Réglage sonde déporté pompe à chaleur Daikin

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 019 questions dans le forum climatisation


10014

Conseils Forum Climatisation : Réglage sonde déporté pompe à chaleur Daikin

Subliki74
Membre inscrit
Subliki74
6 messages
Bonjour.

Suite à mon premier message sur le forum j'ai déplacer la sonde de reprise dans une chambre pour permettre soir de commander la PAC gainé Daikin via la sonde de la commande brc1d52 soir via la sonde déporté.

Lorsque je contrôle la température via la commande et le réglage 40 la sonde de la commande me donne la bonne valeur mais la sonde déporté m'indique 19 alors qu'il fait 13 degrés.

L'écart est lié à la résistance de mon nouveau câble ?
Est-il possible de régler l'écart via la commande ? Techniquement via une résistance ?
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ou autre ?

Cordialement.
Laurent
19 février 2025 à 13:04
Questions / Réponses Climatisation 1

Réglage sonde déporté pompe à chaleur Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 956 messages
Bonjour.

Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de manière exacte, mais dans l'autre question vous écriviez "22 au thermostat dans les chambres (alors qu'en réalité il fait 16)." Donc avec un delta de 6°.

Aujourd'hui "la sonde déporté m'indique 19 alors qu'il fait 13 degrés". Le delta est toujours là, non?

Le câble ajouté fait au maximum 2 ou 3 ohms, alors que la sonde doit plutôt être dans les 10-20 kOhms. Donc effet négligeable du câble, et ce n'est pas lui qui génère le delta. Ou alors j'ai mal compris.

Si vous mettez une résistance en série, vous allez "refroidir" la température : plus une sonde est froide, plus sa résistance augmente. Plutôt mettre une résistance en //, commencez par 5 fois la valeur de la sonde.
19 février 2025 à 14:14
Questions / Réponses Climatisation 2

Réglage sonde déporté pompe à chaleur Daikin

Subliki74
Membre inscrit
Subliki74
6 messages
Bonjour.

Dans mon premier message le 22 pièce de vie et 16 dans les chambres était pour expliquer que uniquement la commande brc1d52 commandait la PAC et les thermostats de mes chambres ne déclenchent pas la PAC (normal ces thermostats gèrent juste la bouche de soufflage de chaque chambre, j'ai compris ça après).

Maintenant j'ai câblé la sonde de reprise dans une chambre (elle était présente jusqu'à présent a côté de la sonde de la commande brc1d52) et en plus j'ai la sonde de la commande brc1d52 dans la pièce de vie.

En réalisant cette modification j'ai changé le programme pour prendre que la sonde de la chambre mais je me retrouve en regardant programme 40 que la sonde de la chambre est a 19 au lieu de 13.
La sonde de la reprise câblé est forcément 5 degrés plus haut (spécificités d'une sonde de reprise) ?
Peut-on enlever 5 degrés via la commande brc1d52 ?
Utiliser Programme 12 code 4 différentiel boîte bsv ?
J'ai utilisé du câble téléphonique ça pourrait être mon soucis ? il y a 4 mètres de câble.
Changer la sonde ? Ou cette option d'ajout de kohms est la seul option ?

Désolé j'utilise mes mots je découvre totalement ce mode PAC, clim,... Depuis 3 semaines.
Merci encore.
19 février 2025 à 16:26
Questions / Réponses Climatisation 3

Réglage sonde déporté pompe à chaleur Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 956 messages
OK, j'avais donc eu raison d'être prudent sur ma compréhension, le delta de 6 dans les 2 cas m'avait induit en erreur. Je ne peux vous répondre sur les programmes BRC, je n'en ai jamais eu entre les mains.

Je confirme que 4m de câble n'influe en rien la sonde, vous rajoutez 0.5 ohm, voire moins. Si votre sonde indique 19° et que vous auriez aimé qu'elle indique 13°, alors ajoutez une résistance en série d'environ 20% de la valeur que vous mesurez sur la sonde déconnectée du boîtier. Vous pouvez aussi mettre en série une résistance et un petit potentiomètre monté en résistance variable. Exemple : votre sonde nue fait 10 kOhms, ajoutez lui en série une résistance de 1500 ohms et un potar à variation linéaire de 1000 ohms, pour que l'ajout aille de 1500 à 2500.
19 février 2025 à 19:43
Questions / Réponses Climatisation 4

Réglage sonde déporté pompe à chaleur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.

Si une sonde indique une température c'est que celle-ci prend bien cette température (?) si vous décaler cette température par un quelconque moyen peut entrainer des dysfonctionnements frigorifique.
Changer une valeur sur les boitiers bsv je ne pense pas que vous pourrez le faire car vous n'avez pas ces boitiers.
Il aurait été plus simple si cela est possible de déplacer la BRC dans la pièce concernée et de mettre la sonde seule avec cette BRC
21 février 2025 à 09:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
    N°2668 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur Sanyo avec système gainable dans les combles. J'ai également des télécommandes écoclim dans les 3 chambres et le cellier. Pour le séjour, c'est le terminal principal qui...
  • 4. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 5. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
    N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
  • 6. Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
    N°8568 : Bonjour, Mon installation est récente (février 2023) une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 5MXM90 avec 5 splits. Je me demande si elle fonctionne correctement car elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe, redémarre...
  • 7. Réglage plancher chauffant pompe à chaleur Daikin
    N°4459 : Bonjour à tous, Voilà j'ai une pompe à chaleur Daikin avec plancher chauffant réhaut installé sur la maison neuve. Seulement voilà, l'installateur était mon beau-frère qui a fait un très bon travail pour installer le...
  • 8. Erreur AA pompe à chaleur DUO Daikin
    N°3150 : Bonjour, En novembre j'ai fini la construction de ma nouvelle maison (hors d'eau hors d'air), j'ai effectué moi-même l'installation du plancher chauffant ainsi que la mise en place de la PAC duo Daikin alterma. J'avais payé...
  • 9. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 10. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 11. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
>>> Résultats suivants pour : Réglage sonde déporté pompe à chaleur Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage climatiseurspanne compresseur pompe a chaleurbistre tubageinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite