Questions Réponses Panne Climatiseurs : Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

tirailleur
Membre inscrit
tirailleur
6 messages
Bonjour, bonne année à tous les membres.

Voici mon problème :
J'ai un groupe extérieur de type HXES-3X60-V2 de marque Heiwa et mon split indique un code défaut F5, qui correspond à une sonde de refoulement CP coupée ou court-circuitée.
Le lendemain, il a remarché, mais deux jours après, il est de nouveau en défaut F5.
Qui pourrait m'aider à résoudre ce problème ?
À quoi ressemble cette sonde et où puis-je commander la pièce ?
Par avance, merci pour votre future aide.
08 janvier 2025 à 17:23
Questions / Réponses Climatisation 1

Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.

Ce type de défaut correspond à un manque de gaz, en effet le manque de gaz mets en surchauffe le compresseur et la sonde détectant une température trop élevée stoppant l'installation afin d'éviter la casse compresseur.
Une fois refroidis il repart puis tombe en défaut de nouveau.
Appeler un frigoriste et stoppez votre machine.
08 janvier 2025 à 19:02
Questions / Réponses Climatisation 2

Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vous pouvez aussi avoir la sonde qui a un problème intermittent suivant la température à laquelle elle se trouve. Elle est située sur le tuyau de sortie du compresseur, dans un fourreau cuivre lui-même soudé sur le tuyau. Mais comme le dit PL, possible manque de gaz.

Le problème sera amplifié si les températures extérieures sont douces.
09 janvier 2025 à 10:54
Questions / Réponses Climatisation 3

Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

tirailleur
Membre inscrit
tirailleur
6 messages
Bonjour et merci pour vos précieux conseils.

Ce manque de gaz peut il aussi rendre l'unité plus bruyante par surchauffe du compresseur ?
10 janvier 2025 à 15:23
Questions / Réponses Climatisation 4

Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Je ne sais pas trop. Peut-être si le compresseur tourne plus vite, mais dans ce cas, vous devez entendre ce bruit lié à la vitesse. Tout comme au début du fonctionnement vous entendez le compresseur accélérer progressivement.
10 janvier 2025 à 19:22
Questions / Réponses Climatisation 5

Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

tirailleur
Membre inscrit
tirailleur
6 messages
J'ai démonté la caisse afin d'accéder au compresseur et j'ai remarqué que la fiche qui se raccorde à la carte possède trois sondes.
Si je dois remplacer uniquement la sonde CP, pensez-vous qu'il soit possible de la désolidariser de la fiche ou dois-je tout changer ?
11 janvier 2025 à 08:19
Questions / Réponses Climatisation 6

Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Avant de la changer, il faudrait s'assurer qu'elle a bien un souci. Pour ce faire, plongez la dans une casserole d'eau froide et mesurez sa résistance toutes les minutes pendant que vous chauffez la casserole jusqu'à ébullition. La résistance diminue d'environ 3% par degré en plus. Si à un moment la valeur devient l'infini ou s'annule, bingo.

Trouver la sonde CP seule pourrait être difficile, le plus sage est d'acheter la pièce officielle, donc triple. Mais il est toujours possible de couper le câble au milieu de sa longueur et d'y souder une autre sonde unique. Mais il faut évidemment une compatibilité en taille et en valeur à 20°.

Si la clim dit F5 alors que vous la démarrez après un long arrêt, la sonde est clairement HS. Si la clim tombe en panne après 30 mn (par ex), alors manque de gaz possible ; dans ce cas, le gros tuyau de sortie doit être brûlant avant l'arrêt.
11 janvier 2025 à 13:31
Questions / Réponses Climatisation 7

Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

tirailleur
Membre inscrit
tirailleur
6 messages
Lorsque je suis tombé en panne, il m'était impossible de redémarrer.
J'ai donc coupé l'alimentation pendant 30 secondes, puis j'ai refait un essai.
À ce moment-là, elle a affiché la température désirée, ce qui est normal.
Je vais la laisser fonctionner et voir combien de temps cela dure.
Qu'en pensez-vous ?
11 janvier 2025 à 17:08
Questions / Réponses Climatisation 8

Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Coupez le courant et enlevez/remettez le câble des sondes une dizaine de fois. Peut-être un problème de contact à ce niveau...

Ceci fait, vous pouvez ne pas faire les mesures dans un 1er temps, et voir ce que ça donne...
12 janvier 2025 à 01:23
Questions / Réponses Climatisation 9

Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

tirailleur
Membre inscrit
tirailleur
6 messages
Bonjour.

Petit retour sur mon problème code défaut F5.
J'ai refait une tentative et la clim a fonctionné pendant 1 semaine malgré la température douce a l'extérieur.
Puis-je en déduire que je peux exclure le manque de gaz et me concentrer plutôt sur la connectique de la sonde voir remplacer la sonde. Qu'en pensez vous ?
Merci.
24 janvier 2025 à 08:42
Questions / Réponses Climatisation 10

Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

"J'ai refait une tentative et la clim a fonctionné pendant 1 semaine". Puis elle est retombée en panne? Auparavant, aviez-vous fait ma manip du post 8? Eventuellement, étendez la manip à tous les connecteurs, hors tension, bien sûr.

24 janvier 2025 à 10:35
Questions / Réponses Climatisation 11

Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa

tirailleur
Membre inscrit
tirailleur
6 messages
Non pas touché la connectique.
24 janvier 2025 à 14:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
    N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
  • 2. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 3. Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus
    N°1750 : Bonsoir. Ma clim Carrera achetée en grande surface de bricolage en 2010 : pap slim 3.50 no :65904235 ne fonctionne plus. Les diodes Run et Timer clignotent. Le climatiseur ne fonctionne plus. Y a-t-il une procédure ou est-ce...
  • 4. Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
    N°1748 : Bonjour, J'ai un souci avec mon climatiseur Daikin 4mxs80, ça fait 3 ans que je l'ai sans souci, j'ai eu le code défaut U9. J'ai rechargé en gaz et changé la carte extérieure, le défaut est parti, le groupe extérieur...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 7. Conseils puissance climatiseur gainable
    N°9439 : Bonjour. Ayant une surface de 35 m3, soit 3 chambres en tout à l'étage, d'une taille sensiblement identique, je souhaiterai savoir si une puissance de 3.5kW est suffisante , ou si il ne faudrait pas d'avantage de...
  • 8. Conseils pour climatisation Zenith vendue par Castorama
    N°1546 : Bonjour. Que pensez-vous des climatiseurs fixes inverter ZENITH prêts à poser vendus par Castorama ? Merci de votre réponse.
  • 9. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 10. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 11. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
>>> Résultats suivants pour : Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo forumspanne compresseur pompe a chaleurcapacimetre mesure des capacitesdepannage clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite