Profil du membre Tjodalv
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Tjodalv sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
- Pour finir, la pompe fonctionne même branchée sur l'unité intérieure donc pas besoin de tirer un 2nd cable d'alimentation.
- En revanche, le compresseur ne s'allume pas si j'allume l'unité intérieure 1 et je ne comprends pas pourquoi.
- Par contre, si j'allume l'unité intérieure 2, le compresseur s'allume.
- Conclusion : Je suis contraint d'allumer les deux unités intérieures simultanément pour que le compresseur se mette en route, et que l'unité intérieure 1 fonctionne et souffle du froid.
Pour ce qui est du message L3, il continue à s'allumer aléatoirement de temps en temps malgré les branchements qui semblent bon ...
Si quelqu'un a une solution ou une idée je suis preneur !
@bob23, oubliez le tuto youtube de Siccom sur la pompe de relevage, leurs branchements ne marchent pas. Il faut brancher le fil d'alimentation de la pompe bleu sur le bleu (neutre1), et le marron sur le marron (phase 3) et ça fonctionne, Pas besoin de brancher l'alarme ni de mettre de wago. Est-ce que vous avez trouvé une autre solution depuis sinon ?
Bon courage à tous !
- Pour finir, la pompe fonctionne même branchée sur l'unité intérieure donc pas besoin de tirer un 2nd cable d'alimentation.
- En revanche, le compresseur ne s'allume pas si j'allume l'unité intérieure 1 et je ne comprends pas pourquoi.
- Par contre, si j'allume l'unité intérieure 2, le compresseur s'allume.
- Conclusion : Je suis contraint d'allumer les deux unités intérieures simultanément pour que le compresseur se mette en route, et que l'unité intérieure 1 fonctionne et souffle du froid.
Pour ce qui est du message L3, il continue à s'allumer aléatoirement de temps en temps malgré les branchements qui semblent bon ...
Si quelqu'un a une solution ou une idée je suis preneur !
@bob23, oubliez le tuto youtube de Siccom sur la pompe de relevage, leurs branchements ne marchent pas. Il faut brancher le fil d'alimentation de la pompe bleu sur le bleu (neutre1), et le marron sur le marron (phase 3) et ça fonctionne, Pas besoin de brancher l'alarme ni de mettre de wago. Est-ce que vous avez trouvé une autre solution depuis sinon ?
Bon courage à tous !
02 juillet 2021 à 18:55

Bonjour à tous,
J'ai acheté un Bi-Split Airton 2600kW + 3500kW. J'ai branché une alimentation 3g2.5 sur le compresseur extérieur, et j'ai utilisé les alimentations 4G sur les deux unités intérieures reliées au compresseur. Pour les raccords frigorifiques, j'ai utilisé les raccords easyclim que proposent Airton.
Jusque là pas de soucis. J'ai branché mon 1er split (le 2600kW) et tout fonctionne nickel.
J'ai ensuite branché le 2nd split, l'unité intérieur s'allume, mais ne produit pas de froid et un message d'erreur L3 apparaît sur le capot de l'unité intérieure. Le compresseur extérieur ne s'allume pas lorsque j'allume le bloc intérieur.
Selon Airton, le code erreur L3 serait un problème électrique de communication entre le compresseur et le bloc intérieur. La différence de branchement entre le 1er et le 2nd split, c'est que j'ai installé une pompe de relevage des condensat de la marque SICCOM modèle mini flowatch 2.
J'ai branché les raccords électriques comme indiqué dans le tutoriel vidéo de la marque disponible ici :
https://youtu.be/dtui_k8gpto?t=177
Ci-joint des photos de mes raccords électriques sur le bloc intérieur qui ne fonctionne pas.
Question 1 : Dois-je tirer un 2nd câble électrique sur lequel brancher la pompe, ou puis-je brancher la pompe directement sur le bloc intérieur ?
Question 2 : Si non, quel branchement dois-je faire ?
Question 3 : Même en débranchant la pompe de relevage du bloc intérieur, le compresseur ne s'allume pas, j'en déduis que le problème ne vient à priori pas de ce branchement. Une idée ?
Toute aide est la bienvenue, j'attends le retour du SAV de Airton, mais je suis en train de cramer avec la chaleur qui arrive, aussi aimerais-je résoudre le problème le plus rapidement possible.
J'ai acheté un Bi-Split Airton 2600kW + 3500kW. J'ai branché une alimentation 3g2.5 sur le compresseur extérieur, et j'ai utilisé les alimentations 4G sur les deux unités intérieures reliées au compresseur. Pour les raccords frigorifiques, j'ai utilisé les raccords easyclim que proposent Airton.
Jusque là pas de soucis. J'ai branché mon 1er split (le 2600kW) et tout fonctionne nickel.
J'ai ensuite branché le 2nd split, l'unité intérieur s'allume, mais ne produit pas de froid et un message d'erreur L3 apparaît sur le capot de l'unité intérieure. Le compresseur extérieur ne s'allume pas lorsque j'allume le bloc intérieur.
Selon Airton, le code erreur L3 serait un problème électrique de communication entre le compresseur et le bloc intérieur. La différence de branchement entre le 1er et le 2nd split, c'est que j'ai installé une pompe de relevage des condensat de la marque SICCOM modèle mini flowatch 2.
J'ai branché les raccords électriques comme indiqué dans le tutoriel vidéo de la marque disponible ici :
https://youtu.be/dtui_k8gpto?t=177
Ci-joint des photos de mes raccords électriques sur le bloc intérieur qui ne fonctionne pas.
Question 1 : Dois-je tirer un 2nd câble électrique sur lequel brancher la pompe, ou puis-je brancher la pompe directement sur le bloc intérieur ?
Question 2 : Si non, quel branchement dois-je faire ?
Question 3 : Même en débranchant la pompe de relevage du bloc intérieur, le compresseur ne s'allume pas, j'en déduis que le problème ne vient à priori pas de ce branchement. Une idée ?
Toute aide est la bienvenue, j'attends le retour du SAV de Airton, mais je suis en train de cramer avec la chaleur qui arrive, aussi aimerais-je résoudre le problème le plus rapidement possible.
16 juin 2021 à 14:12
