a posté 1 message sur le forum Climatisation :
Je tiens à remercier Dom-Aom, Alex1282 ainsi que le forum, car leurs échanges m'ont permis de localiser la panne de ma PAC Frisquet équipé d'un groupe extérieur Sanyo (carte 254GVH56B).
Pour information (ça peut servir à d'autre) :
Ma PAC de 4 ans n'a pas redémarré cet hiver après la coupure estivale.
Message d'erreur "E04". En effet mon groupe extérieur ne démarrait plus (plus aucune led allumée sur la carte).
Du coup j'ai imprimé votre discussion et j'ai commencé à effectuer les contrôles conseillés par Dom.
C’était la résistance R106 de 1.5Mohm qui avait lâché.
Après son remplacement la PAC est repartie sans problème.
Encore merci à tous les 2.
Salutations.
Thibaud
Pour information (ça peut servir à d'autre) :
Ma PAC de 4 ans n'a pas redémarré cet hiver après la coupure estivale.
Message d'erreur "E04". En effet mon groupe extérieur ne démarrait plus (plus aucune led allumée sur la carte).
Du coup j'ai imprimé votre discussion et j'ai commencé à effectuer les contrôles conseillés par Dom.
C’était la résistance R106 de 1.5Mohm qui avait lâché.
Après son remplacement la PAC est repartie sans problème.
Encore merci à tous les 2.
Salutations.
Thibaud
24 novembre 2017 à 11:45