Bonjour PL et bonjour AAC.

Je n'ai pas donné suite au 2 devis qui sont dans mon premier post sur :
Une recharge clim à 380 euros et si c'est pas cela un changement de la carte électronique pour 750 euros environ.

J'ai contacté un ami électricien (à son compte) qui m'a envoyé le frigoriste avec qui il a l’habitude de travailler sur les chantiers.
Je n'étais pas là cet après midi mais c'est ma femme qui l'a reçu et expliqué le problème sur la clim.

La première chose qu'il a donc fait est de vérifier le poids du gaz et il y avait 1,0 kg dedans comme préconisé sur l'appareil, donc ce n'était pas un problème de gaz ni de fuite.
Il a donc pensé ensuite à un problème sur une carte électronique. cry
MAIS HOO SURPRISE.... lui ne s'est pas contenté de me refaire un devis à 750 euros mais il est allé plus loin dans son investigation. smile
Il a contacté directement Toshiba devant la clim en leur précisant que cette clim n'avait que 4 ans et qu'il était pas normal qu'il y ait un problème de carte aussi vite et juste 1 an après la garantie.
Il a réussi à avoir ensuite un technicien du SAV Toshiba et lui a expliqué le problème.
Réponse du technicien, cela arrive.... MAIS, il y a une manip à faire sur les cartes électroniques qui peut résoudre le problème... loveliness
Mon frigoriste a passé donc un moment avec le téléphone dans une main et de l'autre main il a suivi les instructions du technicien pour faire les manips sur les cartes électroniques, la grosse carte mais aussi 2 petites apparemment.
Résultat, le mode chauffage remarche biggrin pour une facture de 79 euros.

Je le remercie s'il passe sur ce forum (il se reconnaitra peut-être smile).
Demain, ma femme appelle les premiers qui sont passés, m'ont facturé 80 euros pour me livrer leurs 2 devis à plus de 1150 euros l'ensemble... huffy
Je n'ai pas la manip exacte à faire sur les cartes électroniques car ma femme ne l'a pas noté mais ce dernier post est pour dire qu'une carte n'est pas forcément morte sur un Toshiba RAV-SM563AT-E (peut-être sur d'autres ?).
Cela pourra servir à d'autres personnes qui ont leur clim qui ne marche plus en mode "chauffage". smile
07 janvier 2016 à 19:47
forum consulter ce sujet Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter

Bonjour et bonne année.
Je me suis mal exprimé, il n'y a pas eu de rajout dans le circuit, donc pas de complément de charge.
Par contre j'ai nettoyé l'UI avec les filtres, les 2 ventilos, la petite sonde et c'est après qu'il m'a bien fait du chaud toute la soirée, même trop chaud.
Je l'ai coupé pour la nuit et au petit matin lorsque j'ai voulu rallumer le chauffage il n'a fait que ventiler l'air ambiant, d’ailleurs c'est ce qu'il continue à faire maintenant.
Je pense à un problème intermittent car il a bien fait du chaud à un moment pendant plusieurs heures mais n'en fait plus pour le moment.
Il fait par contre toujours le froid. biggrin
03 janvier 2016 à 13:12
forum consulter ce sujet Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter

Publicité

Bonne année et meilleurs vœux à tous. smile

Alors un peu de complément, hier après midi la clim a fonctionné en mode chauffage très bien pendant plusieurs heures.
TROP BIEN d’ailleurs, il a fallu que je la coupe car malgré un réglage à 19° sur la télécommande, le salon qui fait environ 55 m carré était monté jusqu’à 24 degrés vers 22 heures. sweat
Cela m'a donc permis de la mettre en mode froid pendant 1 bonne heure, ce qui a permis au salon de redescendre dans les 21 degrés avant de me coucher... à ce moment là, j'ai coupé la clim totalement. smile
Ce matin au réveil le salon est à 17.5 degrés, je lance la clim en mode chauffage avec un 20° sur la télécommande mais plus de chaud encore... huffy que de l'air ambiant. funk
Je me demande si à part un problème de charge, j'ai pas un problème de capteur quelque part mais malheureusement je ne sais absolument pas où ils se trouvent dans l'UI ni dans l'UE.
Je vais essayer de prendre des photos des 2 ensembles. smile
On dirait une panne intermittente... cry
02 janvier 2016 à 09:29
forum consulter ce sujet Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter

Alors, j'ai avancé un peu cet après midi avant de me préparer pour la fête de ce soir. smile
J'ai ouvert entièrement l'UI, démonté la grosse ventilation, tout nettoyé à la soufflette et à l'alcool et l'UI est comme neuve lol (malgré ces 4 ans déjà).
J'ai remis le disjoncteur et lancé un test en mode froid. Le froid fonctionne, ce n'est pas le pôle nord loveliness mais ce n'est pas non plus de l'air ambiant... il est bien frais.
J'ai coupé la clim et je l'ai relancé en mode chaud, le temps que le "pre def" finisse de clignoter, l'UE s'est mise à tourner et j'ai commencé à avoir du chaud pendant bien 10 mn ou 15 mn.
Mais après, re "pre del" allumé et il repart en ventilant de l'air normal. sad
31 décembre 2015 à 20:11
forum consulter ce sujet Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter

Bonjour PL.

La réf de l'UI est une RAV-SM562XT-E
D'ailleurs j'ai remarqué autre chose en nettoyant l'ensemble, la partie évacuation n'était pas forcément bien inclinée car fichée à la chaise extérieure avec des colliers... je précise que l'UI est pratiquement à la même hauteur que l'UE.
J'ai coupé ces colliers et de l'eau pas très propre est descendue du tube de vidange... ce pourrait-il qu'il se soit formé un bouchon dans ce tube de vidange ?
J'aimerai pouvoir au moins le nettoyer par l'UI avec une soufflette mais j'ai pas réussi à sortir les plastiques de l'UI.
Ils forcent pas mal et je ne voudrai pas les casser. sad
31 décembre 2015 à 12:54
forum consulter ce sujet Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter

Ha... j'ai oublié pour PL.
Pour ce prix, j'ai effectivement un contrôle d'étanchéité à l'azote... smile
30 décembre 2015 à 17:22
forum consulter ce sujet Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter

Bonjour à vous deux et merci pour vos réponses.

Alors, après avoir coupé le disjoncteur environ 24 heures et après avoir lu vos réponses, j'ai ré-enclenché le disjoncteur et démarré la clim.
Au départ donc en mode chaud pour vérifier l'UE.
Les voyants vert et pre def (orange) restent allumés un moment et l'UE tourne, le pre def ne s'allume plus et il semble que l'UE s’arrête aussi de tourné.
Ce cycle s'est fait plusieurs fois d’affilé (pre def s'allume et s’éteint et UE tourne et puis s’arrête).

Pour les codes défauts, j'ai bien fait défiler les codes : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22, je n'ai eu à chaque fois qu'un seul petit bip avec le voyant TIMER qui clignote rapidement.
Donc apparemment pas de signal sonore qui indique un défaut, dans les tests, il lui est arrivé de faire du chaud, mais pas plus de 10 minutes... le pre def se rallume, l'UE s’arrête et il finit par repartir mais en brassant de l'air "ambiant".
J'ai remarqué aussi qu'à l'arrivée du gaz sur l'UE, il n'y a plus de protection thermique sur 10cm, elle a cassé comme du verre et s’effrite.
Merci à vous pour vos conseils et bonnes fêtes. smile
30 décembre 2015 à 17:18
forum consulter ce sujet Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter

Bonjour à tous,

En début de mois, mon Toshiba inverter marchait très bien en chaud et en froid mais il y a une semaine, il devait faire du chaud au réveil et en fait il ne fait que ventiler de l'air ambiant.
Mon UE est un Toshiba série RAV-SM563AT-E
Un frigoriste est passé, a regardé une petite heure l'unité extérieure et avant de partir laisse à ma femme la facture de 79 euros et 2 devis sad :
- premier devis de recharge de clim pour 380 euros
ET SI c'est pas le problème funk
- changement de la carte électronique de l'UE pour 750 euros.

ET SI c'est pas le problème ?
Donc j'ai cherché les codes erreurs par la télécommande et il se trouve que j'en ai pas mal...
J'ai 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F et dans la série des 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F sweat

Pensez-vous que le manque de gaz pourrait engendrer tous ces codes erreurs ou plutôt la carte électronique ? ou autre chose ?
Merci d'avance pour votre aide.
29 décembre 2015 à 19:57
forum consulter ce sujet Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter