Le défaut vient d'un blocage mécanique compresseur.
Bonne soirée à tous et à toutes.
Bonne soirée à tous et à toutes.
14 juin 2016 à 21:05

Tout est bon, compresseur 00,8 Ohm sur chaque enroulement vérifié, chaque enroulement compresseur à la masse OK ???
10 juin 2016 à 13:14

Merci.
Donc j’attends qu'elle se mette en défaut si je comprends bien, et je teste les enroulements sous tension ?
Si l'infini = protection interne déclenchée ???
Donc j’attends qu'elle se mette en défaut si je comprends bien, et je teste les enroulements sous tension ?
Si l'infini = protection interne déclenchée ???
10 juin 2016 à 07:46

Bonjour à tous.
Bon je viens de tester à l'ohmmètre, mon moteur ventilateur qui me semble normal la somme des deux = la dernière combinaison ! Valeur 16, 85 et 103 pour le compresseur par contre 0,08 entre uv vw uw ?
Pas normal vu que c'est du mono ???
Merci de m'éclairer car sinon demain je la change !!!
Bon je viens de tester à l'ohmmètre, mon moteur ventilateur qui me semble normal la somme des deux = la dernière combinaison ! Valeur 16, 85 et 103 pour le compresseur par contre 0,08 entre uv vw uw ?
Pas normal vu que c'est du mono ???
Merci de m'éclairer car sinon demain je la change !!!
09 juin 2016 à 18:34

Bonjour.
Merci pour la réponse.
Tout d'abord désolé pour l'image du schéma j'ai essayé mais j'ai dû faire une erreur, j'y travaille.
Pour le reste oui j'ai essayé de lancer à la main ce ventilo sans changement !
Je vais contrôler les enroulements compresseur cet après-midi et merci pour l'info contrôle valeurs moteur ventilo si j'ai un hic j’espère compter sur vous tous !!!
Si pas de dépannage possible à moindre coût je pense que ma Daikin froid seul qui a 16 ans me dépannera bien, vive le low cost !
Merci pour la réponse.
Tout d'abord désolé pour l'image du schéma j'ai essayé mais j'ai dû faire une erreur, j'y travaille.
Pour le reste oui j'ai essayé de lancer à la main ce ventilo sans changement !
Je vais contrôler les enroulements compresseur cet après-midi et merci pour l'info contrôle valeurs moteur ventilo si j'ai un hic j’espère compter sur vous tous !!!
Si pas de dépannage possible à moindre coût je pense que ma Daikin froid seul qui a 16 ans me dépannera bien, vive le low cost !
06 juin 2016 à 12:27

Voilà le schéma.
doublon 386360 image.jpg
doublon 386360 image.jpg
05 juin 2016 à 20:39

Seul schéma que j'ai ! Pour répondre le ventilo tourne librement à la main, je vais tester les enroulements du cp demain matin ou ce soir.
Sur un site j'ai trouvé selon la référence que mon défaut venait de la sonde TH de l'UI ?
Sur un site j'ai trouvé selon la référence que mon défaut venait de la sonde TH de l'UI ?
05 juin 2016 à 18:40

Merci de la réponse je pense bien que le moteur ventilateur est HS, il grogne des fois mais quelle mesure à effectuer pour savoir si ce n'est que le moteur ventilo ou la carte aussi, l’électricité c'est toujours mon péché !!!
05 juin 2016 à 08:35

Quand la clim se met en défaut led éteinte sur l'Unité Ext et sur l'Unité Int 6 x vert et 2 x orange, ce défaut vient plus vite quand j'essaye en mode chaud, bref je pense que ça craint ! Réf S18AW.
04 juin 2016 à 16:30

Condensateur changé toujours pareil ???
03 juin 2016 à 15:59

Je pense au condensateur du ventilo je vais le changer, on verra bien.
03 juin 2016 à 13:31

Bonjour à tous.
J'ai fait un test fuite tirage au vide OK.
Charge neuve OK même problème ??
Au secours, même si sur l'U Ext les led indiquent aucun défaut sur l'U Intérieur led verte 6x led rouge 2x.
J'ai fait un test fuite tirage au vide OK.
Charge neuve OK même problème ??
Au secours, même si sur l'U Ext les led indiquent aucun défaut sur l'U Intérieur led verte 6x led rouge 2x.

03 juin 2016 à 12:05

Bonjour.
Oui j'attends juste que cette pluie cesse et je pense savoir où est cette fuite au niveau de de la valve schrader car quand je l'ai démontée, quand j'ai ouvert le bouchon, il y avait une fuite, je l'ai resserré mais je pense qu'il me faut le changer d'entrée, je vous informerai dès que le soleil revient.
Merci.
Oui j'attends juste que cette pluie cesse et je pense savoir où est cette fuite au niveau de de la valve schrader car quand je l'ai démontée, quand j'ai ouvert le bouchon, il y avait une fuite, je l'ai resserré mais je pense qu'il me faut le changer d'entrée, je vous informerai dès que le soleil revient.
Merci.
31 mai 2016 à 09:08

Re,
Bonjour ; non c'est bien un inverter et le condo du ventilateur est sous la carte isolé indépendant, quand je dis qu'il ne condense pas je parlais de l'évaporateur, pourtant je le mettais en mode forcé pleine puissance, je penserais au schéma, mais là il pleut.
Bonjour ; non c'est bien un inverter et le condo du ventilateur est sous la carte isolé indépendant, quand je dis qu'il ne condense pas je parlais de l'évaporateur, pourtant je le mettais en mode forcé pleine puissance, je penserais au schéma, mais là il pleut.

29 mai 2016 à 08:13

Oui j'ai juste peur pour le compresseur.
28 mai 2016 à 19:36

Si je voulais faire appel à un pro je serais pas là vous poser les bonnes questions, j'ai l'attestation d'aptitude !!!
28 mai 2016 à 15:14

Cette clim je l'ai démontée moi-même, chez une personne je l'ai testée avant bien sûr en froid et chaud pression etc.
Mais j'ai fait une erreur je n'ai pas tiré au vide mes mano avant de remettre tout dans le groupe, donc je sais qu'il y a de l'air dans l'installation, après remonter elle fonctionnait bien même si en froid j'étais à +2 degrés pas plus, mais ça allait.
Par contre en mode chaud cet hiver je trouvais que le groupe se coupait souvent et en mode froid il y a un mois elle n'avait pas le temps de condenser que le groupe s'arrêtait déjà !
Dimanche je refais une charge neuve, je vous tiens au courant !!
Mais j'ai fait une erreur je n'ai pas tiré au vide mes mano avant de remettre tout dans le groupe, donc je sais qu'il y a de l'air dans l'installation, après remonter elle fonctionnait bien même si en froid j'étais à +2 degrés pas plus, mais ça allait.
Par contre en mode chaud cet hiver je trouvais que le groupe se coupait souvent et en mode froid il y a un mois elle n'avait pas le temps de condenser que le groupe s'arrêtait déjà !
Dimanche je refais une charge neuve, je vous tiens au courant !!
28 mai 2016 à 12:34

Non led verte fixe et rouge clignote x2 rapidement.
28 mai 2016 à 12:18

J'ai surtout l'impression que le compresseur manque de fluide il fait autant de tentative que le ventilateur.
28 mai 2016 à 12:16

Bonjour.
Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ??
Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le mois dernier !
Mon défaut sur la carte extérieure led verte fixe led rouge x2.
Cordialement.
Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ??
Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le mois dernier !
Mon défaut sur la carte extérieure led verte fixe led rouge x2.
Cordialement.

27 mai 2016 à 08:47