pourquoi je sollicite votre expertise.
Merci d'avance pour vos retours.
Je viens d'acheter une maison équipée d'une PAC gainée avec un module extérieur et un module intérieur FBQ100B7V3B.
Un boîtier de commande brc1d52 est présent dans la pièce de vie et des thermostats d'ambiance sont présents dans les chambres pour réguler la température (ils ne déclenchent pas l'activation de la PAC, uniquement la commande brc1d52 de la pièce de vie). Sur la commande brc1d52, il y a la sonde de la commande mais également la sonde du module intérieur.
Cependant, je souhaite mettre en place un plancher chauffant dans ma pièce de vie et donc arrêter la soufflerie en bas (fermer les volets de la grille), tout en continuant à chauffer les chambres en hiver.
En été, je souhaiterais également pouvoir piloter la climatisation depuis ma pièce du bas.
Auriez-vous une solution pratique à me proposer ?
Mon idée était d'acheter une commande sans fil compatible pour déplacer la commande à l'étage en hiver, puis en bas en été.
1- Est-ce possible ?
Si cela n'est pas possible, j'envisage d'acheter une deuxième commande et de l'amener à l'étage.
2- Le mode master slave de la BRC1D52 permet-il de faire cela ?
Et le module FBQ100B7V3B est-il compatible ?
3- Si les deux commandes ne peuvent pas fonctionner ensemble, puis-je mettre un interrupteur sur P1 de la commande et sur la sonde du module intérieur pour activer l'une ou l'autre commande ?
Ainsi, je n'aurai qu'une seule commande en marche. Sachant que je vais faire cela deux fois par an, je peux disjoncter avant de faire la bascule. Est-ce une idée viable ? Y aura-t-il une procédure d'enregistrement de la commande à faire ou d'autres problèmes que je pourrais rencontrer ?
Option 1 :
En lisant certains messages sur cette PAC sur votre forum, j'ai vu des codes pour désactiver la sonde du module intérieur et n'utiliser que celle du boîtier de commande brc1d52.
Je n'ai pas compris la manipulation, mais cela m'éviterait de devoir recâbler une sonde pour l'unité intérieure si j'achète une deuxième commande.
Option 2 :
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ?
Je ne sais pas quelle est la meilleure option, c'est pourquoi je sollicite votre expertise.
Merci d'avance pour vos retours.
03 février 2025 à 22:19