Membre inscrit TheJungleMan sur le forum Climatisation

a posté 4 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Non, car comme c'est une installation que je ne connaissais pas, j'ai tout vérifié : le câblage et les cuivres.
Nouvelle information : quand on l'éteint, la cassette givre au bout d'un moment... comme si l'électrovanne restait ouverte quand on l'arrête et fermée quand on la met en fonction.
J'ai changé les deux cartes du groupe : la carte force et la carte inventeur, donc je repars sur des bases saines logiquement.
Je n'ai jamais vu ça...
Non, car comme c'est une installation que je ne connaissais pas, j'ai tout vérifié : le câblage et les cuivres.
Nouvelle information : quand on l'éteint, la cassette givre au bout d'un moment... comme si l'électrovanne restait ouverte quand on l'arrête et fermée quand on la met en fonction.
J'ai changé les deux cartes du groupe : la carte force et la carte inventeur, donc je repars sur des bases saines logiquement.
Je n'ai jamais vu ça...
25 novembre 2024 à 12:04

Bonjour.
Hier je suis intervenu sur un multisplit Midéa (2 cassettes, et 3 évaporateurs) c'est une installation que je ne connaissais pas, plus rien ne marchait.
J'ai dû refaire tout l'adressage car il y avait beaucoup d'erreurs, j'ai récupéré et pesé le gaz, j'ai refait le métrage du cuivre et rajouté le complément qu'il fallait.
Mon problème est le suivant, la cassette la plus loin ne marche pas et je ne sais pas pourquoi.
Adressage bon, elle fait à elle toute seule démarrer le groupe répond aux commandes ventilées mais ne produit pas de froid.
J'ai refait plusieurs fois mon métrage de cuivre et il est bon et correspond à la charge complémentaire.
Merci.
Hier je suis intervenu sur un multisplit Midéa (2 cassettes, et 3 évaporateurs) c'est une installation que je ne connaissais pas, plus rien ne marchait.
J'ai dû refaire tout l'adressage car il y avait beaucoup d'erreurs, j'ai récupéré et pesé le gaz, j'ai refait le métrage du cuivre et rajouté le complément qu'il fallait.
Mon problème est le suivant, la cassette la plus loin ne marche pas et je ne sais pas pourquoi.
Adressage bon, elle fait à elle toute seule démarrer le groupe répond aux commandes ventilées mais ne produit pas de froid.
J'ai refait plusieurs fois mon métrage de cuivre et il est bon et correspond à la charge complémentaire.
Merci.
23 novembre 2024 à 13:54

C'était en fait le support du moteur qui avait chauffé, c'est courant à ce qu'il parait quand il n'y a pas d'entretien régulier.
Le support est en plastique et quand ça chauffe trop ça se déforme et du coup tout ce qui se trouve autour.
Solution, racheter un support moteur... Et plus de problème.
Le support est en plastique et quand ça chauffe trop ça se déforme et du coup tout ce qui se trouve autour.
Solution, racheter un support moteur... Et plus de problème.
31 mars 2016 à 19:25

Bonjour,
J'ai une clim de marque Airwell 18 000 et quand je la mets en marche la turbine fait du bruit comme si elle touchait quelque chose.
Malgré le démontage et la vérification de la turbine ça continue encore.
Que dois-je faire ?
Merci.
J'ai une clim de marque Airwell 18 000 et quand je la mets en marche la turbine fait du bruit comme si elle touchait quelque chose.
Malgré le démontage et la vérification de la turbine ça continue encore.
Que dois-je faire ?
Merci.