Bricovidéo question forum dépannage : Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec ma clim gainable Daikin UI FBQ71B UE RZQCV, depuis un an en mode chauffage impossible de monter température.
Je m'explique, réglage commande 24°C mode chauffage, température ext 9 °C.
Au démarrage, du cycle air froid en sortie de bouche, la température de la sonde monte jusqu'à 50 °C puis chute à 18 °C. Impossible de remonter la température.
J'ai disjoncté la clim, même phénomène.
Pas de code erreur, charge bonne.
Merci de votre avis ou conseil.
J'ai un souci avec ma clim gainable Daikin UI FBQ71B UE RZQCV, depuis un an en mode chauffage impossible de monter température.
Je m'explique, réglage commande 24°C mode chauffage, température ext 9 °C.
Au démarrage, du cycle air froid en sortie de bouche, la température de la sonde monte jusqu'à 50 °C puis chute à 18 °C. Impossible de remonter la température.
J'ai disjoncté la clim, même phénomène.
Pas de code erreur, charge bonne.
Merci de votre avis ou conseil.
25 novembre 2015 à 11:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas
Bonsoir.
Si c'est bien cela je verrai bien des courts cycles la température monte rapidement puis se coupe aussi rapidement et beaucoup de mal à avoir une température stable dans votre pièce ?
Par contre 50°C en soufflage en fonctionnement c'est bon signe.
Dans ce cas quelques renseignements seraient bien, comme par ex comment est votre installation, elle souffle où et fait quoi, est-elle gainé phoniquement et thermiquement ? en reprise et soufflage ? la commande est située où ? Un plan serait bien.
"charge bonne."
Comment le savez-vous ? Historique de l'installation SVP.
Quelques petits réglages avec votre commande à fils pourraient peut être suffire = réf de celle-ci SVP. BRC...
Citation :Impossible en mode froid on ne peut avoir 50°C en soufflage à moins que cela soit en mode chaud erreur de votre part ????
Au démarrage, du cycle air froid en sortie de bouche, la température de la sonde monte jusqu'à 50 °C puis chute à 18 °C.
Si c'est bien cela je verrai bien des courts cycles la température monte rapidement puis se coupe aussi rapidement et beaucoup de mal à avoir une température stable dans votre pièce ?
Par contre 50°C en soufflage en fonctionnement c'est bon signe.
Dans ce cas quelques renseignements seraient bien, comme par ex comment est votre installation, elle souffle où et fait quoi, est-elle gainé phoniquement et thermiquement ? en reprise et soufflage ? la commande est située où ? Un plan serait bien.
"charge bonne."
Comment le savez-vous ? Historique de l'installation SVP.
Quelques petits réglages avec votre commande à fils pourraient peut être suffire = réf de celle-ci SVP. BRC...
25 novembre 2015 à 18:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas
Bonsoir, PL je vais m'efforcer de donner le plus de détails possibles :
Climatisation Daikin UI FBQ71B / UE RZQCV gainable réversible inverter / commande BRC1D52 (installé sous la reprise) / Thermostat sans fil DIANA D20 RADIO (4)
Symptôme : en moche chauffage, au démarrage l'air sort + ou - froid puis se réchauffe. Exemple, sur la commande menu 40 unité 01 la T°19°C et unité 02 la T°C monte petit à petit jusqu'à 50 °C puis descendent jusqu'à 19°C et ne remontent plus.
Concernant la charge, elle a été contrôlée OK.
Merci de vos conseils.
Climatisation Daikin UI FBQ71B / UE RZQCV gainable réversible inverter / commande BRC1D52 (installé sous la reprise) / Thermostat sans fil DIANA D20 RADIO (4)
Symptôme : en moche chauffage, au démarrage l'air sort + ou - froid puis se réchauffe. Exemple, sur la commande menu 40 unité 01 la T°19°C et unité 02 la T°C monte petit à petit jusqu'à 50 °C puis descendent jusqu'à 19°C et ne remontent plus.
Concernant la charge, elle a été contrôlée OK.
Merci de vos conseils.
25 novembre 2015 à 20:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas
Bonjour.
En fait 00 sonde de soufflage ou télécommande 01 correspond à la sonde de reprise et 02 sonde échangeur UI.
Je verrai bien cette dernière qui se décalerait.
Afin d’être certain il faudrait la démonter, et effectuer des mesures au moins une plongée dans un bol de glace donc proche du 0°C une dans votre main proche des 32°C et une température ambiante.
Ces valeurs sont en K ohms.
En fait 00 sonde de soufflage ou télécommande 01 correspond à la sonde de reprise et 02 sonde échangeur UI.
Je verrai bien cette dernière qui se décalerait.
Afin d’être certain il faudrait la démonter, et effectuer des mesures au moins une plongée dans un bol de glace donc proche du 0°C une dans votre main proche des 32°C et une température ambiante.
Ces valeurs sont en K ohms.
26 novembre 2015 à 09:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas
Bonjour,
Je vais donc suivre vos conseils.
Si la sonde UI est décalée, comment rectifier ?
Je vais donc suivre vos conseils.
Si la sonde UI est décalée, comment rectifier ?
26 novembre 2015 à 10:28
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas
Bonjour. Il faut la changer.
28 novembre 2015 à 11:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas
Bonjour,
J'ai testé la sonde, elle parait correcte.
Toujours le même souci T° extérieure 4°C commande réglée à 26°C, la sonde reste bloquée à 19°C.
Une autre idée ???
J'ai testé la sonde, elle parait correcte.
Toujours le même souci T° extérieure 4°C commande réglée à 26°C, la sonde reste bloquée à 19°C.
Une autre idée ???
02 décembre 2015 à 13:50
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas
Bonjour à tous,
Nouveau symptôme : sur la commande le voyant clignote unit no. o UO avec une clef, donc charge insuffisante, je ne comprends pas, car le contrôle de la charge a été effectué récemment.
Merci de votre aide.
Nouveau symptôme : sur la commande le voyant clignote unit no. o UO avec une clef, donc charge insuffisante, je ne comprends pas, car le contrôle de la charge a été effectué récemment.
Merci de votre aide.



10 décembre 2015 à 09:37
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Invité

Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas
Invité

Bonsoir.
Après quelques recherches infructueuses, aujourd'hui le tech frigoriste a trouvé la panne.
Une des 5 sondes de UE est défectueuse.
Une fois remplacé tout semble être rentré dans l'ordre.
Merci de votre aide.

Après quelques recherches infructueuses, aujourd'hui le tech frigoriste a trouvé la panne.
Une des 5 sondes de UE est défectueuse.
Une fois remplacé tout semble être rentré dans l'ordre.
Merci de votre aide.


14 décembre 2015 à 21:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid
- N°2380 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une UE Daikin et 3 UI, dont 1 qui fonctionne et les 2 autres non. J'ai testé les connexions électriques entre l'UE et les 3 UI. Pour ce faire j'ai débranché le câblage électrique...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable
- N°6849 : Bonjour à tous, J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B depuis 2 ans. Étant donné que j’ai des cycles courts, je me sers de l’auto-diagnostic de la télécommande. J'ai le code A5 "commande haute...
- 6. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
- 7. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 8. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 9. Pas de voyant sur le groupe intérieur Daikin
- N°2829 : Bonjour. J'ai installé une climatisation neuve Daikin ftxn60 rxn60 mais les voyants de groupe intérieur ne s'allument pas, le courant arrive bien aux bornes 1 et 2. J'ai branché 1//2 SIGN SUR le groupe intérieur. Mais il...
- 10. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite