Bonjour.
Hier je suis intervenu sur un multisplit Midéa (2 cassettes, et 3 évaporateurs) c'est une installation que je ne connaissais pas, plus rien ne marchait.
J'ai dû refaire tout l'adressage car il y avait beaucoup d'erreurs, j'ai récupéré et pesé le gaz, j'ai refait le métrage du cuivre et rajouté le complément qu'il fallait.
Mon problème est le suivant, la cassette la plus loin ne marche pas et je ne sais pas pourquoi.
Adressage bon, elle fait à elle toute seule démarrer le groupe répond aux commandes ventilées mais ne produit pas de froid.
J'ai refait plusieurs fois mon métrage de cuivre et il est bon et correspond à la charge complémentaire.
Merci.
Hier je suis intervenu sur un multisplit Midéa (2 cassettes, et 3 évaporateurs) c'est une installation que je ne connaissais pas, plus rien ne marchait.
J'ai dû refaire tout l'adressage car il y avait beaucoup d'erreurs, j'ai récupéré et pesé le gaz, j'ai refait le métrage du cuivre et rajouté le complément qu'il fallait.
Mon problème est le suivant, la cassette la plus loin ne marche pas et je ne sais pas pourquoi.
Adressage bon, elle fait à elle toute seule démarrer le groupe répond aux commandes ventilées mais ne produit pas de froid.
J'ai refait plusieurs fois mon métrage de cuivre et il est bon et correspond à la charge complémentaire.
Merci.
23 novembre 2024 à 13:54
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Dépannage multisplit Midéa 5 sorties
Bonjour.
Une inversion de tubes (?) est une possibilité.
Faire un essai, démarrer cette cassette mettre les autres en ventilation, et voir si il ni a pas éventuellement une production de froid sur une UI.
Une inversion de tubes (?) est une possibilité.
Faire un essai, démarrer cette cassette mettre les autres en ventilation, et voir si il ni a pas éventuellement une production de froid sur une UI.
25 novembre 2024 à 09:54
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Dépannage multisplit Midéa 5 sorties
Bonjour,
Non, car comme c'est une installation que je ne connaissais pas, j'ai tout vérifié : le câblage et les cuivres.
Nouvelle information : quand on l'éteint, la cassette givre au bout d'un moment... comme si l'électrovanne restait ouverte quand on l'arrête et fermée quand on la met en fonction.
J'ai changé les deux cartes du groupe : la carte force et la carte inventeur, donc je repars sur des bases saines logiquement.
Je n'ai jamais vu ça...
Non, car comme c'est une installation que je ne connaissais pas, j'ai tout vérifié : le câblage et les cuivres.
Nouvelle information : quand on l'éteint, la cassette givre au bout d'un moment... comme si l'électrovanne restait ouverte quand on l'arrête et fermée quand on la met en fonction.
J'ai changé les deux cartes du groupe : la carte force et la carte inventeur, donc je repars sur des bases saines logiquement.
Je n'ai jamais vu ça...
25 novembre 2024 à 12:04
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Dépannage multisplit Midéa 5 sorties
Bonjour,
Et donc inversion soit de câbles de commande soit des tubes.
Citation :Je reste sur mon premier avis si la batterie givre quand elle est à l'arrêt cela voudrait dire que la demande vient d'une autre unité intérieure.
quand on l'éteint, la cassette givre au bout d'un moment...
Et donc inversion soit de câbles de commande soit des tubes.
25 novembre 2024 à 13:52
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Dépannage multisplit Midéa 5 sorties
+1 avec PL pour une inversion de câbles.
Autre hypothèse la longueur totale des cuivres admissible par l'ue a été dépassée (malgré le complément de charge).
Autre hypothèse la longueur totale des cuivres admissible par l'ue a été dépassée (malgré le complément de charge).
26 novembre 2024 à 09:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 2. Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold
- N°2734 : Bonjour, J'ai vu que pour un multisplit il fallait tirer au vide toutes les unités les unes après les autres. Par contre comment vous retirez le manifold de la pompe à vide pour passer à l'unité suivante sans que de l'air...
- 3. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
- 4. Clim Uniconfort GE 3S 9 CH UE 3 sorties avec 3 UNI SI 2,5 CH Split mural 2,5kW
- N°2753 : Bonjour à tous, Suite à une coupure de courant, mes 3 unités intérieures, affichent P1, et il n'y a pas moyen d'en sortir, j'aurai aimé savoir à quoi correspond ce code erreur P1, je pense que cela doit venir de l'unité...
- 5. Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
- N°7150 : Bonsoir tout le monde. J’ai une erreur P0 sur mon climatiseur Midea. Le protocole diagnostic de recherche de panne laisse penser que la carte de l’unité extérieure est défectueuse. Le problème, cette carte est...
- 6. Choix multisplit Altech
- N°6225 : Bonjour, Avez-vous des retours sur les climatiseurs Altech ? on m'a proposé un devis avec cette référence : https://www.climaffaires.com/climatiser-et-chauffer-2-pieces-et-plus/1341-altech-pack-tri-splits-r32.html Altech -...
- 7. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 8. Utilisation Melcloud en multisplit
- N°6880 : Bonjour, Je viens de m'équiper de deux consoles Mitsubishi MFZ-KT35VG-E1 reliées à un groupe extérieure MXZ-3F68VF2-VF3-E1. Les deux consoles ont un boitier WIFI et le tout est associé au logiciel MelCloud. Mon souci est...
- 9. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 10. Multisplit ou monosplit pour un T2 de 50 m²
- N°6917 : Bonjour, Je souhaite installer la clim dans mon petit appartement. Celui-ci est non traversant, exposé sur une seule façade sud ouest, avec presque 40° l'été. La zone la plus éloignée des baies vitrées et idéale pour...
- 11. Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
- N°3607 : Bonjour J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant : - 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ - 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE C'est un plan que j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite