Non pas touché la connectique.
24 janvier 2025 à 14:05
forum consulter ce sujet Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

Bonjour.

Petit retour sur mon problème code défaut F5.
J'ai refait une tentative et la clim a fonctionné pendant 1 semaine malgré la température douce a l'extérieur.
Puis-je en déduire que je peux exclure le manque de gaz et me concentrer plutôt sur la connectique de la sonde voir remplacer la sonde. Qu'en pensez vous ?
Merci.
24 janvier 2025 à 08:42
forum consulter ce sujet Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

Publicité

Lorsque je suis tombé en panne, il m'était impossible de redémarrer.
J'ai donc coupé l'alimentation pendant 30 secondes, puis j'ai refait un essai.
À ce moment-là, elle a affiché la température désirée, ce qui est normal.
Je vais la laisser fonctionner et voir combien de temps cela dure.
Qu'en pensez-vous ?
11 janvier 2025 à 17:08
forum consulter ce sujet Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

J'ai démonté la caisse afin d'accéder au compresseur et j'ai remarqué que la fiche qui se raccorde à la carte possède trois sondes.
Si je dois remplacer uniquement la sonde CP, pensez-vous qu'il soit possible de la désolidariser de la fiche ou dois-je tout changer ?
11 janvier 2025 à 08:19
forum consulter ce sujet Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

Bonjour et merci pour vos précieux conseils.

Ce manque de gaz peut il aussi rendre l'unité plus bruyante par surchauffe du compresseur ?
10 janvier 2025 à 15:23
forum consulter ce sujet Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

Bonjour, bonne année à tous les membres.

Voici mon problème :
J'ai un groupe extérieur de type HXES-3X60-V2 de marque Heiwa et mon split indique un code défaut F5, qui correspond à une sonde de refoulement CP coupée ou court-circuitée.
Le lendemain, il a remarché, mais deux jours après, il est de nouveau en défaut F5.
Qui pourrait m'aider à résoudre ce problème ?
À quoi ressemble cette sonde et où puis-je commander la pièce ?
Par avance, merci pour votre future aide.
08 janvier 2025 à 17:23
forum consulter ce sujet Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa